    在我們當?shù)兀娎|橋架的接地干線均采用-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼從低壓配電室開始就沿橋架全程敷設。從接地安全保障性來說,這樣設置的確無可厚非,但總覺得有些浪費,特別是對于大面積的高層。那么,請大家說說:1、舉例來說,樓層橋架的接地干線與豎井橋架的接地干線的連接是否可以從豎井內由施工預埋出來的-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼進行連接,因此而省去豎井接地干線?2、是否有更好的辦法來解決呢?。。。。等等

  • 請教電纜橋架支架接地如何做?

    根據GB50169-2006規范的3.1.1.6條的規定“電纜橋架、支架和井架”均應接地或接零,請教各位實際施工中是否有做呢?如果做了,是采取什么方式進行處理呢?特別是對于噴塑橋架的支架如何處理?

  • 關于橋架接地的幾個問題

    請問1.鋁合金橋架接地干線能否用25X4的鍍鋅扁鋼,我看大家都用40X4的,可是圖籍上說只要截面不小于60mm2即可。 2.接地干線是與總等電位連接,還是與配電的母排連接? 3.接地干線是要多次接地,還是只接地一次就夠了? 4.橋架的支架要不要做接地。如果要,為什么,支架不是已經和橋架有連接了嗎?這幾個問題,實在搞不懂,請大家賜教。

  • 請問關于橋架接地的問題?

    學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: :hug: 請問橋架怎么接地? 我看的書感覺信息都不全的。。。。:( 謝謝了!

  • 電纜橋架接地線敷設安裝疑問,急!

    根據國家標準圖籍《電纜橋架安裝》04D701-3,第85頁“接地線采用銅絞線沿電纜橋架敷設安裝“說明描述當電纜橋架有數層時,接地線只架設在頂層側板上安裝,并每隔6m與下面各層電纜橋架跨接一次”“每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地線可靠連接”。現在一個石化工程施工中遇到困難,此工程有3層橋架,直線段有2500米,按設計接地線用ZR-YJV-95mm2,跨接橋架線用BVR-6mm2,若按此要求,每隔6m要跨接一次,那么在接地線和跨接線中要有T接頭,那么T接頭一般采取怎么施工方法?焊接是不合適,壓接數量也很多,有沒必要每隔6mT接一次?按規范電纜橋架全長不少于兩點接地就可以了,那么這個圖籍安裝方法,是否有問題,盼各位高手能指點迷津!

  • 橋架接地是如何做法?急啊。。。。

    兩段橋架的連接處按規范要求要用不小于4平方的線來跨接,我在有的現場看到是用遍鐵隨橋架一直延伸,有的現場卻沒有,不知道具體是怎么樣來做的?本人是菜鳥,求救?

  • 探討電纜橋架的接地要點有什么?

    1、橋架系統應具有可靠的電氣連接并接地(只對金屬橋架)。 2、當允許利用橋架系統構成接地干線回路時應符合下列要求。橋架端部之間連接電阻應不大于0.00033歐姆,接地孔應清除絕緣涂層。在1KV及以下中性點直接接地系統中,受電設備的接地與系統中性線接地相連。裝有處動切斷供電裝軒時,橋架的級長方向金屬橫截面積應不小于規定值。 3、沿橋架全長另敷設接地干線時,每段(包括非直線段)橋架應至少有一點與接地干線可靠連接。 4、對于振動場所,在接地部位的連接處應裝置彈簧圈。

  • 高層建筑豎井中電纜橋架接地問題

    我施工一座21層大樓,閉封式電纜橋架裝設在豎井中,橋架相互連接采用銅氣相接(連片由橋架生產廠家配套供貨),橋架在起點(低壓電房)接地,接地電阻4歐。另采用一片鍍鋅扁鐵(40×4)與橋架并列敷設,每層設接地羅栓M10×40供分線箱、電度表箱、各用戶的PE線接地,扁鐵也同在起點(低壓電房)接地。在防雷驗收中,氣象局防雷所要求我在10層以上,每層均要將橋架與樓板鋼筋相連接。我查閱設計規范,無明文規定。請教各位專家,有沒有此必要呢。請指教!

  • 高壓電纜的橋架和380V電纜的橋架接地問題

    走高壓電纜的橋架和380V電纜的橋架接地干線要連接嗎?380V電纜的橋架要和動力柜接地排連接嗎?(圖紙設計鋁合金橋架通長敷設扁鋼做接地)

  • 關于注塑電纜橋架的接地處理問題

    電纜橋架注塑,本身就是一種橋架防腐蝕的措施,但規范中又要求橋架必須接地良好,那么注塑橋架怎么樣才能使之接地良好呢?如果直接做跨接線,有了注塑層,不是沒有接地的作用嗎?

  • [求助]橋架接地及信號系統

    1。現在的變電站采用帶后臺控制微機綜合控制系統不知它的中央信號系統如何處理?是不是通過微機綜保上傳到后臺的?是否還有必要用事故告警小母線?2。整個廠區的橋架如何接地?接地點有沒有距離的要求?

  • 關于電纜橋架全長不少于兩處接地

    我們項目只在電纜豎井里面敷設了接地扁鋼,但是橋架規范要求電纜橋架至少兩處接地,請問怎么才能夠保證不少于兩處接地?在就是看見有人說隨電纜敷設的接地線可以作為接地點,請問公租房項目的電纜是否有接地線?這個接地線是否可以作為橋架接地用?

  • 電纜橋架和線管接地的相關問題求教?

    1.電纜橋架有幾種材質的呢?鍍鋅橋架就是鋼板上面鍍的一層鋅(外觀顏色就像鍍鋅鐵皮風管那種?) 噴塑橋架是不是鋼板在面上噴的一層塑料呢(是不是一般都用這種,就是工地上常見的淺綠色的那種呢?)2.是不是鍍鋅橋架不需要跨接,噴塑橋架必須跨接呢?接地是不是用銅帶和不小于4mm2的電線(雙色電線)都可以呢?3.一般工地檢查都是看橋架有沒有跨接,那橋架是怎么接地的呢,好像沒有多少人關注,請問橋架和線管跨接后怎么接地的呢?有不有圖片看看呢?問題有點多,麻煩各位解答,謝謝!

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • 電纜如何過橋?橋架如何安裝

    電纜如何過橋?橋架如何安裝

    現場情況;1、鐵路在下,橋在上。電桿跟橋在同一高度,中間為凹槽,下有鐵路。 2、鐵路電化線離橋高度越3米。現在業主要求纜化,問題來了。我的問題; 1、電纜橋架過橋,(橋架裝在橋底下?施工會不會有困難,因為地下就是鐵路的那種電化線。還是裝在兩側?有沒有高手做過類似的例子。)各位大俠有沒有這類規范。 2、如果走橋兩側需要套管嗎?規范里說要避免電纜直曬。(這座橋無車輛通行)

點擊加載更多

電纜橋架接地

電纜橋架接地專題,為您提供電纜橋架接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜橋架接地 相關的專業交流討論,更多電纜橋架接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜橋架彎頭

電纜橋架展會

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 福清市| 抚宁县| 长春市| 锦屏县| 武汉市| 张掖市| 手游| 红安县| 肇庆市| 平阴县| 大安市| 天峻县| 枣阳市| 吉木萨尔县| 宾阳县| 蓬安县| 顺昌县| 成安县| 闵行区| 海南省| 晴隆县| 札达县| 金沙县| 陆良县| 贵州省| 绥德县| 古蔺县| 抚远县| 中阳县| 绵竹市| 朝阳市| 安龙县| 涞水县| 松江区| 开江县| 永胜县| 岑巩县| 上思县| 鹿邑县| 牙克石市| 柏乡县|