国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 第三類防雷建筑物的防雷措施有哪些

    第三類防雷建筑物的防雷措施 第三類防雷建筑物防直擊雷的措施,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由這兩種混合組成的接閃器。避雷網(帶)應按本規范附錄二的規定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷擊的部位敷設。并應在整個屋面組成不大于20m×20m或24m×l6m的網格。 平屋面的建筑物,當其寬度不大于20m時,可僅沿網邊敷設一圈避雷帶。 每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω,但對本規范第2.0.4條二款所規定的建筑物則不宜大于10Ω。其接地裝置宜與電氣設備等接地裝置共用。防雷的接地裝置宜與埋地金屬管道相連。當不共用、不相連時,兩者間在地中的距離不應小于2m。 在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。

  • 第三類防雷建筑物竣工驗收中常見問題及相應的解決方法

    1 前言 本文就第三類防雷建筑物中的民用住宅、普通工業建筑物的防雷裝置及竣工驗收中經常遇到的一些問題進行討論,并提出解決方法。 2 外部雷電防護裝置常見問題及解決方法 (1)接閃器常見問題及解決方法 很多建筑物頂部大的或高出接閃器的金屬物體沒有與避雷帶(網)相連,還有的建筑物頂部接閃器上纏繞著一些電線(電話線等),這就存有很大的雷擊安全隱患。當接閃器接閃時,雷電波就會沿著這些線

  • 三類防雷建筑可以不做均壓環嗎?

    各位大俠好!建筑高度為98米,設計說明中載明本建筑為三級防雷。請問,這個建筑是否需要做防側雷擊均壓環?要是需要做的話應該怎么做?非常感謝!!!!

  • 三類防雷建筑總等電位做法

    三類防雷建筑總等電位做法

    我們公司有一三類防雷建筑,會審時我們提出總等電位做法建議明敷改為地基圈梁內焊接,但是設計師不同意,請問總等電位的連接必須做成明敷的么?明設既不美觀,也不節約。

  • 對三類防雷建筑物設計中的疑問

    小弟剛畢業再一家大型設計院工作,做了一個月發現對于一般工程的電氣設計都不要求出計算書,因此許多設計人員對三類防雷建筑物的防雷設計,不再進行設計計算,僅憑經驗而設計。據JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才設置三級防雷,而現在設計院只要接到中小型建筑就都按三類防雷來做,我覺得這樣使有些工程提高了防雷級別,增加了工程造價,但是看了很多資料和手冊都沒有做三類以下的防雷說明了。現在想請問一下各位網易前輩當遇到N<0.06的情況是不是就不再做防雷設計,還是有其他做法,謝謝~~~

  • 這個建筑防雷倒底按二類還是三類

    最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防、設備用房和車庫。地上一至三層為商務辦公,四至十九層為大開間辦公。地下三層為裙房,長71.9M,寬34.5M,高14.1m,中間從四層起為塔樓,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當地年雷暴日為23d/a,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高層民用建筑,應為三類,而審圖認為是二類。他的依據是應算人員密集的公共建筑,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會、展覽、博覽、體育、商業、影劇院、醫院、學校等建筑物。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,但實際是辦公功能。應為一般性民用建筑。

  • 防雷規范 第三類防雷如何防側擊?

    規范看的不明白,求指教2010 版防雷規范 4.4.8對于高于60m建筑的防側擊雷規定如何解讀?在設計時,防雷說明應該怎么寫

  • 【請教】關于第三類防雷的屋面組成網格問題

    想問一下,關于第三類防雷,規范說是在屋面組成不可超過20乘20或24乘16的網格。1.這指的是網格總面積不能超過他倆的乘積還是網格的每個邊的長度不能超過規范的要求?2.網格的長度是不能超過20還是24?

  • 一類與二類防雷建筑的區分?

    一類與二類區分在于是否會造成巨大破壞和人身傷亡,但是規范上并沒有做具體規定,多大才算巨大,完全憑各人判斷嗎?不同性格的人勢必會有不同的自我定量標準,顯然這不行。請問有什么規范或書上對各種現場有較詳細的說明與區分?另外我想問一下單獨的小型汽油存儲間,一般只有十個平方左右,里面只存放四、五桶汽油,應該算幾類防雷建筑?

  • 緊急求助:三類18層防雷建筑如何設置均壓環

    關于均壓環的設置問題,小弟感覺規范上說的比較模糊,而且各個設計院在設計過程中也會采取不同的設置方式.現在有一18層樓的三類防雷住宅建筑請問需要設置均壓環嗎?因如何設置?非常感謝

  • 二類防雷建筑需要設均壓環?

    好像規范已經不提“均壓環”這個東西了呢?只是要求超過45米的金屬窗、欄桿等大件金屬物要與防雷裝置連接~而防側擊雷的方法也沒有提及“均壓環”這個東西!!~個人認為不需要設置。但是偶爾碰到審圖的竟然要求!

  • 廠房應該算幾類防雷建筑?

    廠房內有大量的機床等金屬設備,容易引起雷擊,一般應該算幾類防雷建筑?現在接觸到一個表面處理車間,里面有大量進行電鍍的液體,比較潮濕,請問應該算幾類防雷建筑?

  • 請問三類防雷建筑,超過30米部份應作防側擊雷嗎?

    本人做了一幢小高層14層,45米高,計算出為三類防雷建筑(住宅),審查公司說建筑物高于30米部分應采取防側擊雷的措施,但規范里不是說一類30米,二類45米,三類60米以上才要做的嗎?不知是我錯了,還是審查公司錯了?

  • 建筑防雷工程與設計_第三版_梅衛群江燕如

    建筑防雷工程與設計_第三版_梅衛群江燕如OCR精簡版,今天腦子一抽就下載并精簡了這個文件,大家分享一下吧。。。

  • 施工機械第三類費用的計算

    施工機械第三類費用的計算 施工機械第三類費用是指向交管部門交納的運輸機械的養路費.車船稅等費用,如果在工程承包合同約定施工機械使用的第三類費用由施工單位負擔,而該工程的水泥.鋼材由發包單位供運到施工現場,并且發包單位在招標工程量清單的臨時工程項目中計列了臨時道路工程報價,而施工單位在編制投標綜合單價時計算了施工機械第三類費用,在簽定工程承包合同時未按合同約定調整中標單價,現結算時是否應按合用對施工機械第三類費用進行即扣除施工機械第三類費用?請高手回答,謝謝!

  • 應該是第幾類防雷建筑物

    地點:上海楊浦,18層純住宅,53.5m高,60m長,14.5m寬本人計算結果:第三類防雷建筑物防雷辦雷電評估:第二類防雷建筑物大家覺得應該是第幾類?

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 關于建筑防雷接閃器設計

    大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,

  • 三類建筑物,防雷檢測,都檢測什么?求大神指點

    我是新手,剛做第三類防雷檢測,主要是建筑物。請問做三類建筑物防雷檢測主要檢測什么項目譬如是電阻土壤率 接地電阻測試 等電位 。在防雷檢測中T1T2T3檢測的是什么點。是是在屋滴檢測的么,是否是引下線和接閃器焊接處的過度電阻?

  • 這樣的建筑是二類還是三類?

    最近遇到一個工程,南北面因地勢高差較大(北高南低),建筑是這樣的:南面設地下一層,地上四層,均為小開間店面及店面貯藏室,北面一層為店面,二~七層為住宅。如從北面算起,建筑應為地下五層,地上七層建筑,屋頂標高與北面地面高差小于24m;如從南面算起,建筑應為地下一層,地上11層建筑(一~五層為店面和貯藏室)。各位師兄師姐,您的意見怎么樣?地下一層為各間店面的儲藏室,需要做噴水嗎?

點擊加載更多

第三類防雷建筑

第三類防雷建筑專題,為您提供第三類防雷建筑相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與第三類防雷建筑 相關的專業交流討論,更多第三類防雷建筑相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

三類建筑防雷

二類防雷建筑

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 稻城县| 康保县| 修水县| 日土县| 嘉义县| 会泽县| 黄浦区| 襄城县| 南丹县| 浠水县| 新郑市| 南昌县| 文水县| 阿鲁科尔沁旗| 昆明市| 莱芜市| 永安市| 澜沧| 深圳市| 塘沽区| 洪湖市| 同心县| 普兰店市| 江津市| 阿克苏市| 海伦市| 梁山县| 鄄城县| 新乡县| 瑞金市| 方正县| 桦川县| 岫岩| 墨竹工卡县| 安阳县| 靖州| 当涂县| 雅江县| 本溪| 嫩江县| 垦利县|