請問各位大蝦有無聽過等電位聯接箱的安裝高度要求1.5米以上這個問題呢?有獨到見解可回復或發郵件:[email protected]多謝支持!
就我自己做過的項目,我覺得住宅建筑的局部等電位一般是浴室衛生間等容易漏電的場所需要安裝,盡量安裝在洗臉池下方,不易經常被水淋的位置,0.3m的暗裝,總等電位一般就安裝在樓內配電房或者一樓總配電箱下方(沒有配電房時),那么工廠等工業建筑的等電位該怎么安裝?有淋浴的衛生間肯定要局部等電位的,生產場所的局部等電位和總等電位該怎么安裝?我目前只看到02D501-2等電位聯結安裝圖集有提到等電位安裝的規定,其他的說的都不夠詳細,希望大家一起討論討論PS:我還是新手,開始入門半年,還請大家多多支持
不好意思我剛參加工作,前面討論的衛生間里面的LEB箱我用過,但是里面的里面的構造和還有那些功能,晚輩一無所知,望各位前輩賜教,能提供資料更不勝感激!
衛生間局部等電位LEB箱如果與戶內開關箱連接,是不是可以不做總等電位聯結?如與戶內開關箱連接,那開關箱與總進線箱是否也用BV-1X4平方的線連接?/
衛生間局部等電位端子箱現在在市場上的成品很少,參照圖籍做的話,覺得有點浪費材料,不知道哪為有沒有經驗可以傳授一下!能夠有示意圖更好了!
等電位聯結安裝(02D501-2)1/6
除了衛生間內的外露導電金屬構件外,還應與什么相連選項三個,1。板底和墻內鋼筋網 2。柱內主筋 3。引一根扁鋼,上與LEB相連,下與接地網相連請問這三種哪種最合適?
請問:局部等電位端子箱LEB、總等電位端子箱MEB、86型熔斷器盒定額套項,是應該套“成套配電箱安裝”,還是應該套“接線箱安裝”?
現在住宅內很少使用金屬管道了,給水管用PPR,排水管用UPVC,暖氣管采用地暖,衛生間做等電位,并且沒有必要安裝等電位箱。
1:15D502圖集中,浴室的局部等電位中,明確了浴室內的插座PE線需連接局部等電位。那是不是每個插座都要連接局部等電位?還是連接其中一個插座就可以了? 2:關于金屬龍頭。由于現在裝修均為PPR或PE管,那淋浴或臺盆的金屬龍頭是否還需要等電位連接?
房子還沒安裝結束,盒子就已經如此,大家看看值多少錢?
現在規范中要求廁所作等電位聯結裝置,但廁所沒有中如果沒有什么金屬構件或設備那么廁所中等電位聯結裝置可以不做嗎?違反圖紙審查要點嗎?
一般多層、小高層、高層住宅的等電位箱一般設在何處?對其個數有無具體要求?接地電阻測試箱一般是每根引下線上都設嗎?我看規范上要求設計說明具體位置及個數。如果施工圖紙上沒有,一般如何考慮?請各位多指教!謝謝!
根據02D501-2,浴室內有PE線,浴室內的局部等電位聯接應與該PE線相連,圖籍上只連了插座,現在浴室的燈和換氣扇也是3根線供電(有PE線),那燈和插座是不是也要連局部等電位箱啊?
現在衛生間水管基本上都是PPR管,不知道現在衛生間的局部等電位還有沒有做的必要,業主裝修時大多數都用瓷磚將其封蓋,這樣就廢掉了,不知大家怎么看
論文簡介:等電位聯結,pdf格式,絕對超值,有需要的速下載 投稿網友:kongli19820128 上傳時間: 2013-12-02
衛生間局部等電位,需不需要引至防雷引下線?我看過圖集,應該是不用啊,為什么監理要這么要求?如果和防雷引下線相連通,在雷電打擊的時候,洗澡的人會不會有被電擊的危險?在線等,挺急的。
本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 編輯 請問各位大俠:設計院出的圖。衛生間等電位的引入線是從戶內照明箱接地排內引一根6平方的線即可。而不再與建筑鋼筋網連接。我知道圖集上是要求連接鋼筋網的。我想問的是他這種做法對嗎?好像也沒覺得有問題。哪條規范有說明這樣不正確的嗎?
電梯井接地系統圖紙中未說明電梯門要求每層做可靠接地,是否需要在每層電梯門處增加等電位端子箱?如果不是,那一般放在哪邊,需要幾個?
D501-2_等電位聯結安裝
局部等電位箱安裝高度
局部等電位箱安裝高度專題,為您提供局部等電位箱安裝高度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與局部等電位箱安裝高度 相關的專業交流討論,更多局部等電位箱安裝高度相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題