本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,電纜橋架:
許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。一,電纜橋架:1,電纜橋架分為:槽式、托盤式和梯架式、網格式等結構,由支架、托臂和安裝附件等組成。可以獨立架設,也可以附設在各種建(構)筑物和管廊支架上,體現結構簡單、造型美觀、配置靈活和維修方便等特點,全部零件均需進行鍍鋅處理,安裝在建筑物外露天的橋架,如果是在鄰近海邊或屬于腐蝕區,則材質必須具有防腐、耐潮氣、附著力好,耐沖擊強度高的物性特點。二,鍍鋅線槽:1,鍍鋅線槽分為:絕緣配線槽、撥開式配線槽、迷你型配線槽、分隔型配線槽、室內裝潢配線槽、一體式絕緣配線槽、電話配線槽、日式電話配線槽、明線配線槽、圓形配線管、展覽會用隔板配線槽、圓形地板配線槽、軟式圓形地板配線槽、蓋式配線槽等。根據材質的不同,線槽按劃分多種,常用的有環保PVC線槽、無鹵PPO線槽、無鹵PC/ABS線槽、鋼鋁等金屬線槽等等。
知識點:橋架切割
請教一個很苯的問題:廠房配電設計時,可否將多路BV線經同一線槽敷設,如果不可以,為什么?如果可以,要不要做什么處理.
本人今年剛畢業,在一家私人設計院從事電氣設計,也做過幾個工程了,但現在有一個問題,經常困惱著我,就是線槽的表達,有用MR,CT-C-,CT-P-,有誰能告訴我各代表什么意思,謝謝了!
請教:1. 線槽截面怎樣計算?2. 線槽可放多少根電線又怎樣計算?有介紹如:50*25MM的線槽,放超五類線 單根超五類線的直徑為6 可以放:(50/6*25/6) /2=125根,請問是怎么計算出來的?
一,橋架和線槽是在電氣安裝工程中經常用到的敷設電線電纜的設備,然而什么是橋架呢: 1.橋架是由托盤、梯架的直線段、彎通、附件以及支、吊架等構成,用以支承電纜的具有連續的剛性結構系統的總稱。 2.電纜橋架是使電線、電纜、管纜鋪設達到標準化、系列化、通用化的電纜鋪設裝置。 二,橋架與線槽的區別在于: 橋架是用來敷設電力電纜和控制電纜的,線槽是敷設導線和通訊線纜的;橋架比較大(200x100到800x200等),線槽比較小;橋架拐彎半徑比較大,線槽大部分拐直角彎;橋架跨距比較大,線槽比較小;固定、安裝方式不同;在有些場所,橋架是沒有蓋的,線槽幾乎全是帶蓋密閉的;線槽是用來走線的,橋架是用來走電纜的。
一,機房線槽的設計: 1.線管、線槽的敷設應平直、整齊、牢固。線槽內導線總面積不大于槽凈面積的60%;線管內導線總面積不大于管內凈面積的40%;軟管固定間距不大于lm,端頭固定間距不大于0.1m。 2.機房線槽的設計主要根據上述標準要求,結合電梯機房電纜的規格數量,計算出線槽的規格。但單憑這一點,是無法設計出一個具體的方案。實際設計中還要考慮以下因素。 3.為了防止干擾,電梯機房電纜必須將強弱電電纜分開敷設,這樣就要設計強弱電雙線槽。根據電梯強弱電纜的規格數量,按上述標準要求計算出線槽的規格大小,再根據實際的經驗留出10% ~ 20%的余量。 4.線槽可用鋼線槽、PVC線槽或網格橋架線槽,可以架空敷設也可以埋地敷設。實際安裝中經常是用金屬線槽在機房地面上敷設,這樣就必須考慮線槽的強度應足夠承受人站在上面而不變形損壞。基于這樣的考慮,要求所選用的金屬線槽的厚度要大于等于1.5mm。
橋架是由托盤、梯架的直線段、彎通、附件以及支、吊架等構成,用以支承電纜的具有連續的剛性結構系統的總稱。 電纜橋架是使電線、電纜、管纜鋪設達到標準化、系列化、通用化的電纜鋪設裝置。 這里需要提到一個線槽的概念,很多人把橋架與線槽混為一體,認為功能大體相同,其實不然。 橋架(CT)與線槽(MR,也有注標SR)存在很大的區別,主要有: 1.橋架主要用于敷設電力電纜和控制電纜,線槽用于敷設導線和通訊線纜;
08年民規:8.5.4電線或電纜在金屬線槽內不應有接頭。電線、電纜和分支接頭的總截面(包括外護層)不應超過該點線槽內截面的75%。 關于這個,我想既然線槽內不應有接頭,何來后面這句“電線、電纜和分支接頭的總截面(包括外護層)不應超過該點線槽內截面的75%。”? 還有我記得舊民規中規定是不宜有接頭。
我想與大家交流一下,前兩天有位同仁講金屬線槽只能走電線,金屬橋架只能走電纜,我對這問題有不同的意見,根據<民規>9.7下面的規范,應該說電線和電纜都可以走線槽的.還有<民規>9.7.3 同一路徑無防干擾要求的線路,可敷設于同一金屬線槽內。線槽內電線或電纜的總截面(包括外護層)不應超過線槽內截面的20%,載流導線不宜超過30根。這里所說的30根,如果是電線的我覺的在實際工程中很難做到?還有一個問題電線和電纜能同時在線槽和橋架內敷設嗎?
市電話局通過地下一層綜合布線房進入大樓,但是在自地下一層布線房分往弱電豎井的時候,線槽穿越了幾個店鋪的廚房(地下一層是用餐區域,由很多小的商鋪組成),線槽是在土建中已經預埋好的,現在如果不進行修改,不知是否可以,規范上是否有明確的說明:關于電話進線線槽不能穿廚房的?謝謝賜教!
布線系統中除了線纜外,槽管是一個重要的組成部分。可以說,金屬槽、PVC槽、金屬管、PVC管是綜合布線系統的基礎性材料。在綜合布線系統中使用的線槽主要有以下幾件種:◆金屬槽和附件◆金屬管和附件◆PVC塑料槽和附件◆PVC塑料管和附件現敘述如下。一、金屬槽和塑料槽金屬槽由槽底槽蓋組成,每根槽一般長度為2M,槽與槽連接時應使用相應尺寸的鐵板和螺絲固定。槽的外形如圖7-1所示。 槽蓋 槽底 圖7-1槽的外形在綜合布線系統中一般使用的金屬槽的規格有50㎜×100㎜,100㎜×100㎜,100㎜×200㎜,100㎜×300㎜,200㎜×400㎜等多種規格。塑料槽的外形與圖7-1類似,但它品種規格更多,從型號上分有PVC-20系列、PVC-25系列、PVC-25F系列、PVC-30系列、PVC-50系列、PVC-40系列等等。從規格上分有20㎜×12㎜,25㎜×12.5㎜,25㎜×25㎜,30㎜×15㎜,40㎜×2
請問各位兄弟 線槽 線槽截面200*100*0.8mm以內 這個線糟應該掛哪一個定額啊,我在深圳的清華斯威爾找不到相應的定額.請各位指點一下
在做一個住宅地下部分.出線為線槽SR400*100.但是省圖的要求我改為CT.(SR內不可以走電纜嗎?))
電氣定額,電纜安裝里的電纜橋架和配管配線里面的防火線槽安裝有什么區別嗎,圖紙上有時叫橋架有時叫線槽,不知道到底有什么區別?
現在樓層戶內的配電箱電源一般都是從豎井線槽內引出的,這就存在一個問題,鋼管怎樣與線槽連接才能做到好施工呢?以前有試過幾種施工方法,都不是特別理想。比如在樓板預埋接線盒利用金屬軟管與線槽連接;或者直接進線槽。但都不是特別理想。所以向各位大俠征集一些好點子。
金屬線槽可以埋地敷設嗎?審圖的說依據GB50303-2002第12.1.1條,不應埋地暗敷設。但這條是針對電纜橋架的呀,大家都如何做的?
今天設計一住宅電施審圖時,老總提出強電線路垂直走線如果用線槽,只能在電井中敷設,不能沿墻面垂直穿越樓層明敷,只能穿管明敷。請教各地專家是否正確,我翻了一些資料,并沒有找到相關條文。