請教大家一個問題:室外水景除了做局部等電位以外,在附近的電源箱(室外落地設置,電纜從低壓配電室埋地引入)處需要做總等電位嗎?大家知道建筑物內部電源進線肯定是要做MEB的.我認為室外在有些情況也是要做的.若要做,那么參照哪個標準圖集?
真的需要有好師傅請教請教了,我知道所有進出建筑物的金屬管道都要和總等電位連接,可我不知道怎么連接,用BV銅線和管道連接嗎?如果可以的話,那么不知道銅線怎么和進出建筑物的管道連起來,是管子上焊個頭子,再把銅線裝上個銅鼻子,然后連接到那個焊上去的頭子上嗎?還是用什么卡子先抱在金屬官子上,然后銅線裝上銅鼻子再和卡子連起來?如果是這樣的話,那這種卡子有的買的嗎?真的很希望有人可以告訴我,先謝謝了
各進出建筑物的金屬管用25*4的鍍鋅扁鋼與預埋100*100*6鍍鋅鋼板焊接在用40*4扁鋼與接地裝置(基礎鋼筋)聯接這樣可否不用在放置MEB端子板??請教
請教總等電位聯結中的各個被聯結裝置是獨自聯結到總等電位聯結端子板?還是可個別多個裝置串聯后在聯結到總等電位聯結端子板上?提前謝謝您的回復。
現在規范中要求廁所作等電位聯結裝置,但廁所沒有中如果沒有什么金屬構件或設備那么廁所中等電位聯結裝置可以不做嗎?違反圖紙審查要點嗎?
根據02D501-2,浴室內有PE線,浴室內的局部等電位聯接應與該PE線相連,圖籍上只連了插座,現在浴室的燈和換氣扇也是3根線供電(有PE線),那燈和插座是不是也要連局部等電位箱啊?
1、銅線區間為6≤一般為0.5×PE≤ 25 。為什么要規定最大值25呢??2、鋼應大于等于50mm2(最小值),如-40×4=160 就可以。那么針對鋼材有沒有一個一般值或者最大值呢?換句話說和25mm2銅線相同電導值的鋼材料是多大截面呢?3、如果變配電房一般不在最底層,MEB一般位于變配電房,那么MEB和基礎接地網之間通過什么相連呢?柱(剪力墻)內主筋還是另外敷設鍍鋅扁鋼或者銅線呢?
按照標準設計圖集要求及設計規范要求,衛生間要做等電位聯接,但是圖集上明確標明了做等電位聯接的為“金屬管道”,現在給水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,那么,等電位是不是就可以不進行聯接了?另,淋浴開關、角閥、面盆水嘴都為銅制或不銹鋼,它們需要單獨做等電位聯接嗎?望各位同仁給于解釋。
有這樣的一個建筑,地下2層,利用地下2層基礎的鋼筋作為接地裝置,但是一般的各種進戶管線都從地下1層,這時候等電位應該如何做,可以不可以在地下2層(有人防要求,人防設備較多)設1個總等電位箱在地下1層也設置一個總等電位箱???在由對于一個建筑物2個單元(對稱),配電間設置了2個,總等電位是不是也可以設置2個呢??歡迎大家來討論。
在電氣領域,總等電位聯結(MEB)是指 在保護等電位聯結中,將總保護導體、總接地導體或總接地端子、建筑物內的金屬管道和可利用的建筑物金屬結構等可導電部分連接到一起(取自GB 50054-2011) ,以確保它們在電氣故障或雷擊等情況下保持相同的電位。有助于減少電流通過人體的可能性。顯然,總等電位聯結是保護等電位聯結的一種。 但是,近些年的國際、國內標準,MEB越來越少的被引
本帖最后由 xuxn_123 于 2013-10-28 22:30 編輯 我在施工過程中有如下問題需要請教一下前輩:1、住宅樓低壓配電室內是否需要做一圈明敷扁鋼?GB50303-2002中,“避雷引下線與室內明敷接地干線”分項工程中,只要求變配電室需要明敷接地干線。現在監理提出這個問題;2、住宅樓低壓配電室內10mm厚的絕緣墊,是否需要滿鋪,還是柜前柜后,各鋪1.2或1.5m?3、屋面鑄鐵排氣管與避雷帶連接時,如果用銅芯線連接,需用多大線徑的銅導線?4、總等電位聯接時,國標02D501第5頁,總等電位聯接線的截面,最小值可以理解,為什么還要有最大值?一般值為“不小于0.5*進線PE線截面積”如何理解?如果我的進線是4*240,豈不是總等電位連接線的截面需要大于120平方毫米?上述問題,請給予講解,謝謝!
總等電位聯結的問題.有二路電源的住宅樓,兩個總等電位箱是分別于綜合接地裝置聯結,還是總等電位箱之間相互聯結再與綜合接地裝置聯結?它們還需要與局部等電位箱聯結嗎?
如題。是針對的對象不一樣嗎?等電位聯接是對所有人可能接觸的金屬做的,而接地主要是對用電器的金屬外殼而做的。但最終都要接到地的吧為什么不把兩者合起來做呢?先謝了!
手術室的手術床、吊塔、插座等設備本身自帶保護接地端子,但應該做等電位聯接,大家認為怎樣做合適?比如手術床,我們從配電箱引地線,地線與床體的金屬部分連接,如果再引等電位線還是相當于地線與等電位端子連,漏電時,電流有兩個流向(地線和等電位線),也失去了等電位的意義。
請問各位大蝦有無聽過等電位聯接箱的安裝高度要求1.5米以上這個問題呢?有獨到見解可回復或發郵件:[email protected]多謝支持!
在總進線處需設置總等電位接線端子板,配電箱處設置接地預埋板,兩者都是從基礎內的接地網用扁鋼引出,但兩者有什么實質上的區別,感覺配電箱處的接地預埋板也有點像等電位了,請教各位了!!!
今天參加圖紙會審,就多層住宅中衛生間局部等電位聯結的做法與監理方產生了分歧。我們認為衛生間的局部等電位板與衛生間的底板鋼筋網聯結即可,監理方認為還應與衛生間的柱內豎向主筋焊接并引至總等電位板。不知各位大師對此有何高見?歡迎發表意見,小弟在此先謝謝各位了。
我們公司有一三類防雷建筑,會審時我們提出總等電位做法建議明敷改為地基圈梁內焊接,但是設計師不同意,請問總等電位的連接必須做成明敷的么?明設既不美觀,也不節約。
局維變電所和自維變電所都在地下車庫內,一類高層的局維配電間和自維配電間單獨設置,都在地下車庫負一層,問一下,兩個配電間是否要單獨設置MEB。
本帖最后由 liuguanglong2012 于 2013-5-18 17:11 編輯 超清晰圖集,與大家共享。一片苦心,謝謝支持