局維變電所和自維變電所都在地下車庫內,一類高層的局維配電間和自維配電間單獨設置,都在地下車庫負一層,問一下,兩個配電間是否要單獨設置MEB。
請教大家一個問題:室外水景除了做局部等電位以外,在附近的電源箱(室外落地設置,電纜從低壓配電室埋地引入)處需要做總等電位嗎?大家知道建筑物內部電源進線肯定是要做MEB的.我認為室外在有些情況也是要做的.若要做,那么參照哪個標準圖集?
真的需要有好師傅請教請教了,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,可我不知道怎么連接,用BV銅線和管道連接嗎?如果可以的話,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,是管子上焊個頭子,再把銅線裝上個銅鼻子,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來?如果是這樣的話,那這種卡子有的買的嗎?真的很希望有人可以告訴我,先謝謝了
請問總等電位箱主要有什么用處,一般在什么地方才會?我見過的廠房和住宿樓好象都沒有這個東西,一般電氣接地都是直接接到總配電屏的接地鋁片上,風管水管之類的,就用扁鋼焊接起來。
一般多層、小高層、高層住宅的等電位箱一般設在何處?對其個數有無具體要求?接地電阻測試箱一般是每根引下線上都設嗎?我看規范上要求設計說明具體位置及個數。如果施工圖紙上沒有,一般如何考慮?請各位多指教!謝謝!
電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱?如果不是,那一般放在哪邊,需要幾個?
就我自己做過的項目,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,0.3m的暗裝,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,其他的說的都不夠詳細,希望大家一起討論討論PS:我還是新手,開始入門半年,還請大家多多支持
請教總等電位聯結中的各個被聯結裝置是獨自聯結到總等電位聯結端子板?還是可個別多個裝置串聯后在聯結到總等電位聯結端子板上?提前謝謝您的回復。
請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,而公衛則沒有,開發商的施工人員也沒有找到,我們就要求開發商給公衛裝一個,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,當時我看不懂的是,焊工在用電焊機的時候,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,把扁鐵焊在上面,就說可以了,我不知道是不是這樣的。由于本人膽小,考慮到家
我做了一個底層是跨單元商店的多層住宅,我每個單元用了一個MEB箱,但是圖紙審查說只要一個MEB箱就可以了,請問個位大俠該怎么做合適。
某小區為TN-C-S系統在單元進線處設總配電箱一個箱內有利用基礎鋼筋做的接地端子在該箱旁邊有總等電位箱一個箱內有一個端子排與室外人工接地極相連該端子排再與總配電箱內的接地相連我認為不對因為室外人工接地極是為TN-C-S系統而設用于N線重復接地我覺得應該把室外人工接地極引入總配電箱內與N線相連再分出N線與PE用該PE與總等電位箱相連.請大家幫忙分?/p>
民規中14.8.2.2 建筑物除采取總等電位聯結外,尚應進行輔助等電位聯結。 輔助等電位聯結必須將0、1、2及3區內所有裝置外可導電部分,與位于這些區內的外露可導電部分的保護線連結起來,并經過總接地端子與接地裝置相連。規范這么寫,而且用的詞是“必須”,那么我們設計時是怎么做的呢?
總等電位聯結的問題.有二路電源的住宅樓,兩個總等電位箱是分別于綜合接地裝置聯結,還是總等電位箱之間相互聯結再與綜合接地裝置聯結?它們還需要與局部等電位箱聯結嗎?
不好意思我剛參加工作,前面討論的衛生間里面的LEB箱我用過,但是里面的里面的構造和還有那些功能,晚輩一無所知,望各位前輩賜教,能提供資料更不勝感激!
衛生間局部等電位LEB箱如果與戶內開關箱連接,是不是可以不做總等電位聯結?如與戶內開關箱連接,那開關箱與總進線箱是否也用BV-1X4平方的線連接?/
住宅樓單元總線進戶四線制,總配下設計總等電位箱.請問中性線需要接等電位箱嗎?而一般的住宅樓都是將接地牌用線引入等電位箱,再問此時的系統什么系統啊?是TN-C-S,還是TN-S???
請問各位大蝦有無聽過等電位聯接箱的安裝高度要求1.5米以上這個問題呢?有獨到見解可回復或發郵件:[email protected]多謝支持!
這個問題不是關于電氣方面的,我只是想問一下,衛生間等電位箱安裝后,有什么好的裝飾方法,因為衛生間肯定是要貼瓷片的。到時這個箱是不是也封在里面呢?如發錯地方請版主原諒。
本帖最后由 xuxn_123 于 2013-10-28 22:30 編輯 我在施工過程中有如下問題需要請教一下前輩:1、住宅樓低壓配電室內是否需要做一圈明敷扁鋼?GB50303-2002中,“避雷引下線與室內明敷接地干線”分項工程中,只要求變配電室需要明敷接地干線。現在監理提出這個問題;2、住宅樓低壓配電室內10mm厚的絕緣墊,是否需要滿鋪,還是柜前柜后,各鋪1.2或1.5m?3、屋面鑄鐵排氣管與避雷帶連接時,如果用銅芯線連接,需用多大線徑的銅導線?4、總等電位聯接時,國標02D501第5頁,總等電位聯接線的截面,最小值可以理解,為什么還要有最大值?一般值為“不小于0.5*進線PE線截面積”如何理解?如果我的進線是4*240,豈不是總等電位連接線的截面需要大于120平方毫米?上述問題,請給予講解,謝謝!
在總進線處需設置總等電位接線端子板,配電箱處設置接地預埋板,兩者都是從基礎內的接地網用扁鋼引出,但兩者有什么實質上的區別,感覺配電箱處的接地預埋板也有點像等電位了,請教各位了!!!