国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教關于過濾器測試方法

    劍橋過濾器廠家說他們的測試方式為DOP法,可是蔡杰在其“空氣過濾ABC”中寫道中國從未實行過。各位是否用過DOP法測試的過濾器?

  • CT勵磁特性測試方法的討論

    :) CT勵磁特性測試方法的討論

  • 路基路面回彈彎沉測試方法

    第一部分:路基路面回彈彎沉測試方法試驗一 貝克曼梁測定路基路面回彈彎沉試驗方法一、試驗目的1.測定各類路基路面的回彈彎沉,用以評定其整體承載能力,供路面結構設計使用。2.瀝青路面的彎沉以路表溫度20℃時為準,在其他溫度測試時,對厚度大于5cm的瀝青路面,彎沉值應予溫度修正。二、試驗原理利用杠桿原理制成的杠桿式彎沉儀測定輪隙彎沉。三、儀具與材料1.標準車:雙軸、后軸雙側4輪的載重車,其標準軸荷載、輪胎尺寸、輪胎間隙及輪胎氣壓等主要參數應符合表1-1的要求。測試車可根據需要按公路等級選擇,高速公路、一級及二級公路應采用后軸100kN的BZZ-100標準車;其他等級公路可采用后軸60kN的BZZ-60標準車。2.路面彎沉儀:由貝克曼梁、百分表及表架組成。貝克曼梁由合金鋁制成,上有水準泡,其前臂(接觸路面)與后臂(裝百分表)長度比為2 :1。彎沉儀長度有兩種:一種長3.6m,前后臂分別為2.4m和1.2m;另一種加長的彎沉儀長5.4m,前后臂分別為3.6m和1.8m.。當在半剛性基層瀝

  • 電纜故障測試方法和技巧

    1.電力電纜故障產生的原因 1)絕緣層老化變質:絕緣電纜長期在風吹日曬,在電的的作用下發生了老化,還要受到伴隨電作用而來的化學、熱和機械作用,從而使介質發生物理化學變化,使介質的絕緣性能下降。 2)過熱:電纜絕緣內部氣隙游離造成局部過熱,使絕緣炭化。另外,電纜過負荷產生過熱,安裝于電纜密集地區、電纜溝及電纜隧道等通風不良處的電纜,穿于干燥管中的電纜及電纜與熱力管道接近的部分等,都會因本身過熱而使絕緣加速損壞。 3)機械損傷:如挖掘等外力造成的損傷。 4)護層的腐蝕:因受土壤內酸堿和雜散電流的影響,埋地電纜的鉛或鋁包將遭到腐蝕而損壞。 5)絕緣受潮:中間接頭或終端頭在結構上不密封或安裝質量不好而造成絕緣受潮。 6)過電壓:過電壓主要指大氣過電壓和內過電壓,許多戶外終端接頭的故障是由大氣過電壓引起的,電纜本身的缺陷也會導致在大氣過電壓的情況下發生故障。

  • 充填用玻璃棉的測試方法

    填用 玻璃棉隔熱材料的制造方法是將玻璃熔融,用火焰法、離心法或其他方法使之纖維化,用粘結劑將纖維成形,再加工成適合于施工用的小形塊狀。 試體將裝有測定加熱箱側表面溫度用的熱電偶的面板( 厚5mm 的玻璃板或厚10mm 的丙烯酸樹脂板) 置于符合JIS A 1 420( 住宅用隔熱材料的隔熱性能試驗方法) 所規定的內側尺寸為910*910mm 的試驗裝置的,用樹膠膠紙仔細地封口,使面板與試驗裝置之間沒有間隙。然后用充填機開始并填充隔熱材料,填充量為1.8

  • 接地電阻的要求及測試方法

    武漢合眾電氣設備制造有限公司電源系統 接地電阻的要求: 依據JGJ/T16-92《民用建筑電氣設計規范》第14章接地與安全:第14.7.5.3條要求,當機房接地與防雷接地系統共用時,接地電阻要求小于1Ω。因此對于監控機房和通訊機房接地均應與建筑物防雷地等共用同一接地裝置,接地電阻要求小于1Ω。 接地電阻的測試方法。 接地電阻,如果未經檢驗,可能導致雷擊引起火災,功率因數問題,諧波失真,儀器儀表的關注,對人員和許多其它電氣問題的沖擊。一些組織和機構有接地安全的標準和建議,如在以前的文章中解釋。接地木樁和接地連接是一個有效的接地系統的關鍵部件。 通過土壤電阻率測試:

  • 各種電阻器的測試方法與經驗的分享

    各種電阻器的測試方法與經驗的分享

    電阻器,簡稱電阻,是電子電路中最基礎的元器件之一,對電阻器的測試,是掌握和學習電子技術的基礎技能!以下介紹常見電阻器的測試方法和經驗。

  • 耐磨橡膠接頭的測試方法

    橡膠接頭耐磨性用來表征硫化膠抵抗摩擦力作用下因表面破壞而使材料損耗的能力,是橡膠材料多種物理機械性能綜合的結果。測試橡膠接頭耐磨方式有以下三種: 1、磨損磨耗;橡膠接頭制品在粗糙表面上工作時,白干摩擦表面上凸出的粗糙物不斷切割、刮擦,致使國標橡膠接頭表面局部接觸被切割、扯斷成微小的顆粒,從橡膠表面上脫落下來,形成磨損磨耗。在粗糙表面路面上速度不高時胎面的磨耗就是以這類磨耗為主。磨耗強度越大耐磨耗性越差,磨耗強度與壓力成正比,與硫化膠的拉伸強度成反比,隨回彈性提高而下降。 2、滾動(卷曲)磨耗 橡膠與光滑表面接觸時,由于摩擦力的作用,使硫化膠表面的微凹凸不平的地方發生變形,并被撕裂破壞,成卷地從表面脫落。當摩擦力及滑動速度大、溫度高時尤其顯著。 3、疲勞磨耗 與摩擦面相接觸的硫化膠表面,在反復的摩擦過程中受周期性壓縮、剪切、圭拉伸等形變作用,使橡膠接頭表面層產生疲勞,并逐漸形成疲勞微裂紋。這些裂紋的發展造成材料表面的微觀剝落。疲勞磨耗強度隨橡膠彈性模量、壓力提高而增加,隨橡膠拉伸強度降低和疲勞性能變差而加大。

  • 電纜護層保護器的測試方法

    電纜護層保護器是保護電纜護層的專用裝置,避免雷擊及感應過電壓對電纜護層的危害。 電纜護層保護器并接于高壓電纜護層與地之間,用M10安裝螺栓和電纜護層連接,電纜護層保護器即投入使用。安裝時,高壓出線端端部引線拉力不應大于147N。連接導線的絕緣水平不應低于所保護電纜外護層絕緣水平,且連接回路應盡可能短。裝置須可靠接地。 電纜護層保護器不能長期吸收超出耐受能力的工頻過電壓。 電纜護層保護器外形與安裝尺寸以實際貨物為準。 電纜護層保護器投入運行1年之后,應做預防性試驗,實驗項目如下: 1)直流1mA電壓測量:在電纜護層保護器兩端施加直流電壓,待流過電纜護層保護器電流穩定于1mA后,讀出電壓數值,此值不得小于規定的直流參考電壓值; 2)絕緣電阻試驗:用2500伏搖表檢測保護器的絕緣電阻。其絕緣電阻值不作規定,但每次所測結果應相互接近,不應有短路,接觸不良和短路現象。

  • 關于在高層中如何測試等電位的通路的問題

    我想請教一個問題:我在高層中設計的是聯合接地系統,雖然按規范要求做了,但心中有個疑惑,所做的人工接地極的接地電阻如果實測已在所要求的1歐姆以下,如果施工人員說各個地方都做等電位聯接了,而我覺得未聯結好時,應如何檢查出這個等電位的聯結是不是有效?翻書也果,請教各位高手回答一下。

  • 空氣過濾器效率的測試方法

    空氣過濾器效率的測試方法什么是空氣過濾器的效率呢?過濾器捕集粉塵的量與未過濾空氣中的粉塵量之比為“過濾效率”。 不同作業環境所要求的潔凈等級不同,所以要采用不同效率的過濾器和相當的新風量才能滿足不同的潔凈度等級要求。在決定過濾效率的因素中,粉塵“量”的含義多種多樣,由此計算和測量出來的過濾器效率數值也就不同。實用中,有粉塵的總重量、粉塵的顆粒數量;有時是針對某一典型粒徑粉塵的量,有時是所有粉塵的量;還有用特定方法間接地反映濃度的通光量(比色法)、熒光量(熒光法);有某種狀態的瞬時量,也有發塵全過程變化效率值的加權平均量。因此,對同一只過濾器采用不同的方法進行測試,測得的效率值就會不一樣,離開測試方法,過濾效率就無從談起。所以對不同的空氣過濾器應分別采用不同的方法進行檢測,選擇過濾器時不能只考慮空氣過濾器的效率還應該了解其試驗方法和試驗塵。我國在世界上最早采用大氣塵分組計數法試驗過濾器的效率,并于1990年頒布了GB12218-1990《一

  • 玻璃棉保溫棉的厚度測試方法

    1)玻璃棉板、玻璃棉氈及玻璃棉條的厚度取大于500mm乘以500mm以上的試件置于硬質平板上,將質量為100g,大小為150mm的方形剛性荷重板放于距試件端部為100mm以上的試件內側,經過1分鐘茍重板的下降停止后,從荷重板中心的孔中插入量針測定厚度。 測試部位位要均勻分布,測5個點以上,厚度取其平均值,測定梢確到0.5mm,對于有覆面層的制品要除去有覆而層的厚度。但對于用紗或金屬絲通過玻璃棉而將覆面層掇在一起的氈,則不使用荷重板、直接將量針插入訂綴部位測定厚度。 (2)直徑玻璃棉管的外徑及內徑,要在制品兩端測定各自相對的2個部位,取其平均值。測定外徑及內徑精確到0.5mm.。

  • 電氣設備絕緣電阻測試方法

    1.測量準備工作 當被測對象接有電源時,在測量之前應將其退出運行狀態,切斷電源,絕對不準被測對象帶電進行測試,不然的話,非但測不準絕緣電阻,還將損壞兆歐表并造成人身觸電事故及其他事故。對于斷開電源后的被測對象,應當在驗電之后將被測點位之間或對地短接進行充分放電,特別是含有電容器的設備和電容量較大的設備,如大電機、長電纜、大容量變壓器等,其放電時間更需要長些,一般要二至三分鐘的時間,必要時還應將被測對象的被測點及相關部位短路一段時間后再打開,等待一段時間后再短路,如此重復數次,直至確認不存在剩余電荷時,方可進行測量。有的被測對象雖然沒有直接與電源相關,但如果它的內部或附近存在帶高壓的、大電流的導體或可輻射電磁場信號等因素時,也必須消除這類影響因素。總之,只有在被測對象自身不帶電又不可能受到其他電源感應而帶電的情況下,才能進行絕緣電阻的測量,以保障人員和儀表的安全及測試結果的準確。 為確保測試結果的準確性,對被測對象的測量部分必須進行清潔處理,如被測點位附近、被測物表面均應擦拭干凈,不得有污垢或水汽

  • 貼片電容的電容量的測試方法

    貼片電容的電容量的測試電容量的測量一般應用電容電橋進行,這樣可以得到準確的電容量。在沒有專用儀器的情況下,可以用萬用表的高阻擋估測電容器的電容量,但它只適用于大容量電容器的測量。 下面介紹一下用萬用表檢測電解電容器電容量的方法。首先將萬用表的歐姆擋置于R x 1k的位置,政表筆短接調零。將萬用表的黑表筆接電解電容器的正極,紅表筆接電解電容器的負極,如圖4-9 所示。由于原先電容器是未充電的,當兩表筆剛接通電容器時,萬用表內的電池通過表筆給電容器充電,由于電流流過電路,使萬用表的表針發生偏轉。電容正極量越大,表針的偏轉角度越大,如果電容量較小,檢測時表針的偏轉角度就較小。可根據這一原理和實際檢測的經驗給出不同電容量所對應的表針偏轉應到達的位置,判斷所測電容器電容量的大小。表針偏轉位置與電容量的關系如表4-13 所示,供檢測時參考。

  • 鋼框架節點剛度測試方法研究

    論文簡介:提出了一種基于撓度法的節點剛度測試新方法。這種方法從節點剛度的基本定義出發, 認為梁上某點測得的撓度值實際上是由兩部分組成的, 一是因梁的理想彈性彎曲產生的, 二是因節點域變形導致梁發生轉動而產生的。 投稿網友:hgzjw007 上傳時間:

  • 伺服電機正確的測試方法

    中國的機械制造進入了一個快速發展時期,伺服系統對提高產品的競爭力發揮了重要作用。下面介紹下伺服電機是如何進行測試的。  先測試一下電機,任何電路也不用連接,把電機的三根線任意兩根短路連接。   第二步,把驅動器按圖紙接上電源,通電。   第三步,接上編碼器,再開機。   第四步,按照說明書上設置驅動器。我設置了“速度控制模式”,然后旋動電位器,電機沒有轉動。   第五步,重新設置了伺服驅動器,改成“位置控制模式”,把運動控制卡接到脈沖、方向接口上。   最后,板子上的LED陣列是為了測試輸出用的,插座是連接兩相編碼器的,另一個插座是輸出脈沖/方向的,開關、按鈕是測試I/O輸入的。  深圳市華科星電氣

  • 電纜護層保護器詳細測試方法

    氧化鋅避雷器測試儀采用數字波形分析技術和諧波分析、數字濾波等軟件抗干擾方法,使測量結果準確、穩定。它能準確分析基波和三到七次諧波的含量,克服相間干擾的影響,正確測量側相避雷器的阻性電流。氧化鋅避雷器特性測試儀配有高速面板打印機和充電電池。現場使用非常方便。氧化鋅避雷器特性測試儀采用獨特的高速磁隔離數字傳感器直接采集輸入電壓和電流信號,保證了數據的可靠性和安全性。 電纜護層保護器可以用氧化鋅避雷器測試儀進行出廠測試,氧化鋅避雷器測試儀分為L端、D端、和高壓端,首先我們將氧化鋅避雷器測試儀與電纜護層保護器的線路連接好,將氧化鋅避雷器測試儀的L端和高壓端分別連接電纜護層保護器的兩端,氧化鋅避雷器測試儀的D端接地,線路連接好后開始測試,將氧化鋅避雷器測試儀通電,復位檢測,檢測顯示電纜護層保護器的參考電壓是5.4千伏,泄漏電流是2微安,測試值在測試值范圍之內,證明電纜護層保護器是合格的,測試結果在測試值范圍之內證明產品合格。

點擊加載更多

等電位測試方法

等電位測試方法專題,為您提供等電位測試方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與等電位測試方法 相關的專業交流討論,更多等電位測試方法相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

仿古建筑木結構

制作飄窗

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 孝感市| 肥乡县| 杭锦旗| 德化县| 额济纳旗| 绥化市| 上虞市| 离岛区| 那坡县| 敦煌市| 阳信县| 西畴县| 扎鲁特旗| 堆龙德庆县| 垦利县| 元谋县| 通海县| 治多县| 洪湖市| 承德县| 镇远县| 孙吴县| 河池市| 都安| 十堰市| 凉山| 安义县| 蒲城县| 齐河县| 永善县| 郴州市| 承德市| 凌源市| 广州市| 奉化市| 新巴尔虎左旗| 新民市| 博白县| 马公市| 富阳市| 清涧县|