国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 利用屋面的固定件做防雷網格

    利用屋面的固定件做防雷網格

    一直享用著網上的電氣資料,我也發幾張,以表達對同行的感謝

  • 屋面采用40*4防雷網格8米8米的資料怎么套用?

    在我工程中,屋面防雷接地網格采用40*4的鍍鋅扁鋼,做屋面防雷,可是是做資料沒有專用的資料表格,請問可以套用那種表。謝謝 !!

  • 【請教】關于第三類防雷的屋面組成網格問題

    想問一下,關于第三類防雷,規范說是在屋面組成不可超過20乘20或24乘16的網格。1.這指的是網格總面積不能超過他倆的乘積還是網格的每個邊的長度不能超過規范的要求?2.網格的長度是不能超過20還是24?

  • 這個建筑防雷倒底按二類還是三類

    最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防、設備用房和車庫。地上一至三層為商務辦公,四至十九層為大開間辦公。地下三層為裙房,長71.9M,寬34.5M,高14.1m,中間從四層起為塔樓,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當地年雷暴日為23d/a,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高層民用建筑,應為三類,而審圖認為是二類。他的依據是應算人員密集的公共建筑,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會、展覽、博覽、體育、商業、影劇院、醫院、學校等建筑物。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,但實際是辦公功能。應為一般性民用建筑。

  • 屋頂停車是否要設計避雷網格?

    再做一個項目,甲方要求屋頂停車,我在女兒墻上設置一圈避雷帶,并在屋頂機房上設置了避雷針,是否還要暗埋設置避雷網格?謝謝~

  • 一般工業廠房是否都按三類防雷設計?

    因為防雷規范2.0.3條二類防雷中沒有包含一般工業建筑物,那是否說明可以按三類設計,不管它的年預計雷擊次數是否大于0.3。

  • 三類建筑屋頂避雷帶網格

    三類建筑屋頂避雷帶,按規定網格為20×20米或24×16米。有一座二面坡面三類建筑屋頂,中間屋脊離屋檐小于16米,單面屋檐長度40米,屋面中間(縱向)是否需增加避雷帶。

  • 防雷網格24×16m在天正電氣中如何設置,引下線如何畫

    本帖最后由 lyy701221 于 2013-11-19 16:41 編輯 請教防雷網格24×16m在天正電氣中如何設置,引下線如何畫

  • 避雷網網格尺寸為什么這樣確定

    請問規范中一類防雷建筑物,避雷網網格尺寸<5X5或6X4;二類防雷建筑物,避雷網網格為<10X10或12X8;三類防雷建筑物,避雷網網格為<20X20或24X16;避雷網網格的尺寸是怎樣確定出來的?

  • 對三類防雷建筑物設計中的疑問

    小弟剛畢業再一家大型設計院工作,做了一個月發現對于一般工程的電氣設計都不要求出計算書,因此許多設計人員對三類防雷建筑物的防雷設計,不再進行設計計算,僅憑經驗而設計。據JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才設置三級防雷,而現在設計院只要接到中小型建筑就都按三類防雷來做,我覺得這樣使有些工程提高了防雷級別,增加了工程造價,但是看了很多資料和手冊都沒有做三類以下的防雷說明了。現在想請問一下各位網易前輩當遇到N<0.06的情況是不是就不再做防雷設計,還是有其他做法,謝謝~~~

  • 三類防雷建筑總等電位做法

    三類防雷建筑總等電位做法

    我們公司有一三類防雷建筑,會審時我們提出總等電位做法建議明敷改為地基圈梁內焊接,但是設計師不同意,請問總等電位的連接必須做成明敷的么?明設既不美觀,也不節約。

  • 三類防雷建筑可以不做均壓環嗎?

    各位大俠好!建筑高度為98米,設計說明中載明本建筑為三級防雷。請問,這個建筑是否需要做防側雷擊均壓環?要是需要做的話應該怎么做?非常感謝!!!!

  • 屋面避雷網格扁鋼敷設及搭接情況

    屋面避雷網格扁鋼敷設及搭接情況

    屋面避雷網格扁鋼敷設及搭接情況

  • 防雷接地和接地網格有哪些不同

    一、 防雷分類問題:建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷的要求分為一、二、三類防雷建筑物。具體來說就是根據建筑物的是否處于易燃易爆場所或者是否處于火災危險環境;是否屬于國家、省、市級重要辦公場所,或者是否屬于重點文物保護單位;是否處于地理、地質環境易遭受雷擊的地方,或者是否屬于孤立曠野的高聳建筑物等等來劃分防雷類別。根據新的GB50057-94《建筑物防雷規范》的在關規定,一、二、三類防雷建筑物的滾球半徑分別為了30M,45M,60M。滾球半徑越少,保護范圍越窄,受保護的建筑物越安全,遭受雷擊的概率越低,因此,凡是屬于易燃易爆場所、重要的辦公場地、人員密集的公共場所、孤立曠野的高聳建筑物都屬于一、二類的防雷建筑物。 二、 接閃器和引下線的問題:接閃器在一般情況下多數采用避雷針、避雷網、

  • 三類建筑物,防雷檢測,都檢測什么?求大神指點

    我是新手,剛做第三類防雷檢測,主要是建筑物。請問做三類建筑物防雷檢測主要檢測什么項目譬如是電阻土壤率 接地電阻測試 等電位 。在防雷檢測中T1T2T3檢測的是什么點。是是在屋滴檢測的么,是否是引下線和接閃器焊接處的過度電阻?

  • 天面避雷網格可否利用樓板內主梁鋼筋?

    請教各位,天面避雷網格可否利用樓板內主梁鋼筋?二類建筑,女兒墻上明裝鍍鋅扁鋼避雷帶,主梁鋼筋網格小于10×10m,但在樓板結構層上還有防水、保溫層,在最上面還有一層C20保護層,內配有6mm鋼筋,未知是否一定要利用鍍鋅扁鋼作避雷網,如何安裝?

  • 幕墻防雷與電氣避雷網引下線連接問題

    本人監理一大劇院項目,在主體外部有一個幕墻造型;幕墻總高度為34米,中間屋面高度為22米,為支撐幕墻,在27米處有結構柱和梁與幕墻做連接。 請問,幕墻的防雷與結構主體的避雷網連接有什么要求?比如要求間隔多遠距離做一次電氣連接比較合適? 在幕墻早期的預埋件與主鋼筋做了焊接,但是主鋼筋沒有與引下線做焊接。僅在27米處的預埋件與引下線做焊接連接,能否滿足防雷要求? 幕墻防雷的接地電阻要求是多少?也是綜合電氣接地要求的1歐姆嗎?還是幕墻獨立的防雷接地電阻10歐姆? 謝謝啦! 另在屋面不同標高處有三個網架,這三個網架的防雷接地如何處理? 請賜教!

  • 天津防雷網留言板欄目開通了

    天津防雷網留言板開通 歡迎大家一起交流,發布各種信息 天津防雷網 站長 www.tj-spd.cn留言板地址:http://www.xidie.com/czbook/default.asp?user=tjfanglei

點擊加載更多

三類防雷網格

三類防雷網格專題,為您提供三類防雷網格相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三類防雷網格 相關的專業交流討論,更多三類防雷網格相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

民用建筑防雷

電動窗簾

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 荆门市| 竹北市| 榆树市| 松原市| 阿拉善右旗| 信丰县| 文安县| 龙州县| 丰县| 武乡县| 茌平县| 志丹县| 洮南市| 天台县| 洪江市| 汉中市| 永康市| 阿克苏市| 牡丹江市| 吉安市| 忻城县| 铜梁县| 祁阳县| 荆州市| 辽阳市| 内江市| 博罗县| 定远县| 开江县| 碌曲县| 梁河县| 延吉市| 商南县| 江阴市| 黔江区| 平远县| 辽阳市| 和政县| 蓬莱市| 京山县| 迁西县|