10*10銅排平放在橋架里,用絕緣子固定,長度有20米,現在感覺電磁躁聲很大,人站在低壓配電室時間稍長就難受。請問各位有沒有什么好的辦法來解決這類問題,是不是用線排夾就好些?
我這個橋架的母線夾設計4個合理嗎
請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,占地面積10000平方米,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,引進和培養優秀的科技人員、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架、密集型母線槽、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發、設計、生產、銷售、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,始終遵循“以市場為導向,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量、最優惠的產品價格、最快的生產工期、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借
以下是年初竣工的封閉母線盒橋架的防火封堵工程照片:
封閉母線、橋架的防火封堵照片 一800A 封閉母線
D701-1~3_封閉式母線及橋架安裝(2004年合訂本)(簡版)x
元件成套之橋架母線篇橋架選擇{http://co.163.com/forum/content/880_194927_1.htm內外橋接線的討論{http://co.163.com/forum/content/880_203385_1.htm誰有防火橋架的行業標準?{ http://co.163.com/forum/content/880_221062_1.htm求助關于電纜橋架,高人進.{ http://co.163.com/forum/content/880_228712_1.htm規范上要求強弱電橋架必須鍍鋅了么?{ http://co.163.com/forum/content/880_227364_1.htm請教密集型母線問題{http://co.163.com/forum/content/880_221466_1.htm母線槽和母線橋的區別?{ http://co.163.com/forum/content/880_227862_1.htm請問誰有:電纜橋架的企業標準.{ http://co.16
最近遇見比較棘手的問題,廠房縱向立柱跨距8m,橫向立柱跨距30m。縱向總長200m橫向160m,現在遇到的問題是橫向的支架安裝問題,橫向有2000A母線4條,一條800的橋架,檁條不可以吊,請教高手怎么設計支吊架。:Q
您好,老師傅! 請教個問題:一些規范中只說了電纜橋架距樓板0.3m和管道的距離,距地2.5m、封閉母線的距地距離為2.2m;那么電纜橋架和插接母線在配電室中距高低壓柜及變壓器這些電氣裝置的距離為多少?能不能說一下所支撐的條文規范!謝謝!
橋架、母線在強電豎井內穿過樓板時必須做防水臺么?有沒有相關圖集或者規范?之前的項目都是做了,現在的項目強電豎井比較小,空間做不開防水臺,是否可以不用做?請求專業人士給予解答。謝謝
在配電配線間的1600A封閉母線離旁邊的橋架有多少距離的要求?或二條1600A封閉母線之間的距離是多少? 有沒有強制性要求?預留洞要多大?在此先謝謝大家幫忙解答
10kV一級負荷,雙重電源進線。10kV采用單母線分段,兩段10kV柜的控制電纜走一個橋架還是用兩個橋架分開走?規范上只要求一級負荷的兩個電源電纜要分別走不同的橋架,對控制電纜沒有要求。大家的做法是?
D701-1~3 封閉式母線及橋架安裝
電纜橋架、母線槽是新建工程電氣線路敷設的主要方式之一。它的優點是便于維修、更換線路。橋架、線槽的安裝及敷線要符合GB50303—2002建筑電氣工程施工質量驗收規范要求, 電纜橋架和母線槽的安裝要求: (1)金屬橋架和線槽及其支架全長不少于2處與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接。 (2)非鍍鋅橋架間連接板的兩端及非鍍鋅線槽間連接板兩端要跨接銅芯接地線,其最小截面積不小于4mm2。 (3)鍍鋅橋架間連接板及線槽間連接板間的兩端不跨接接地線,但連接板兩端不少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。 (4)橋架應敷設在易燃易爆氣體管道和熱力管道的下方,與管道的最小凈距,符合表6—11規定。 (5)敷設在豎井內和穿越不同防火區的橋架,按設計要求位置,有防火隔堵措施。 (6)橋架與支架間螺栓、橋架連接板螺栓、固定牢固,螺