為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
請問1.鋁合金橋架接地干線能否用25X4的鍍鋅扁鋼,我看大家都用40X4的,可是圖籍上說只要截面不小于60mm2即可。 2.接地干線是與總等電位連接,還是與配電的母排連接? 3.接地干線是要多次接地,還是只接地一次就夠了? 4.橋架的支架要不要做接地。如果要,為什么,支架不是已經和橋架有連接了嗎?這幾個問題,實在搞不懂,請大家賜教。
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: :hug: 請問橋架怎么接地? 我看的書感覺信息都不全的。。。。:( 謝謝了!
1、橋架系統應具有可靠的電氣連接并接地(只對金屬橋架)。 2、當允許利用橋架系統構成接地干線回路時應符合下列要求。橋架端部之間連接電阻應不大于0.00033歐姆,接地孔應清除絕緣涂層。在1KV及以下中性點直接接地系統中,受電設備的接地與系統中性線接地相連。裝有處動切斷供電裝軒時,橋架的級長方向金屬橫截面積應不小于規定值。 3、沿橋架全長另敷設接地干線時,每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地干線可靠連接。 4、對于振動場所,在接地部位的連接處應裝置彈簧圈。
請教各位前輩:在接地圖紙中設計寫了一句話,橋架內敷設通長扁鐵與接地網接地。請問;1、這個接地扁鐵在橋架內敷設到底能起到什么作用?2、現場為兩列橋架,每列三層,是每層橋架都要敷設此通長扁鐵?還是只在每列的其中一層敷設?還是此兩列橋架僅需在其中一層敷設一根通長扁鐵?3、若是每列僅需在其一層敷設一根通長扁鐵,那么隔幾十米是否需要和其他沒有敷設扁鐵的橋架進行跨接呢?這是我在現場遇到的問題,設計也說不清楚,只是說一般他們都設么寫,業主非要按照第三條執行。請教各位前輩對此到底有什么規范和要求呢?最好是那條規范能夠說清楚此問題。先謝謝了。
知識點:外露可導電部分
兩段橋架的連接處按規范要求要用不小于4平方的線來跨接,我在有的現場看到是用遍鐵隨橋架一直延伸,有的現場卻沒有,不知道具體是怎么樣來做的?本人是菜鳥,求救?
接地扁鋼能否安置在橋架上,隨橋架敷設,我的接地扁鋼不光用來和橋架以及支架的金屬外殼連接,還作為PE公共線和設備的保護接地線連接,這樣的話只要做接地線從設備拉到橋架的接地扁鋼上就可以實現接地,這種做法行得通嗎?和接地扁鋼地面敷設有什么區別?哪個更好?
規范規定:金屬橋架不少于2處和接地干線接在實際施工圖中看不到有接地端子啊在土建沒有預埋接地端子的情況下這2處接地是怎么做到的,是否在橋架兩端接地?主要是在哪里和接到哪里還有怎么接的問題
1.是否弱電的橋架和線管也要像強電一樣跨接接地呢?2.金屬線管SC,KBG,JDG線管和線管接頭處和線管和線盒連接處是否要跨接呢?規范有相關規定嗎?
電纜橋架注塑,本身就是一種橋架防腐蝕的措施,但規范中又要求橋架必須接地良好,那么注塑橋架怎么樣才能使之接地良好呢?如果直接做跨接線,有了注塑層,不是沒有接地的作用嗎?
我們項目只在電纜豎井里面敷設了接地扁鋼,但是橋架規范要求電纜橋架至少兩處接地,請問怎么才能夠保證不少于兩處接地?在就是看見有人說隨電纜敷設的接地線可以作為接地點,請問公租房項目的電纜是否有接地線?這個接地線是否可以作為橋架接地用?
請教各位大神,屋面橋架的防雷接地安裝標準是什么。查了一下規范,《04D701-3電纜橋架安裝》只適用于室內,室外架空的橋架安裝,那這個屋面的以什么為標準?
1.電纜橋架有幾種材質的呢?鍍鋅橋架就是鋼板上面鍍的一層鋅(外觀顏色就像鍍鋅鐵皮風管那種?) 噴塑橋架是不是鋼板在面上噴的一層塑料呢(是不是一般都用這種,就是工地上常見的淺綠色的那種呢?)2.是不是鍍鋅橋架不需要跨接,噴塑橋架必須跨接呢?接地是不是用銅帶和不小于4mm2的電線(雙色電線)都可以呢?3.一般工地檢查都是看橋架有沒有跨接,那橋架是怎么接地的呢,好像沒有多少人關注,請問橋架和線管跨接后怎么接地的呢?有不有圖片看看呢?問題有點多,麻煩各位解答,謝謝!
在我們當地,電纜橋架的接地干線均采用-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼從低壓配電室開始就沿橋架全程敷設。從接地安全保障性來說,這樣設置的確無可厚非,但總覺得有些浪費,特別是對于大面積的高層。那么,請大家說說:1、舉例來說,樓層橋架的接地干線與豎井橋架的接地干線的連接是否可以從豎井內由施工預埋出來的-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼進行連接,因此而省去豎井接地干線?2、是否有更好的辦法來解決呢?。。。。等等
1?,F在的變電站采用帶后臺控制微機綜合控制系統不知它的中央信號系統如何處理?是不是通過微機綜保上傳到后臺的?是否還有必要用事故告警小母線?2。整個廠區的橋架如何接地?接地點有沒有距離的要求?
根據GB50169-2006規范的3.1.1.6條的規定“電纜橋架、支架和井架”均應接地或接零,請教各位實際施工中是否有做呢?如果做了,是采取什么方式進行處理呢?特別是對于噴塑橋架的支架如何處理?
現在我們這對橋架及支架的接地要求嚴格,這就牽扯到費用問題,有的設計院對這塊會說明用多股軟芯線沿橋架通長敷設,這個就沒什么好爭議,有計算及定額依據。但是有些設計說明含糊,僅說明橋架通長不少于2處接地,連接板2段不少與兩個放松螺帽,再明確點的說明兩段橋架間必須軟線搭跨接。后者情況我一般用通長計算橋架段數,按段數計算套用16平方焊銅端子,但經常被咔嚓,大家意見呢?另對于工程超高費用,如何確定呢,比如層高5.3米,頂板敷設電線和燈具就必須計算超高?(超高解釋為操作物距離操作高度超5米,至少),但是這個操作高度怎么界定,因為基本都有腳手架取費了。大家認為?另放個群70684354,本人是福建的,歡迎安裝預算人員加入,大家多多交流哈。
本工程弱電橋架支架沒做接地處理,質監站在檢查出指出。強電橋架沿橋架走向,做了通長圓鋼支架鏈接。現在這里有不同意見,有人認為應該執行《建筑電氣工程施工質量驗收規范》進行接地處理,有人說按綜合布線驗收規范不用做接地。請教諸位,這里究竟應該執行那個規范?能不能給個規范名稱。多謝。