上傳《建筑物防雷設計規范2010》供大家學習
建筑物防雷設計規范宣貫
我發現在三級防雷措施上《民規》與《建筑物防雷設計規范》有不一致的地方。特別是屋面避雷帶網格大小和結構柱引下線間距,都不一樣。是否按照兩者嚴格的執行?
一個工廠的二層辦公樓,長約50米,寬約20米,高約8米,該地區年平均雷暴日為12.9天,經計算年雷擊次數為0.0075次/年,我沒有設計防雷,我依據新民規認為它不屬于三類防雷建筑,而且該建筑物也不在空曠地方建設。可審圖的非要讓我補充防雷設計,大家說說審圖的意見對還是不做防雷設計對?不過最后為了過關我還是做了防雷設計。我不是怕多畫一張圖,也不是對審查圖紙的同志有意見,而是我想知道誰對?對的理由是什么?錯的理由又是什么?[ 本帖最后由 gsjqqxy 于 2008-10-18 00:52 編輯 ]
建筑物防雷的分類及措施 作者:劉屏周 時間: - 摘要:建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類 關鍵詞:建筑物防雷 分類 防雷措施 1.1建筑物防雷的分類建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類。1.應劃為第一類防雷建筑物:一、凡制造、使用或貯存炸藥、火藥、起爆藥、火工品等大量爆炸物質的建筑物,因電火花而引起爆炸,會造成巨大破壞和人身傷亡者。二、具有0區或10區爆炸危險環境的建筑物。三、具有1區爆炸危險環境的建筑物,因電火花而引起爆炸,會造成巨大坡壞和人身傷亡者。2.應劃為第二類防雷建筑物:一、國家級重點文物保護的建筑物。二、國家級的會堂、辦公建筑物、大型展覽和博覽建筑物、大型火車站、國賓館、國家級檔案館、大型城市的重要給水
有一棟普通辦公樓,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎?
我所在的工地是佛山一個大樓盤,4座21層,2座27層.由于去年底防雷做的實在很差(好多地方都是無預留到接地端子,9層或10層以上的等電位好多無燒接一起)!但他們的施工單位老板就扯皮:電氣接地是不大于4歐母,我的防雷不大于10歐母.到時候綜合接地如果達不到不大于1歐母的話,不關他們的事!當時我就發單強制要求檢驗合格之后我才給予支付款項!看看大家有無遇到一樣的問題呢?
沒有弄懂圖中公式4.4.7的最后一個參數的值該如何?。磕奈恢赖慕o回復一下,謝謝您的回復。
建筑物防雷設計規范(2000版),必備工具!
規范中第3.5.1條: 當一座防雷建筑物中兼有第一、二、三類防雷建筑物時,其防雷分類和防雷措施宜符合下列規定: 一、當?shù)谝活惙览捉ㄖ锏拿娣e占建筑物總面積的30%及以上時,該建筑物宜確定為第一類防雷建筑物。請問文中的“面積”一詞是直建筑面積還是指俯瞰的投影面積?當確定為一類防雷后,是不是所有的屋面(包括較低的屋面)都要按一類等級設避雷網格?
2010建筑物防雷設計規范清晰版有需要的趕快來下載。
建筑物防雷設計和施工標準簡介(一)(二)
論文簡介:GB_50057-2010建筑物防雷設計規范(2010版) 投稿網友:dengfeng1818 上傳時間: 2013-11-07
建筑物防雷設計規范2000版,共享了,不知道有需要的沒有
03D501-1建筑物防雷設施安裝
建筑物防雷設施安裝規范
本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 21:53 編輯 馬 宏 達 摘 要 闡述雷電對建筑物內電氣設備的主要電磁干擾途徑,以計算實例說明各種電磁屏蔽措施的作用,并提出幾種實際有效的屏蔽措施。
99D501-1建筑物防雷設施安裝 避雷針、獨立避雷針、避雷引下線的安裝,及信息防雷裝置安裝 共四部分, 下載地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=11869&topID=58271
按照規范的編制規定,GB50057-2010《建筑物防雷設計規范》增加了術語一章,共定義了50個術語,有一些術語還是首次出現,需認真閱讀。 一些專業術語更準確,更符合實際,如: 老規范中“避雷”的真正意義是“接閃”;雷電是“電涌”不是“浪涌”;“針”的意義不準確,“接閃桿”的頂端應該是半球狀,所以,現在新規范中“避雷針”改為“接閃桿”;“避雷帶”改為“接閃帶”;“雷電電涌”改為“閃電電涌”。 對地閃擊1ightningflashtoearth 雷云與大地(含地上的突出物)之間的一次或多次放電
建筑物防雷工程設計
建筑物防雷工程設計專題,為您提供建筑物防雷工程設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑物防雷工程設計 相關的專業交流討論,更多建筑物防雷工程設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題