最近有廠家過來推銷這種“節能橋架”,大家有用過這種的嗎,分析下利弊。廠家說的優點是:在保證了強度的前提下,可以降低板材厚度,節約了成本。
知識點:節能耐腐蝕鋼制電纜橋架
新型節能輕質高強電纜橋架的圖片供參考;板材厚度如下:小于300寬度,側板為1.2 底板為0.7 蓋板為0.5。 大于等于300小于等于600寬度側板為1.2-1.5 底板為0.8 蓋板為0.5。 大于600寬度,側板為1.5-1.8 底板為0.8 蓋板為0.5。如有需要請聯系:013579202226
企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代
本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,電纜橋架:
有這么一棟一類公建,14層公寓,每層有一個350㎡的辦公室,就這個辦公室獨立一套多聯機,一套全熱交換器,其余的還都是普通住宅的做法,就因為這樣,審圖的算我是中央空調,遞交逐時負荷計算書,但是專門搞節能資料的同事不知怎么回事,全按系統生成的填了未設計中央空調,節能審查竟然通過了,網上什么標記都打上了,現在要審圖機構簽名,甲方拿去節能辦辦理備案,這時審圖單位才發現資料與施工圖不符,審圖的暖通總工不愿簽字,有什么招,像這些多聯機,也要算中央空調嗎?什么規范規定的
上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝
1、在有凸窗部位你們計算的傳熱系數是多少?2、有居住在夏熱冬冷地區的嗎?麻煩你給我一個比較好的居住建筑和公共建筑的節能計算書。謝謝。3、我每次用PBECA2008生成的計算書包含的內容很少,而且基本上是外墻外窗算不過去,請問你們也經常遇到嗎?4、夏熱冬冷地區你們一般保溫層厚度用多少的,什么材料
謝謝大家關于我凝結水回收問題的回復,我學習到了很多知識!現在還想請教大家一個問題上次到合肥出差,當?shù)氐膶張D單位告訴我們合肥當?shù)氐墓澞軐彶椴块T不允許使用電鍋爐,即使是電鍋爐僅用于熱力檢修期時酒店生活熱水的輔助加熱也不可以。說只要上電鍋爐就要給當?shù)毓澞懿块T還是供電局幾百萬的管理費。做過好幾個酒店,從來沒有碰到過這樣的問題,不知道大家有沒有遇到類似問題的,檢修期時,用什么作為輔助熱源呢?
使用地暖的家庭是越來越多了,如何使用地暖更節能成為很多人關注的一個問題。現在地暖的使用中于很多的誤區,和大家分享,同時讓自己避地暖現在基本都是配有溫控系統的,特別是電地暖,每個房間都是一個單獨的控制器。誤區一:即用即開會節能?有的消費者會在需要的時候打開溫控,出門的時候關閉溫控,以為這樣會省電(省燃氣ｄ實這樣不但不節能反而會更耗能。地暖系統是一個低溫運行的系統,通常地暖的發熱電纜或者是熱水盤管都是鋪設在混凝土里面,所以地面輻射供暖系統具有良好的蓄熱性,在這種情況下地暖系統的使用效果就具有了滯后性。也就是說開啟系統后需要一定的時間才能使房間的溫度達到設定的溫度,而關閉系統后室內溫度不會迅速下降,需要很長的時間溫度才能降低。頻繁的開關不但起不到地暖系統的節能效果,反而還增加了采暖系統的運行費用,同時頻繁的開啟或關閉采暖系統還會降低地暖系統的使用壽命。正確做法:不常用的房間可以把溫度調低幾度,在較長時間離開屋子的時候只需將溫控器溫度下調幾度,在長時間不住人或者長時間離開的情況下可以選擇關系系統,但是需要注意的是如果房間有設備或者管道怕凍壞
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,制冷劑的選型,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,冷庫設計的規模及平面布局,冷庫隔熱層的類型和厚度,冷庫進出貨物的次數,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去。
許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。一,電纜橋架:1,電纜橋架分為:槽式、托盤式和梯架式、網格式等結構,由支架、托臂和安裝附件等組成。可以獨立架設,也可以附設在各種建(構)筑物和管廊支架上,體現結構簡單、造型美觀、配置靈活和維修方便等特點,全部零件均需進行鍍鋅處理,安裝在建筑物外露天的橋架,如果是在鄰近海邊或屬于竒區,則材質必須具有防腐、耐潮氣、附著力好,耐沖擊強度高的物性特點。二,鍍鋅線槽:1,鍍鋅線槽分為:絕緣配線槽、撥開式配線槽、迷你型配線槽、分隔型配線槽、室內裝潢配線槽、一體式絕緣配線槽、電話配線槽、日式電話配線槽、明線配線槽、圓形配線管、展覽會用隔板配線槽、圓形地板配線槽、軟式圓形地板配線槽、蓋式配線槽等。根據材質的不同,線槽按劃分多種,常用的有環保PVC線槽、無鹵PPO線槽、無鹵PC/ABS線槽、鋼鋁等金屬線槽等等。
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?
當前門窗市場上,新型的木窗主要有純木窗和“鋁包木”木窗兩種類型。為了保證木窗不開裂,木材要經過周期式強制循環蒸汽干燥,這種干燥方法雖然成本較高,但室內氣體循環均勻,能滿足高質量的干燥要求。木窗最大的優點就是木紋質感強,天然木材獨具的溫馨感覺和出色的耐用程度都成為人們喜愛它的原因,通常可做內窗,刷漆后也可做外窗。 鋁包木窗為什么節能 1、降低熱量傳導:采用中空雙層鋁包木門窗(3層兩腔或LOW-E,效果會更好),其熱傳導系數為0.8~2.0W/m2·k大大低于普通鋁合金型材140~170W/m2·k;有效降低了通過門窗傳導的熱量。 2、防止冷凝:帶有隔熱條的型材內表面的溫度與室內溫度接近,降低室內水分因過飽和而冷凝在型材表面的可能性。 3、節能:在冬季,帶有隔熱條的窗框能夠減少1/3的通過窗框的散失的熱量;在夏季,如果是在有空調的情況下,帶有隔熱條的窗框能夠更多地減少能量的損失。 4、保護環境:通過隔熱系統的應用,能夠減少能量的消耗,同時減少了由于空調和暖氣產生的環境輻射。
這個問題讓大家見笑了,好象印象中叫法都是什么電纜橋架的,沒有什么電線橋架的.現在有這樣一個工程,電表箱到商鋪的各配電箱原先是通過護套管鋼管各自到每一間的,現在由于建筑的更改,原先預埋的鋼管全部報廢了,現在方案是通過橋架到各個商鋪,原先設計的是5根單芯銅線,現在電線能否通過橋架到各自的商鋪?要是不行\為什么?
照明節能設計要求越來越嚴格。我在設計中經常碰到達不到要求的情況,特別是大空間的照明密度值在滿足照度要求時,遠大于規范要求。不知道大家在設計中有沒碰到?
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
根據規范好像只要大于4平方就可以,可是怎么判斷要多大呢,沒有具體要多大的說法。如果不需更大,為什么不就寫4平方得拉。是否需要和引下接地線一樣粗細呢,這個大小好像也沒看到規范規定。2,還有在變電所里存在高壓和低壓橋架時,如何接地,接地線大小如何選3,在罐區如果有防靜電專用接地,該區的電源箱是否要5線,是否要將專用接地接到電源柜的PE線上。大家來討論討論看啊
知識點:橋架切割
節能橋架
節能橋架專題,為您提供節能橋架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與節能橋架 相關的專業交流討論,更多節能橋架相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度