接地扁鋼能否安置在橋架上,隨橋架敷設,我的接地扁鋼不光用來和橋架以及支架的金屬外殼連接,還作為PE公共線和設備的保護接地線連接,這樣的話只要做接地線從設備拉到橋架的接地扁鋼上就可以實現接地,這種做法行得通嗎?和接地扁鋼地面敷設有什么區別?哪個更好?
洞壁護口玻璃鋼橋架穿墻過板留洞,通常采取預留洞或操作人員現場打洞兩種方式,待墻壁刮白后將橋架穿越即可。這樣做除加大洞口內防火堵料的填塞量外,還造成了洞口周邊因擴鑿洞壁出現搓口或砌塊松動等現象,直接影響工程質量。通過采用鍍鋅鐵皮圍成矩形桶狀制成洞壁護口,經工程實踐,使用效果不錯。 一、制作與安裝 采用厚度為1 mm的鍍鋅鐵皮圍成矩形筒狀,其內徑為橋架外徑四周加
樓主學的給水排水,但是到了公司以后卻接觸了大量的電氣專業的問題。樓主在甲方的設計部門,這幾日正忙著做圖紙的審圖工作。正好從下屬的施工單位那兒提過來一個建議,說是原施工圖設計的強電橋架還有消防強電橋架尺寸都太小了,分開來安裝麻煩事,干脆合并成一個“600×150”大小帶隔板分隔的大橋架;然后把弱電橋架(就是電視、電話、網絡電纜)和消防、安防橋架合并成一個
玻璃鋼橋架(匯線)的性能及保養玻璃鋼橋架(匯線)的性能:玻璃鋼橋架(匯線)是電纜、電線、管纜敷設達到標準化、系列化、通用化水平的必要工程結構,鎮江柏力電儀設備有限公司總結了鋼制機構橋架多年的使用情況后,研制開發了具有高阻燃、重防腐、強度高等特定性能的SMC聚脂樹脂原料,通過機械化拉擠一次成型的玻璃鋼匯線橋架。它比鋼制匯線橋架的任何一種表面處理,都具有耐腐蝕、絕緣性高、使用壽命長、安裝方便,免維護,而且長度可以任意設計,是上前最為合理的電纜橋架之一。玻璃鋼橋架(匯線)的型號表示方法:BHQ:表示阻燃玻璃鋼橋架(匯線)型號(Model):表示結構形式(用中文第一個漢語拼音的大寫字母)D大跨距式,T為梯架式,P為托盤式,C為槽式。類別(Clas.):表示類別各類序號(用阿拉伯數字或英文字母表示)規格(Spec.):用01、02…22表示規格或規格序號(用阿拉伯數字或英文字母表示)種類(Var.):普通型不需標準,屏蔽型用B表示節長(Sectionlength):用3、4、5、6、8表
希望對搞工程的有所幫助:)
一,強電電纜橋架和弱電電纜橋架有什么區別: 1,眾所周知,電纜橋架是是用來走電纜的,電氣里的電纜暗敷時(埋地或走樓板、墻里等)一般用鍍鋅鋼管或塑料管做保護管,但明敷的時候,一般走橋架,比如,在廠房梁下三百左右吊裝橋架,噴塑電纜橋架,在橋架上敷設電纜,這里的電纜不需要套保護管(鍍鋅鋼管或塑料管)。 2,通常有梯形橋架、槽型橋架等材質有鋼板熱鍍鋅、電鍍鋅、噴塑、玻璃鋼等。目前尚無專門的規范指導,各個生產廠家的規格形式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據電氣各個系統的電纜類型、數量,合理選定適用的橋架。 3,電纜橋架本身沒有強弱電之分,是一模一樣的,你用這個橋架布強電就叫強電橋架,如果用這個橋架走弱電,就叫弱電橋架.只是使用上的分別,他們的材質,規格,顏色,安裝方式都是一樣的,在外觀上是沒有什么區別的。 4,但在安裝過程中是有一定要求的,強電和弱電橋架不是多數為共用,一般設計都是分開。因為強度供電時強電電流會在電纜導線周圍形成較強磁場影響弱電信號所以要分開或者在相同橋架內設置鋼板隔板隔開。
PDMS熱控玻璃鋼橋架是怎么產生的呢,早前采用傳統的CAD進行電纜橋架通道設計普遍存在石碰、撞、漏等一此通病,造成設計橋架工程量不準確、布置不合理、施工單位任意更改、設計變更量增加、多次增補合同等現象,嚴重彩響到設計單位的聲譽。隨著PDMS軟件在電站設計中的廣泛采用,PDMS熱控玻璃鋼橋架的精確設計成為可能。
低導屏蔽式玻璃鋼橋架機械強度高,它既有金屬橋架的剛性又有玻璃鋼橋架的韌性,耐腐蝕性能好、抗老化性能強、造型美觀、安裝方便、使用壽命長。環氧樹脂及環氧樹脂復合型電纜橋架適合在強腐蝕環境、大跨距、重載荷條件下使用。環氧樹脂及環氧樹脂復合型電纜橋架技術,使玻璃電纜橋架具有機構結構設計合理,具有工藝先進、造型美觀、表面平滑、薄厚一致,機械強度高,安裝方便、抗腐蝕及老化的優點。當然,低導屏蔽式玻璃鋼橋架也有著嚴格的安裝規范: 1.電纜橋架的最大載荷、支撐間距應小于允許載荷和支撐跨距。 2.橋架的安裝應以國家規范為準,目前可參照《電纜橋架安裝圖集 86SD169》進行。橋架在安裝過程中嚴禁載人,如現場情況確有必要時,必須有安全保障設施方可載人,本事項對于不合格或非專業的操作人員尤為重
JBQ型玻璃鋼橋架由玻璃纖維增強塑料和阻燃劑及其它材料組成,通過復合模壓料加夾不銹鋼屏蔽網壓制而成。由于其所選材料具有較低的導熱系數及阻燃劑的加入使產品不僅具有耐火 隔熱性、自熄性,而且具有很高的耐腐蝕性,同時還具有結構輕、耐老化、安全可靠等優點,可方便地與金屬橋架配套使用,在化工、冶金、石油等強腐蝕環境得到使用。 杭州JBQ型玻璃鋼橋架適用于電壓在10千伏以下的電力電纜,以及控制電纜、照明配線、氣動、液動管纜等室內室外架空電纜溝、隧道
現在是兩個民房間距20米,在4層上想架個聯通的平臺,平臺寬度暫定7米。我感覺還是用桁架合適,畢竟20米跨度太大了而且那么高用型鋼不合適,你們覺得呢。還有連接混凝土怎么連接,用化學螺栓感覺不牢固,還是怎么連接,謝謝各位大哥了!
本帖最后由 東莞文興線槽廠 于 2017-9-8 14:32 編輯 一,不銹鋼橋架比起鍍鋅橋架成本更高,不用容易生銹 二,電纜橋架表面防腐層類別選擇: 工程設計中常見的第三個問題是電纜橋架型號沒有標注防腐層的類別,也沒有統一的文字說明。此問題在現實中有教訓,如我國承擔總承包的印尼某工程,鋼制電纜橋架的表面防腐處理沒有進行鹽霧試驗,完工不久橋架就銹蝕得相當嚴重,不得不更換。
這個問題一直沒有解決,由于是做造價的周邊也沒有人知道,設計說明這塊我都沒有見過有提到,但是有的項目有做有的沒有做,懂這塊的同學指教下是不是有什么規范還是施工單位自己決定,我初步認為與接地系統類型有關但懂得少求指教
為了適應市場,降低生產成本,某煉鋼廠對煉鋼設備進行了改造,將原平爐煉鋼設備改造成轉爐煉鋼設備為節省資金,決定將140/30t起重機玻璃鋼橋架進行改造,改造后的橋式起重機既能滿足生產的要求,又要滿足安全運行,為此改造后的橋式起重機需進行安全技術檢驗。 橋式起重機主梁靜剛度,是通過滿載小車位于跨中時,主梁由于額定起升載荷和小車自重在垂直平面內所引起的最大靜撓度來表達的。隨著使用時何的增長,140/30t起重機玻璃鋼橋架主梁靜剛度會逐漸降低。靜剛度過低,會造成主梁承載以后下撓過大
為什么有的規格的橋架,extend電纜是到橋架中心線;有的規格的橋架,extend電纜是到橋架邊沿呢?這個能設置嗎?運行環境:天正電氣2014+win7x64+CAD2010。
本文來源于:東莞文興橋架廠不銹鋼是屬于金屬材料不銹鋼(Stainless Steel)指耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質和酸、堿、鹽等化學浸蝕性介質腐蝕的鋼,又稱不銹耐酸鋼。實際應用中,常將耐弱腐蝕介質腐蝕的鋼稱為不銹鋼,而將耐化學介質腐蝕的鋼稱為耐酸鋼。 由于兩者在化學成分上的差異,前者不一定耐化學介質腐蝕,而后者則一般均具有不銹性。不銹鋼的耐蝕性取決于鋼中所含的合金元素,不銹鋼基本合金元素還有鎳、鉬、鈦、鈮、銅、氮等,以滿足各種用途對不銹鋼組織和性能的要求。不銹鋼容易被氯離子腐蝕,
問大家一個問題:公共走道噴淋管道在梁上預埋了套管,噴淋管道從套管穿過后上方只留下了20公分的空間。現在有200*100的架能不能在噴淋管道的下面走?如果在噴淋管道上面走,除去橋架后離頂板只有不到10公分個空間了,以后放線不方便,線是BV線,沒有電纜?工程在山東濟南市,請各位高手給予熱心指導幫助,非常感謝!
本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,電纜橋架:
畫橋架時 本應該直線的橋架變成大圓弧,無法畫直線橋架(未設置畫弧線橋架)。有遇到過這類問題的嗎
上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝
如圖,地下一層的變電所出來兩路橋架,一路給住宅塔樓的配電室送電,一路給地下一層的設備(如排煙機、污水泵)供電,這樣的兩個橋架,遇到了需要翻彎么?還是在實際施工中兩路遇到會做成四通形式? 求大神解答~