防雷接地系統應該有較低的接地電阻,因為接地電阻越小過電壓值越低,理想值為零,但實際是做不到的。《電力系統通信站防雷運行管理規程》要求調度通信設備與生產調度大樓內的電力設備、建筑物防雷接地共用接地網,接地電阻小于1歐姆。變電所電氣裝置的接地電阻根據最大短路電流計算得出,供電所/營業所的接地電阻在共用接地網的情況下接地裝置的接地電阻值必須接入設備中要求的最小值確定。對于同一場所的所有設備接地(交流工作接地、直流工作接地、防雷接地、信號接地、保護接地等)均應共用一個接地網。變電所、調度大流信息機房都要良好的接地系統,在此不再詳述。針對供電所/營業所大部分都沒有接地的情況,
氣象部門防雷企業拓展防雷工程市場的思考隨著我國經濟社會的快速發展,各類工業、民用、市政基礎設施建筑工程量急劇上升,各行業對建筑物(構筑物)、設備設施安全標準的重視和提高,孕育了一個巨大的防雷工程市場。分析其參與者,主要有建筑設計院,有資質的防雷工程公司,防雷產品生產、經銷廠商,建筑施工企業,弱電承包商及電力部門。 氣象部門下屬的防雷工程企業也參與防雷工程的市場競爭,但所占的市場份額嚴重偏低。其主要障礙和困難有以下幾個方面: 建設行業管理規定的障礙 。盡管防雷設施越來越顯得重要和必要,但由于防雷工程的費用占整個房屋建筑總造價的比例微乎其微,按現行建設行業管理規定和慣例,對無特殊防雷要求的普通工業、民用和其他行業建筑,從設計到施工,沒有將防雷工程從土建和裝飾工程中單列出來進行招投標,而且包含在土建和裝飾工程中(電源部分被列入成套電器工程,信號部分被列入弱電布線工程)。事實上,新建建筑的防雷工程,全部落入建筑總承包商手里。因為無論是成套電器工程,還是弱電布線工程,建筑承包商都是自己做,或者分包給其他企業,絕不可能把防雷工程單立出
根據雷擊對 電力企業信息系統破壞的機理,提出了外部防雷和內部避雷的整體防雷要求, 介紹了信息系統防雷保護的措施與途徑,闡述了電力企業信息系統防雷保護應采取的技術原則和實際措施。 計算機系統是以耐壓能力較低的 電子設備組成的,在國內,尤其是雷電頻繁的華南地區,易發生雷電對電力企業計算機系統的干擾和破壞事故,致使各類電子設備損壞。計算機系統不能安全可靠運行所帶來的間接損失可能遠遠超出設備本身的價值,如導致系統的中斷或癱瘓,造成的損失則更難估量。廣州電力工業局送電管理所(簡稱“廣州送電所”)充分認識到雷電的危害性和計算機系統安全的重要性,于2001年對計算機系統進行了有效的防雷保護。 1 整體防雷保護技術
化工企業防雷和防靜電接地檢測實施細則http://www.tj-spd.cn/fanglei/bd/368.html
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
傳統燃煤鍋爐有爆炸的危險,大家都會看新聞,里面總會報道哪哪的鍋爐爆炸幾死幾傷的事故。誰也不想天天守著一個不定時的炸彈來過日子。而且現在房屋的建筑面積也越來越大,每年的暖費用也在增長。家庭好還,可是有些企業面積太大,采用集中供暖不是很合適。那么很多人就開始考慮自己供暖。那么自己供暖用什么設備呢?總不能弄一個鍋爐放在房間里吧,那么還得在拿出一個房間放煤。現在有了一種新型的即熱式燃氣節能熱水機,是深圳一家叫卓益節能的公司生產的,我曾經用過。我來給大家說說我自己總結的它產品的特點吧。一是節能:為企業減少了大量的人力、時間、金錢。經深圳市卓益節能環保設備有限公司多年實際案例總結,燃氣節能熱水機同比節能率高達40~50%,這就為企業節約了近一半的燃料費用。自動化:
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
論文簡介:中國移動通信企業標準《基站防雷與接地技術規范》 投稿網友:xingkong_1908 上傳時間: 2013-07-27
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
如今國家對環境的監管力度越來越大,很多企業產生的污水都是簡單處理排放,沒有達到排放標準,不僅破壞了周圍的環境也不利于企業的長期發展。因此找到一家好的環保公司來幫企業進行污水處理,是一件非常重要而且慎重的事情。畢竟企業的目的是生產,這些事交給專業的人員去處理效果更好。江蘇地區有很多家環保公司,如何選擇一家可以信賴的公司對于企業來說不是一件容易的事啊。一個好的環保公司,要為客戶做到三點:優質的質量,貼心的服務,合適的價格。 這三點缺一不可。質量,服務,價格永遠是客戶最關心的問題。希望大家推薦下江蘇地區比較好的環保公司~
請大神幫幫我
背景:認識一個朋友小A,為一家施工企業的總包現場技術管理人員,同時監管資料工作,工程中有一個分包企業B,由于B企業的老總給原來小A的項目經理小C關系很好,所以有時候小C就會幫B企業做些資料,寫些方案之類的,有些時候忙不過來就會安排小A做,同時久而久之小A就在幫B企業做施工資料,現在小C離開了小A的公司,小A就想不再給B企業做資料了,跟B企業說過兩次,但是每次都沒有說死,B企業仍讓小A牽頭。主要是小A幾乎每天都在處理B企業的資料,做其它的事情的時間很少,由于小C走了,換了新的領導,小A很怕同事和新領導說小A幫B企業做資料。因為打印機、紙張是小A公司的,軟件是小A自己買的,小A心里面很恐懼公司同時和新領導說這些,同時那個資料真的不是一時半會就完成的,所以就給B企業說不給他們做了,但是B企業老總說是快過年了,人不好找,同時即使找了熟悉也要很長一段時間。1、小A心里真的不想繼續做了,這種情況該如何做才好?2、小A心里很恐懼,不敢把話說死,也不敢把資料直接全部移交給B企業,怕得罪B企業老板,怕由此受到人身攻擊,小A的恐懼有沒有道理呢?3、平時小A沒有從B企業那里拿過
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
1、廢水來源及水質
知識點:接閃器