  • 電纜橋架接地線敷設安裝疑問,急!

    根據國家標準圖籍《電纜橋架安裝》04D701-3,第85頁“接地線采用銅絞線沿電纜橋架敷設安裝“說明描述當電纜橋架有數層時,接地線只架設在頂層側板上安裝,并每隔6m與下面各層電纜橋架跨接一次”“每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地線可靠連接”。現在一個石化工程施工中遇到困難,此工程有3層橋架,直線段有2500米,按設計接地線用ZR-YJV-95mm2,跨接橋架線用BVR-6mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地線和跨接線中要有T接頭,那么T接頭一般采取怎么施工方法?焊接是不合適,壓接數量也很多,有沒必要每隔6mT接一次?按規范電纜橋架全長不少于兩點接地就可以了,那么這個圖籍安裝方法,是否有問題,盼各位高手能指點迷津!

  • 控制電纜的接地線怎么接?

    將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?/p>

  • 電纜終端雙接地線如何接地

    請教各位大師:10kV電纜終端頭要求鋼鎧地線與銅屏蔽地線分開,在終端頭內不能短接。那么它們分別引出終端頭后各接到什么地方?為什么這樣做?謝謝!

  • 電纜進戶線的接地線和中性線?

    學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: 有個問題突然就搞不清了, 電源線進戶線, 三個 相線截面是相同的, 但是接地線和中性線一樣嗎?為什么, 請說明一下。 謝謝了!

  • 電纜橋架接地干線如此處理是否可行?

    在我們當?shù)兀娎|橋架的接地干線均采用-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼從低壓配電室開始就沿橋架全程敷設。從接地安全保障性來說,這樣設置的確無可厚非,但總覺得有些浪費,特別是對于大面積的高層。那么,請大家說說:1、舉例來說,樓層橋架的接地干線與豎井橋架的接地干線的連接是否可以從豎井內由施工預埋出來的-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼進行連接,因此而省去豎井接地干線?2、是否有更好的辦法來解決呢?。。。。等等

  • 請教電纜橋架支架接地如何做?

    根據GB50169-2006規范的3.1.1.6條的規定“電纜橋架、支架和井架”均應接地或接零,請教各位實際施工中是否有做呢?如果做了,是采取什么方式進行處理呢?特別是對于噴塑橋架的支架如何處理?

  • 這樣接地線也能通過驗收!

    這樣接地線也能通過驗收!

    .這樣接地線也能通過驗收!

  • 關于橋架接地的幾個問題

    請問1.鋁合金橋架接地干線能否用25X4的鍍鋅扁鋼,我看大家都用40X4的,可是圖籍上說只要截面不小于60mm2即可。 2.接地干線是與總等電位連接,還是與配電的母排連接? 3.接地干線是要多次接地,還是只接地一次就夠了? 4.橋架的支架要不要做接地。如果要,為什么,支架不是已經和橋架有連接了嗎?這幾個問題,實在搞不懂,請大家賜教。

  • 這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收:

  • 請問關于橋架接地的問題?

    學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: :hug: 請問橋架怎么接地? 我看的書感覺信息都不全的。。。。:( 謝謝了!

  • 求助《電纜井中接地線怎么布置》

    兄弟剛接觸市政道路,其中電纜溝井中的接地線布置說明沒有看懂,請求大家幫忙！設計圖上的原話“工作井外繞接地扁鋼一圈并在井對角做重復接地,工作井內接地從外接地系統引入扁鋼并內環繞井壁一圈并與支架可靠連接。”這其中的對角重復接地究竟是怎么個接法?

  • 單芯高壓電纜用做接地線嗎

    單芯高壓電纜用做接地線嗎

  • 電纜鎧裝接地線與零序互感器位置

    高壓電覽的屏蔽線鎧裝的那個接地線能不能穿過零序互感器[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-3 21:30 編輯 ]

  • 設備接地線線型如何選取

    做設備接地時,導線的型號怎么確定

  • 關于樓層敷設接地線的問題

    有一棟宿舍樓,設計每層樓早過道處設置一根接地線,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,遇到門返到地面,過門后又返到墻面??

  • 保護零線可以理解為就是接地線嗎

    保護零線可以理解為就是接地線嗎

    1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?

  • 怎樣檢測異地接地線的存在?

    現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?

  • 橋架接地是如何做法?急啊。。。。

    兩段橋架的連接處按規范要求要用不小于4平方的線來跨接,我在有的現場看到是用遍鐵隨橋架一直延伸,有的現場卻沒有,不知道具體是怎么樣來做的?本人是菜鳥,求救?

  • 探討電纜橋架的接地要點有什么?

    1、橋架系統應具有可靠的電氣連接并接地(只對金屬橋架)。 2、當允許利用橋架系統構成接地干線回路時應符合下列要求。橋架端部之間連接電阻應不大于0.00033歐姆,接地孔應清除絕緣涂層。在1KV及以下中性點直接接地系統中,受電設備的接地與系統中性線接地相連。裝有處動切斷供電裝軒時,橋架的級長方向金屬橫截面積應不小于規定值。 3、沿橋架全長另敷設接地干線時,每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地干線可靠連接。 4、對于振動場所,在接地部位的連接處應裝置彈簧圈。

點擊加載更多

電纜橋架接地線

電纜橋架接地線專題,為您提供電纜橋架接地線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜橋架接地線 相關的專業交流討論,更多電纜橋架接地線相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜橋架安裝方法

電纜橋架安裝規范

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 公安县| 焦作市| 鞍山市| 江陵县| 南平市| 吕梁市| 凤山市| 乡宁县| 开化县| 永清县| 双辽市| 靖西县| 新化县| 六安市| 翁牛特旗| 曲沃县| 临夏县| 资兴市| 如东县| 布尔津县| 洞头县| 应用必备| 玉林市| 体育| 梅河口市| 南充市| 黄大仙区| 浦江县| 夏津县| 内乡县| 全州县| 海口市| 苍梧县| 汝州市| 西华县| 盐城市| 乌苏市| 宜宾县| 建瓯市| 莎车县| 南安市|