国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 三類防雷建筑可以不做均壓環嗎?

    各位大俠好!建筑高度為98米,設計說明中載明本建筑為三級防雷。請問,這個建筑是否需要做防側雷擊均壓環?要是需要做的話應該怎么做?非常感謝!!!!

  • 防雷接地均壓環是什么?作用原理有哪些?

    一、防雷接地均壓環的定義 防雷接地均壓環,又稱等電位連接環,是一種圍繞建筑物天線、塔樓、屋頂邊緣、煙囪等突出部位或電氣設備周邊布置的連續金屬環帶。其主要功能是通過導電連接,形成一個閉合回路,旨在均衡這些部位的電位分布,防止因雷電流引起的電位差過大而造成的雷擊損害。均壓環通常與建筑物的防雷系統緊密相連,作為防雷引下線的一部分,最終接入地面的接地系統,形成一個完整的雷電傳導通路。 二、防雷均壓環的作用原理

  • 防雷接地的均壓環和衛生間等電位接地

    是不是每個防雷裝置的天面層都要有一圈的均壓環(是不是設計說明上沒有說明有均壓環的也要做)?衛生間等電位的具體施工方法是怎么樣的,誰可以解釋一下?

  • 【請教】電廠冷卻塔防雷均壓環設置間距問題

    現在在做電廠冷卻塔的防雷設計,塔高約150米,需要做防側擊,但不知道均壓環如何設置,多少米設置一個?我看過別人設計的是每升高30米設置一圈均壓環,但規范中是要求6米啊?到底如何確定呢,請高手指點

  • 防雷均壓環的設置高度是多少?防雷均壓環怎樣算量?

    一、防雷均壓環的設置高度 防雷接地均壓環的設置高度并非固定不變,而是根據建筑物的高度、雷電防護等級、建筑物的使用性質及地理環境等因素綜合確定。一般而言,以下原則適用于均壓環的設置高度: 1.高層建筑:對于超過30米的高層建筑,根據《建筑物防雷設計規范》(GB 50057-2010)等國家和地方標準,通常要求每隔2層且不大于6米設置一圈均壓環。這是為了有效控制雷電流在建筑物垂直方向的電位差,減少側擊雷的風險。 2.特殊部位:對于屋頂邊緣、女兒墻、突出屋面的構筑物(如煙囪、水塔等)以及天線、衛星接收器等高點,無論高度如何,均應設置均壓環。這些部位是雷擊的高風險區

  • 防雷均壓環新做法,大家看看對不對

    均壓環做法是一類防雷建筑的,我們這二類防雷建筑設計說明上,是說防側擊雷的措施:在9層以上各層沿建筑物四周設接閃帶,并與各引下線相焊接,接閃帶直接利用圈梁鋼筋作均壓環。將建筑物的各種豎向金屬管道每二層與均壓環連接一次,均壓環應與防雷裝置引下線連接。(本工程是寫字樓,首層是商鋪,2、3、4層是停車場,5層以上是辦公室,標高是76.6M,總共18層。)

  • 關于均壓環焊連接是如何施工的,

    本人剛工件不久,現在一個工程中需要利用“均環壓”施工,但是本人不懂什么是“均環壓”不知道是怎么做的,請大家指教指教。多謝!

  • 一個關于均壓環做法的問題

    1、需要做均壓環的樓層,是否每根柱子的對角鋼筋都要同梁筋焊接呢?或者只是有防雷引下線的柱子才同梁筋焊接?2、距地高度30m起,每隔向上兩層,需要敷設扁鋼形成一環形避雷帶,請問是否還做均壓環,如果要做,是否也是兩層一次?

  • 防雷與接地裝置----圖集

    防雷與接地裝置

  • 緊急求助:三類18層防雷建筑如何設置均壓環

    關于均壓環的設置問題,小弟感覺規范上說的比較模糊,而且各個設計院在設計過程中也會采取不同的設置方式.現在有一18層樓的三類防雷住宅建筑請問需要設置均壓環嗎?因如何設置?非常感謝

  • 【請教】關于天面防雷均壓環是否與煤氣管連接問題

    我前段時間到一個新樓盤看到,四座31層的住樓,天面的防雷均壓環,原先是同戶外的管道煤氣接在一起,后來聽他們小區說有相關的部門人來過看到,就叫將均壓環與煤氣管的連接處斷開!而改煤氣管并未見到有可靠的接地端!從另一個方面的等電位去看,斷開與煤氣管的連接,是存在不合理的,請大家一起討論下這個問題,分析下

  • 頂層設置均壓環的條文出自何處???

    頂層設置均壓環的條文出自何處???

    小弟施工主管樓層層高26F,上有機房層和女兒墻(做避雷網這個無話可說)。設計說明為:30米以上每2層設置一道均壓環(隔一層做一道唄),我在25層結構頂板設置均壓環了,到26層結構頂板了要封頂,因為不夠2層,我理解就不安排水電班組均壓環焊接作業了,但是甲方和監理非要說頂層封頂必須設置均壓環,問原因,光說原有邯鄲市市防雷辦要求的,他又找不到條文,下邊班組說你圖紙沒有說,規范也沒有,不出工不簽證我就不做。 我翻閱了GB50601-2010建筑物防雷工程施工與質量驗收規范、GB_50057-2010建筑物防雷設計規范(2010版)、QX/T 06-2009、12D10。確實沒找到(要不就是小弟理解條文不夠透徹)。 求各位電氣大神解析,封頂的結構層(并非均壓環設置層)必須

  • 求教一些均壓環焊接的一些問題

    均壓環焊接的時候是把外圍一圈的兩根主鋼筋焊接起來,那么從外圍圈梁到有防雷引下線的柱子之間的那些梁要不要也把它們的兩條主鋼筋焊接起來?是只有防雷引下線和水平鋼筋焊接,還是那些引上的點也要焊接?

  • 《防雷與接地裝置》圖集

    《防雷與接地裝置》圖集

  • 請問有做過均壓環的兄弟么

    均壓環是利用圈梁放側擊雷的,做法是不是必須要和外圈的引下線柱內主筋跨接?若真是要跨接,定額中關于均壓環的部分包括這個么?

  • 請教均壓環及門窗防雷做法

    設計要求45m以上每層均設置均壓環,所有的金屬門窗均應與作防雷引下線的鋼筋連通。請問:鋼筋砼澆筑施工過程中如何施工。[ 本帖最后由 wangzhuan0126 于 2010-4-14 23:52 編輯 ]

  • 二類防雷建筑需要設均壓環?

    好像規范已經不提“均壓環”這個東西了呢?只是要求超過45米的金屬窗、欄桿等大件金屬物要與防雷裝置連接~而防側擊雷的方法也沒有提及“均壓環”這個東西!!~個人認為不需要設置。但是偶爾碰到審圖的竟然要求!

點擊加載更多

防雷均壓環圖集

防雷均壓環圖集專題,為您提供防雷均壓環圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷均壓環圖集 相關的專業交流討論,更多防雷均壓環圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 二手房| 施秉县| 沙坪坝区| 长兴县| 景洪市| 平阳县| 类乌齐县| 桂阳县| 皮山县| 南京市| 武定县| 德令哈市| 清苑县| 西峡县| 临安市| 濮阳市| 饶河县| 洛扎县| 鹤壁市| 湖州市| 彭阳县| 南川市| 淮滨县| 清涧县| 潜山县| 株洲市| 柞水县| 双鸭山市| 马山县| 阳高县| 嘉鱼县| 祥云县| 沽源县| 河津市| 武乡县| 页游| 正安县| 乐清市| 宜良县| 崇左市| 安远县|