最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防、設備用房和車庫。地上一至三層為商務辦公,四至十九層為大開間辦公。地下三層為裙房,長71.9M,寬34.5M,高14.1m,中間從四層起為塔樓,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當?shù)啬昀妆┤諡?3d/a,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高層民用建筑,應為三類,而審圖認為是二類。他的依據是應算人員密集的公共建筑,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會、展覽、博覽、體育、商業、影劇院、醫院、學校等建筑物。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,但實際是辦公功能。應為一般性民用建筑。
因為防雷規范2.0.3條二類防雷中沒有包含一般工業建筑物,那是否說明可以按三類設計,不管它的年預計雷擊次數是否大于0.3。
小弟剛畢業再一家大型設計院工作,做了一個月發現對于一般工程的電氣設計都不要求出計算書,因此許多設計人員對三類防雷建筑物的防雷設計,不再進行設計計算,僅憑經驗而設計。據JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才設置三級防雷,而現在設計院只要接到中小型建筑就都按三類防雷來做,我覺得這樣使有些工程提高了防雷級別,增加了工程造價,但是看了很多資料和手冊都沒有做三類以下的防雷說明了。現在想請問一下各位網易前輩當遇到N<0.06的情況是不是就不再做防雷設計,還是有其他做法,謝謝~~~
我們公司有一三類防雷建筑,會審時我們提出總等電位做法建議明敷改為地基圈梁內焊接,但是設計師不同意,請問總等電位的連接必須做成明敷的么?明設既不美觀,也不節約。
各位大俠好!建筑高度為98米,設計說明中載明本建筑為三級防雷。請問,這個建筑是否需要做防側雷擊均壓環?要是需要做的話應該怎么做?非常感謝!!!!
我是新手,剛做第三類防雷檢測,主要是建筑物。請問做三類建筑物防雷檢測主要檢測什么項目譬如是電阻土壤率 接地電阻測試 等電位 。在防雷檢測中T1T2T3檢測的是什么點。是是在屋滴檢測的么,是否是引下線和接閃器焊接處的過度電阻?
想問一下,關于第三類防雷,規范說是在屋面組成不可超過20乘20或24乘16的網格。1.這指的是網格總面積不能超過他倆的乘積還是網格的每個邊的長度不能超過規范的要求?2.網格的長度是不能超過20還是24?
規范看的不明白,求指教2010 版防雷規范 4.4.8對于高于60m建筑的防側擊雷規定如何解讀?在設計時,防雷說明應該怎么寫
第三類防雷建筑物的防雷措施 第三類防雷建筑物防直擊雷的措施,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由這兩種混合組成的接閃器。避雷網(帶)應按本規范附錄二的規定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷擊的部位敷設。并應在整個屋面組成不大于20m×20m或24m×l6m的網格。 平屋面的建筑物,當其寬度不大于20m時,可僅沿網邊敷設一圈避雷帶。 每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω,但對本規范第2.0.4條二款所規定的建筑物則不宜大于10Ω。其接地裝置宜與電氣設備等接地裝置共用。防雷的接地裝置宜與埋地金屬管道相連。當不共用、不相連時,兩者間在地中的距離不應小于2m。 在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。
好像有一道三類防雷的題,屋面用避雷網和避雷針相結合,給出了電阻率,還有L>>d,問每處引下線的接地電阻應不大于多少?我愣沒想出電阻率和后面這個條件有什么用,就選了個30歐。不知對不對?
一民用住宅,18層,設計上為三類防雷建筑物請問根據規范必須從30米以上開始做金屬窗框,金屬扶手的接地嗎?還是可以做可以不做?非常感謝
現有綜合樓,一至四層為商業,五至十二層為賓館,每層面積為1580平方米,現計算年雷擊次數N=0.0782次/a,這個建筑物的防雷設計是應該按二類防雷還是三類防雷考慮?(這個建筑物可以按人員密集場所考慮嗎?如果按人員密集場所考慮,就應該按二類防雷考慮了)
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
關于均壓環的設置問題,小弟感覺規范上說的比較模糊,而且各個設計院在設計過程中也會采取不同的設置方式.現在有一18層樓的三類防雷住宅建筑請問需要設置均壓環嗎?因如何設置?非常感謝
三類防雷的房子寬度小于20米可以周邊設避雷帶,那二類呢?規范中對三類說解釋。說是習慣做法。二類是不是有說:“平屋面的建筑物,當其寬度不大于 10m 時,可僅沿周邊敷設一圈避雷帶。”我有個房子長30米,寬9米,二類防雷,我是否分成9*10的避雷網格,還是周邊一圈避雷帶即可?
現在在做一個33層的住宅,屋頂的機房屋頂超過100米了,其余的屋面高度沒有超過,請問這是怎么辦啊?是按二類還是按三類啊?按主體屋面計算出來的是三類的!
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
雷暴日數為58,預計雷擊次數為0.1821次/a,按第三類防雷建筑物設計防雷設施。采用?12熱鍍鋅圓鋼在屋面設不大于20mX20m(或24mX16m)防雷網格。當建筑物高度超過45m時,應沿屋頂周邊敷設接閃帶,接閃帶應設在外墻外表面或屋檐邊垂直面上,也可設在外墻外表面或屋檐邊垂直面外。接閃器之間應互相連接。且屋面上所有的金屬構件、外露金屬管道均用?12熱鍍鋅圓鋼與防雷接閃網聯結,突出屋面的風管、煙囪等物體的頂部邊緣均設防雷接閃帶,同時與屋面防雷接閃帶焊通。一層(地面板)、四、七、十、十三層及以上各層設均壓環,即利用建筑物四周圈梁外側以及主梁內的二根?≥16主筋焊通成均壓環,同時應與所有防雷引下線焊通。十三層及以上各層各表面上的尖物、墻角、邊緣、設備以及顯著突出的物體,應按屋頂的盬o(hù)措施處理。十三層及以上各層建筑物外墻上的金屬門、窗、欄桿等較大的金屬構件均采用Ф12圓鋼與防雷裝置、均壓環連接。這個均壓環可以不做嗎?
本人做了一幢小高層14層,45米高,計算出為三類防雷建筑(住宅),審查公司說建筑物高于30米部分應采取防側擊雷的措施,但規范里不是說一類30米,二類45米,三類60米以上才要做的嗎?不知是我錯了,還是審查公司錯了?