一、防雷接地均壓環的定義 防雷接地均壓環,又稱等電位連接環,是一種圍繞建筑物天線、塔樓、屋頂邊緣、煙囪等突出部位或電氣設備周邊布置的連續金屬環帶。其主要功能是通過導電連接,形成一個閉合回路,旨在均衡這些部位的電位分布,防止因雷電流引起的電位差過大而造成的雷擊損害。均壓環通常與建筑物的防雷系統緊密相連,作為防雷引下線的一部分,最終接入地面的接地系統,形成一個完整的雷電傳導通路。 二、防雷均壓環的作用原理
是不是每個防雷裝置的天面層都要有一圈的均壓環(是不是設計說明上沒有說明有均壓環的也要做)?衛生間等電位的具體施工方法是怎么樣的,誰可以解釋一下?
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
各位大俠好!建筑高度為98米,設計說明中載明本建筑為三級防雷。請問,這個建筑是否需要做防側雷擊均壓環?要是需要做的話應該怎么做?非常感謝?。。?!
1:一般均壓環是利用外沿結構圈梁內兩根鋼筋焊接形成閉合回路,然后與引下線焊接,假若外沿圈梁間隔很遠,是否可以利用剪力墻內2根墻板鋼筋(直徑10或者是直徑8的螺紋鋼)?2:窗接地預留接地板,一檔窗戶預留一塊?還是大于多少面積的窗戶,需要預留兩塊接地板(兩側各一塊)?謝謝各位幫忙!
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
想知道此處墻體鋁合金窗安裝高度可以查“土建門窗大樣圖”。如紅圈中LP2022a窗 查看門窗大樣圖得出其窗底邊距地(建筑地面)標高為250mm(25cm),作為水電安裝班主應該提前知道其接地圓鋼通長焊接其高度。一般通長焊接為扁鋼(圓鋼與扁鋼焊接),因為扁鋼與鋁合金窗連接方便點。。。
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?
2類防雷。均壓環施工利用圈梁應該是2根還是一根就可以啊,如果兩根要不要每隔一定距離兩根梁筋跨接一下。均壓環連接引下線應該連兩根線,還是一根就可以。
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
一、防雷均壓環的設置高度 防雷接地均壓環的設置高度并非固定不變,而是根據建筑物的高度、雷電防護等級、建筑物的使用性質及地理環境等因素綜合確定。一般而言,以下原則適用于均壓環的設置高度: 1.高層建筑:對于超過30米的高層建筑,根據《建筑物防雷設計規范》(GB 50057-2010)等國家和地方標準,通常要求每隔2層且不大于6米設置一圈均壓環。這是為了有效控制雷電流在建筑物垂直方向的電位差,減少側擊雷的風險。 2.特殊部位:對于屋頂邊緣、女兒墻、突出屋面的構筑物(如煙囪、水塔等)以及天線、衛星接收器等高點,無論高度如何,均應設置均壓環。這些部位是雷擊的高風險區
現在在做電廠冷卻塔的防雷設計,塔高約150米,需要做防側擊,但不知道均壓環如何設置,多少米設置一個?我看過別人設計的是每升高30米設置一圈均壓環,但規范中是要求6米???到底如何確定呢,請高手指點
均壓環做法是一類防雷建筑的,我們這二類防雷建筑設計說明上,是說防側擊雷的措施:在9層以上各層沿建筑物四周設接閃帶,并與各引下線相焊接,接閃帶直接利用圈梁鋼筋作均壓環。將建筑物的各種豎向金屬管道每二層與均壓環連接一次,均壓環應與防雷裝置引下線連接。(本工程是寫字樓,首層是商鋪,2、3、4層是停車場,5層以上是辦公室,標高是76.6M,總共18層。)
喜歡的朋友歡迎下載!
本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?
現有一樓本身是兩層以前沒做防雷,現在要改成四層,但是是線按兩層施工,后再加三四層,改造項目的防雷接地應該怎么做。建立和甲方還不想做明的引下線。