国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 負載的漏保,電線,接地計算與施工。

    三相交流 9.1A 6KW的開水器 要用多大的漏保,多大的電線,我需要算法,謝謝。 還有就是他開水器自帶的插頭是三角的,我們是給他做三相四線,請問地線怎么接地,最好能夠接地到他電氣系統里。

  • 關于10kV配電線路高阻值接地問題

    我單位10kV線路在今年發生一起斷線故障,電源側導線還在電桿絕緣子上固定,負荷側導線在離絕緣子10cm處斷開,掉落到地上,并在搭火,但變電所內沒有發接地信號,還顯示線路三相電壓正常,請問一下,為什么不發接地信號?斷線處的反饋電壓能計算出來嗎?怎么計算?怎么能解決這樣的問題,謝謝

  • 關于10kV配電線路高阻值接地問題---續

    感謝大家對關于高阻值接地帖子的關注,由于我是做采油廠10kV配電線路維護的,表達的語言可能不規范,請大家諒解。我們這線路從變電所出來后,就帶變壓器、電容器等常用設備,再也沒有變電所這樣的配電室,我現在想重新問一下問題,當變壓器三相高壓接線柱中,A、B兩相有電壓輸入,C相保險斷,這樣的情況下,是變壓器缺相運行,我想問一下,C相是否有從A、B兩相感應過來的電壓?或是從低壓感應過來的電壓?如果有電壓,電壓應該是多少?我們這是10kV線路;再繼續問一個問題,還是A、B兩相有電壓輸入,C相保險斷,這樣的情況下,是變壓器缺相運行,此時若C相有一根鐵絲,使C相和接地線接觸良好,我想問這樣對變壓器A、B兩相電壓是否有影響,若有影響,能不能反應到變電所內,變電所內能否顯示出A、B兩相電壓降低或者升高?謝謝大家

  • 淺談低壓配電線路的接地故障保護

    淺談低壓配電線路的接地故障保護

  • 配電線路單相接地故障分析

    農村電網改造工程的實施,農村10kV配電線路采用中性點不接地"三相三線"供電方式,提高了供電可靠性,減少了線路損耗,增強了配電線路的絕緣水平,降低了跳閘率。但采用"三相三線"供電方式的農村10kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,嚴重影響了變電設備和配電網的安全、經濟運行。 1單相接地故障的原因

  • 低壓供電線路PEN線的重復接地問題

    最近遇到一個工程,從兩個變配電房引兩路低壓到同一個用電場所,采用電纜埋地敷設,在用電點分別接入兩個配電箱,兩路各自獨立運行。采用TN-C系統,兩路電纜的PEN線在配電箱處,是否可以共用一個重復接地裝置。聽聽各位的意見。多謝!

  • 判斷380/220V供電線路相線接地故障口訣

    星形接法三相線,電筆觸及兩根亮, 剩余一根亮度弱,該相導線已接地; 若是幾乎不見亮 ,金屬接地的故障。 說明: 電力變壓器的二次側一般都接成Y形,在中性點不接地的三相三線制系統中,用驗電筆觸及三根相線時,有兩根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,則表示這根亮度弱的相線有接地現象,但還不太嚴重;如果兩根很亮,而剩余一根幾乎看不見亮,則是這根相線有金屬接地故障。

  • TN系統配電線路接地故障保護

    TN系統配電線路接地故障保護的動作特性應符合下式要求:Zs·Ia≤Uo(4.4.6)式中 Zs--接地故障回路的阻抗(Ω);Ia--保證保護電器在規定的時間內自動切斷故障回路的電流(A);U。--相線對地標稱電壓(V)。請各位同行前輩們指點一下這個具體是怎么計算的。小弟找了很久都沒找到詳細的計算方法Zs Ia 這兩個值是怎么得來的呢(麻煩知道的說一下,我是真不知道。請不要罵小弟哈。小弟電氣基礎不好)

  • 對架空絕緣配電線路施工接地問題的探討

    關于架空絕緣配電線路施工時接地問題的探討 劉 芳 (河北石家莊電業局 石家莊 050000) DL/T601-1996《架空絕緣配電線路設計技術規程》(以下簡稱《設計技術規程》)中明確了城市配電網采用架空絕緣電線的原則和范圍。城市配電網在無條件采用電力電纜供電的地區采用架空絕緣電線有很多優點,但是,筆者在日常施工管理中發現,部分單位在架空絕緣配電線路施工中存在一些安全隱患。例如,架空絕緣配電線路停電施工時的接地問題。 1 問題的提出 在全部或部分停電的電力線路上工作時,停電、驗電、掛接地線是保證電力線路施工人員安全的三項重要技術措施。 《電業安全工作規程》(電力線路部分)第59條規定:“線路經過驗明確實無電壓后,各工作班(組)應立即在工作地段兩端掛接地線。凡有可能送電到停電線路的分支線也要掛接地線。” “若有感應電壓反映在停電線路上時,應加掛接地線。同時,要注意在拆接接地線時,防止感應電觸電。” 可以說,掛接地線是防止突然來電,保護線路施工人員避免觸電的最可靠的技術措施。然而,在停電后的架空絕緣配電線路上施工時,部分單位

  • 求助:關于電線誤差問題和接地極間距問題

    1.我管得工地,施工單位所用2.5mm2BV線線徑為1.76-1.75mm,他們說是國標線,但我以前用國標線徑為1.783,是否正確? 2.接地極間距是按5米一個,還是大于5米就可以沒有要求?

  • 10KV配電線路單相接地故障的分析

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障。10 kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,特別是在雨季、大風和雪等惡劣天氣條件下,單相接地故障更是頻繁發生。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2 h,這也是小電流接地系統的最大優點;但是,若發生單相接地故障后電網長時間運行,會嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行。

  • 低壓配電線路的接地故障保護的技術措施(1)

    敘述利用線路的過電流保護兼作接地故障保護的條件;采用帶有單相接地保護的斷路器或設備零序電流保護的要求;采用漏電電流保護器 RCD 的具體做法及需要注意的問題。 低壓配電線路中的單相短路,回路中相線、中性線連接不良,這種情況容易發現,例如燈會不亮或者熄滅。而占短路80%的接地故障,相線與PE線、電氣設備的外露導電部分或大地間的短路卻難于覺察。例如PE線PEN線連接松動燈照樣亮,如PEN線迸發火花,則容易釀成火災。配電線路應設置接地故障保護,在發生故障時,保護元件必須能及時自動切斷電源,防止人身電擊傷亡、電氣火災和線路損壞。 TN系統發生接地故障時,用電設備金屬外殼接觸電位低,故障電流大,一般過電流保護電器可快速切斷故障線路,TN系統的低壓配電線路采用過電流保護兼作接地故障保護需滿足:Za×Ia<220V的動作特性

  • 低壓配電線路的接地故障保護的技術措施(2)

    TT系統中性點接地與PE線接地分開,中性線N與PE線無連接,供電線路一般較長,相-地回路阻抗較大。發生接地故障時,故障電路內包含外露導電部分接地極和電源接地極的接地電阻(R+RA),阻抗大,故障電流小,過流保護元件不易啟動。在這種系統中裝設RCD作單相接地保護是有效的措施之一。 對于TT系統,裝有RCD的支路與不裝RCD的支路不應使用公共接地極。必須有獨立的接地板與PE線專供有RCD的分支回路用。 IT系統是變壓器中性點不接地或經大阻抗接地,用電設備外殼直接接地。發生單相接地故障時,接地電流為電容電流。電流通道為:電源-相線-大地-網絡電容-電源。故障電流為另兩相對地電容電流的相量和,故障電流小,不需要中斷供電

  • 輸電線路防雷接地措施的重要性及其維護

    雷電是一種雄偉壯觀而又有點令人生畏的自然現象,它的危害體現在雷電的熱效應、機械效應、過電壓效應以及電磁效應,當它對大地產生放電時,便會造成巨大的破壞。我國是一個多自然災害的國家,跟地理位置有著不可分割的關系,其中最為嚴重的是廣東省以南的地區,惠州、深圳、東莞一帶的雷電自然災害已經達到世界之最,這些地方是由于大氣層位置比較低所造成。在我國的東莞夏季五月至八月之間,由于雷電對輸電線路的破壞所帶來的一系列相關的經濟虧損就接近當季的gdp比例虧損度的百分之六,達到上千萬的經濟損失。由于我國的的輸電線路分布廣泛,而且大多數地處曠野,很容遭到雷擊。當雷電擊中電力線路時,雷電流需經過電力線路泄入大地。即使雷電沒有擊中電力線路,當雷擊發生后,導線上感應的異號電荷失去束縛,向導線兩則流動,這些電流通過線路侵入變電站或襲擊電氣設備,在設備上形成過電壓。wWw.11665.CoM當過電壓高于設備的額定雷電沖擊耐受電壓時,設備就會損壞。因此,對輸電線路加強防雷措施,不但可以減少由于雷電擊中輸電線路而引起的跳閘次數,還可以有效保護變電站內電氣設備的安全運行,是維持電力

  • 鄭州電纜廠分析了電線電纜接地與接零的區別

    鄭州電纜廠分析了電線電纜接地與接零的區別。 在家居裝飾線路和工業電路的施工過程中,經常提到接地和零連接,許多朋友無法理解區別,甚至在家居裝修過程中為了節省成本,只鋪設火線和零線,放棄保護線路,埋下正常使用電路的隱患。下面,鄭州第三電纜廠小邊為您解釋電線電纜接地與零連接的區別。 保護接地是將電氣設備正常無電金屬部件與接地體之間的良好金屬連接起來,以保護人體安全。如果電氣設備沒有保護接地,當電氣設備的絕緣損壞時,不應帶電的部件可能會帶電,容易引起觸電事故。連接保護接地裝置后,當人體接觸帶電部件時,由于人體電阻約為1000Ω,接地電阻一般小于10Ω,兩者并聯后,通過人體的電流幾乎為零,避免觸電事故。在工業電路中,保護接地適用于中性點不接地的三相四線系統。 保護零連接是指在工業電路中,將電氣設備正常無電的金屬部分與系統中的零線連接起來,以避免人體觸電的危險。具有保護零連接的電氣設備,當絕緣損壞,外殼帶電時,短路電流通過零線形成通路,使保護設備快速可靠地移動,切斷故障設備。在實踐中,保護零連接

  • 請教:弱電線槽是否需要做接地?

    在這里有幾個問題想請教一下各位大蝦:在弱電金屬線槽施工時是否需要像強電橋架一樣做接地處理?如果要做那用什么來做接地母線?

  • 求助:電線公差和室外接地極間距問題

    1.我管得工地,施工單位所用2.5mm2BV線線徑為1.76-1.75mm,他們說是國標線,但我以前用國標線徑為1.783,是否正確?電線、電纜是否允許負公差? 2.接地極間距是按5米一個,還是大于5米就可以沒有要求?

  • 這個標注,是電線還是電纜?

    這個標注,是電線還是電纜?

    大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!

點擊加載更多

電線接地

電線接地專題,為您提供電線接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電線接地 相關的專業交流討論,更多電線接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

電纜橋架連接件

接地母排

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 阳城县| 临朐县| 香河县| 河津市| 通道| 光山县| 象州县| 津南区| 共和县| 新干县| 普兰县| 丘北县| 拉萨市| 泰来县| 霍州市| 永安市| 大田县| 兴国县| 谢通门县| 新和县| 永嘉县| 河东区| 宣恩县| 化德县| 澎湖县| 上虞市| 洪泽县| 南江县| 侯马市| 浦江县| 若尔盖县| 当阳市| 济源市| 南澳县| 镇平县| 白山市| 无为县| 桓仁| 尼玛县| 高淳县| 铅山县|