電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱?如果不是,那一般放在哪邊,需要幾個?
就我自己做過的項目,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,0.3m的暗裝,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,其他的說的都不夠詳細,希望大家一起討論討論PS:我還是新手,開始入門半年,還請大家多多支持
請教各位高手: 我家在收樓的時候發現,開發商在主衛墻壁上預留一截扁鐵,而公衛則沒有,開發商的施工人員也沒有找到,我們就要求開發商給公衛裝一個,施工人員就在公衛的圈梁上焊了一條扁鐵,當時我看不懂的是,焊工在用電焊機的時候,把一個連了電線的鐵塊放在主衛的扁鐵上,則在公衛的圈梁上找到一個較粗的鋼筋上,把扁鐵焊在上面,就說可以了,我不知道是不是這樣的。由于本人膽小,考慮到家
一般多層、小高層、高層住宅的等電位箱一般設在何處?對其個數有無具體要求?接地電阻測試箱一般是每根引下線上都設嗎?我看規范上要求設計說明具體位置及個數。如果施工圖紙上沒有,一般如何考慮?請各位多指教!謝謝!
請問各位大蝦有無聽過等電位聯接箱的安裝高度要求1.5米以上這個問題呢?有獨到見解可回復或發郵件:[email protected]多謝支持!
這個問題不是關于電氣方面的,我只是想問一下,衛生間等電位箱安裝后,有什么好的裝飾方法,因為衛生間肯定是要貼瓷片的。到時這個箱是不是也封在里面呢?如發錯地方請版主原諒。
衛生間局部等電位LEB箱如果與戶內開關箱連接,是不是可以不做總等電位聯結?如與戶內開關箱連接,那開關箱與總進線箱是否也用BV-1X4平方的線連接?/
不好意思我剛參加工作,前面討論的衛生間里面的LEB箱我用過,但是里面的里面的構造和還有那些功能,晚輩一無所知,望各位前輩賜教,能提供資料更不勝感激!
住宅樓單元總線進戶四線制,總配下設計總等電位箱.請問中性線需要接等電位箱嗎?而一般的住宅樓都是將接地牌用線引入等電位箱,再問此時的系統什么系統啊?是TN-C-S,還是TN-S???
本人正在學習電氣施工,還請各位不要笑話,這個等電位箱的接地扁鋼是不是應該與地圈梁中的鋼筋焊接?這個接地扁鋼是不是前期應該預埋,按規范說的接地電阻小于5歐,我們怎樣檢測呢?
局維變電所和自維變電所都在地下車庫內,一類高層的局維配電間和自維配電間單獨設置,都在地下車庫負一層,問一下,兩個配電間是否要單獨設置MEB。
兩臺變壓器,PEN在聯絡柜一點接地,然后獨立處N與PE排,這一點接地與地網之間使用扁鋼連接,扁鋼與接地網中間必須加MEB等電位箱嗎?還是直接扁鋼焊接在地網上?
衛生間局部等電位端子箱現在在市場上的成品很少,參照圖籍做的話,覺得有點浪費材料,不知道哪為有沒有經驗可以傳授一下!能夠有示意圖更好了!
本工程為一高層住宅,要求衛生間必須安裝等電位箱,具體為從引下線利用梁主筋焊接至衛生間位置,然后焊接1條圓鋼并與等電位端子箱連接.整個過程應該怎樣套用定額?
請問各位,等電位箱(盒)在驗收規范中一定要明裝嗎,我只在一個等電位做法中看到一句"端子板用于墻上明裝",是指這個箱子明裝嗎,比如說民用衛生間中的等電位可不可以裝在臺盆下的柜子里(像裝暗裝插座一樣)?需要移到外面嗎?
現場發現,等電位箱做工粗糙,母排厚度不夠,且不是紫銅排,接觸面不夠。請教大家,等電位箱是明裝好還是暗裝好?
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-15 11:22 編輯 這里探討下總等電位聯結線的材質問題,扁鋼 OR 銅線(最大25平方)進戶金屬自來水管、電纜金屬鎧裝層(假如電纜外有套金屬管,金屬管連接到MEB)、消防給水總管等連接到MEB箱內 難道用扁鋼嗎?扁鋼怎么與以上的金屬管子連接,焊接嗎?還有低壓配電箱內的PE端子排也需要出線到MEB端子排,這里我看到有些工地用扁鋼,我很不能理解,MEB箱子就在低壓配電箱下面直接用銅線不是很方便連接嗎?用扁鋼的話請問扁鋼怎么與PE端子排連接。
公司工程建立完成,工廠內車間的配電柜旁邊都設置了等電位連接箱,但是箱內并沒有任何聯結,感覺這個箱子設置的一點意義沒有,那為啥要設計呢
MEB箱有2根扁鐵和底板鋼筋連接了,那MEB箱之間的50*5連接扁鐵到底有何作用? 2. 請教各位大俠,MEB箱之間的50*5連接扁鐵,我的圖紙上有,能不能利用板內鋼筋連接?