市電話局通過地下一層綜合布線房進入大樓,但是在自地下一層布線房分往弱電豎井的時候,線槽穿越了幾個店鋪的廚房(地下一層是用餐區域,由很多小的商鋪組成),線槽是在土建中已經預埋好的,現在如果不進行修改,不知是否可以,規范上是否有明確的說明:關于電話進線線槽不能穿廚房的?謝謝賜教!
在做一個住宅地下部分.出線為線槽SR400*100.但是省圖的要求我改為CT.(SR內不可以走電纜嗎?))
金屬線槽可以埋地敷設嗎?審圖的說依據GB50303-2002第12.1.1條,不應埋地暗敷設。但這條是針對電纜橋架的呀,大家都如何做的?
10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內。所有低壓柜安裝在生產車間二層。預裝式變電站就挨著車間。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層?是從一層引入,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層?2.如果變壓器出線用電纜,又該怎么敷設?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,要預埋槽鋼嗎?具體如何預埋?
電梯機房的線槽可以敷設在地面嗎?GB50310-2002里有這樣一段話,,,,機房和井道內應按產品要求配線。軟線和無護套電纜應在導管、線槽或能確保起出等效防護作用的裝置中使用。護套電纜和橡套軟電纜可明敷于井道或機房內使用,但不得明敷于地面。 但這個不是強條,
住宅項目中,33層的,每層四戶,單根母線槽電流過大,分成兩根母線槽,一根帶1~17層,一根帶18~33層,其中后者是敷設電纜到18層做始端箱還是母線槽直接從底層敷設上去合算?PS:分成兩根母線槽是個人覺得電流過大的話,前端電纜很粗,不便于敷設。
線纜沿線槽橋架敷設時,按規范滿足填充率不大于40%(線纜截面積/線槽橋架截面積),是否還要滿足堆積層數、平鋪寬度等因素?我的做法:堆積層數:強電---小于兩層;弱電---不大于四層平鋪寬度:強電---線槽橋架寬度略小于電纜直徑之和 弱電---基本不考慮線纜直徑之和與線槽橋架的關系為什么總是看到別人選的(線槽橋架尺寸)這么大呢?各位有什么高見,不吝賜教!謝謝!線槽計算 版本1.0 仍有很多內容等待注入,歡迎跟貼,使其逐漸完善。http://dwb.nease.net/elec/xcjs.xls這是用excel表做的,目的是希望,不要讓軟件變成了黑匣子,要讓每個人都可以了解到計算的過程,從而更好好的去利用它,使用它。
一工程,高層醫院,要省錢,選用油浸變壓器在室外安裝,離本建筑15(中間包括6米道路)米,低壓配電室設在醫院地下,為節省投資,我想用母線槽(載流3000A)沿電纜溝敷設至建筑屋地下配電室,不知可行否?急
請問這個紫色是線槽 它說地面水平敷設,意思就是直接放在地上?另外AC01-AC04潛污泵就地控制箱支架安裝,如果從線槽走電纜到潛污泵就地控制箱應該怎么計算工程量呢??
本帖最后由 fionatao 于 2013-5-2 11:07 編輯 電線電纜導管與線槽敷設怎樣進行工序交接?
金屬線槽200*100(敷設在吊頂內),內穿30(RVS-2*0.5)的電話線,如何套用定額?想問下線槽安裝和穿線分別套用什么定額?謝謝!!
《工業與民用配電設計手冊》594頁提及“明敷1KV及以下的電力及控制電纜,與1KV以上電力電纜宜分開敷設”,那么,YJV-0.6/1KV電纜與BV電線需要分開敷設?
電纜或電線在金屬線槽內敷設,那它的載流量是按在空氣中敷設選擇還是按穿管敷設選擇載流量呢,載流量表中只有在空氣中敷設和穿管敷設兩種
多根BV線在線槽敷設時要考慮降容系數嗎,在什么規范上有說明?電纜在托盤橋架單層多根敷設時最大降容系數是0.7;在密閉橋架單層多根敷設時從3~20根降容系數分別是0.7~0.38。而我在設計中見到的實際情況是,密閉橋架單層多根敷設時,再多的電纜降容系數只按0.7考慮。BV線按道理是等同于單芯電纜,在實際設計中見到的情況是,BV線可多層疊加敷設且不考慮降容系數。請問為什么所有的設計者都不按規范做,且沒人提出來?
在做高層辦公監控時攝象機有兩路進線一路電源BV2*1.5一路信號SYV75-5是否可同槽敷設(其中和綜合布線為同槽,中間用金屬擋板隔離,隔離后電源與信號線在線槽一側,網絡線在另一側)出槽后電源BV與SYV可否同管至攝象機
民規7.4.4要求電線電纜在敷設時需作載流量校正,但電線與電纜不同,在線槽內沒有什么分層或間距等層次阿,那載流量該如何校正?
一住宅小區,地下一層為車庫,因住宅面積較大,在車庫內設了兩個10KV變電所,一個為主變電所,另一為分變電所,主變電所至分變電所的10KV高壓電纜能否在地下車庫內采用金屬線槽沿頂板下敷設?
請教,在線槽內敷設的BV線,載流量按什么來取值呢?是按照穿管明敷還是穿管暗敷,或者有專門的載流量表?請各位達人指點~如有載流量表提供最好,謝謝:lol