為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
“同一低壓系統中如果采用兩種安全接地方式會使零線帶危險電壓”假如有一TN-C供電系統,用電設備外殼已經保護接零,如果只保護接零,我們知道如果一相碰殼則碰殼電流會通過碰殼相線和零線構成回路使保護裝置迅速動作,從而達到保護人身目的。但如果同時在采用保護接地,為什么就會使零線帶電呢,此時碰殼相線和零線仍構成回路,雖然此時單獨接地體和中性點接地體及碰殼相線也構成回路,但電流仍然很大,為什么保護開關不會動作呢[ 本帖最后由 luosongguo1986 于 2010-1-18 10:06 編輯 ]
當轉子引線回路發生一點接地時,轉子一點接地裝置應發信號,防止引線回路兩點接地事故!現在的問題是:接地點是在發電機與水輪機法蘭處通過碳刷接地的,1)碳刷固定點直接與地相連可以,2)碳刷固定點不能直接與地相連那種方式對?
我廠3200kw在正常運行中突然出現轉子一點接地信號測得+ -極對地電壓都相等而且相加等于+極對-極電壓我查了一些資料 上面的說法也不一樣有說對地沒有電壓是正常有的又說+ -極對地電壓都相等為正常我想請教一下各位到底哪個是對的?
現在的住宅小區內如采用TN-C-S形式,到各單體為三根相線加一根PEN線,而一般我們每棟樓的進線處均通過MEB做重復接地,如此這般PEN線豈不是多點接地?根據王老書里所講,雜散電流的危害豈不是無法避免?本人入行不久,學識有限,請諸位同行不吝賜教,謝謝
經常在土木論壇里面溜達,看別人的帖子和資料,今天也發表一下,廢話不說,進入正題: 今天看王厚余老師的建筑電氣500問,有一個問題困擾了我,就是第一章關于系統接地的,如圖所示: 問題是:1、在低壓柜的地方,有一根變壓器引出的PEN線,低壓柜有PE線,怎么還有一根PEN線?個人覺得應該是N線吧。連接的這一點是不是應該先接PE線再接N線嗎? 2、低壓柜PE線接總等電位連接母排,這個實際使用的時候怎么做?是柜子送到配電室之后,現場安裝人員通過母排連到總等電位箱嗎?配電室內部有總等電位箱嗎?
直流系統,有的負極對地是0V,正負極之間電壓正常;有的負極對地是負電壓,正極對地是正電壓,正負極之間電壓正常。請問是什么原因造成的?又如何與直流系統一點接地故障區分的?如何判斷哪一極發生接地故障?
前幾天我廠的發電機轉子一點接地報警而且軸與地之間的電壓為10V左右,劉廠說是“爬油”的原因但一直未解決這幾天電壓還是有的可是不報警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而還有別的原因?
兩臺變壓器中性點不宜分別接地,應與低壓柜結合,實行與MEB處的一點接地。請參考“IEC低壓電氣裝置標準系列札記,多電源低壓配電系統的接地”。 這個是審圖意見,我不想改,也不會改。各位大佬幫忙想想怎么回復吧。。。 這審圖師還挺好的,還給我發了份參考文件。如下:
國標:變壓器外殼要二點接地.變壓器中性點要出二根線與低壓柜PE線相連.變壓器中性點要在總配電屏內一點接地.低壓柜基礎的接地線至少要有二點和室內接地線連.現在國標沒說清楚:如兩段低壓柜中間有間隔,低壓柜的PE線應通過幾根線互相連接?低壓柜PE線一點接地的就近地點到底取哪,為什么不是其基礎,而是總接地母排.總接地母排放哪了?變壓器中性點要在
請教ABB的UN5000勵磁裝置中的轉子一點接地的原理?說明書中提到采用“惠斯通”電橋,是否類似與“乒乓”式保護原理,交替測量兩端的交流導納?懇請大俠指點,先謝過!
小第看一防雷接地設計說明,說采用自然接地的方式,引下線采用柱內不少于兩根主鋼筋與底板鋼筋焊接相連,基礎鋼筋處采用扁鋼焊接引出至散水外。弄不明白既然采用自然接地,為什么還要用扁鋼焊接基礎鋼筋引出至散水外?是考慮和土壤接觸的問題嗎?盼賜教,謝謝!
雷是一種大氣中的放電現象,常常使有線電視設備嚴重損壞,在CATV系統中,防雷設計是一項十分重要的工作,而在實際工程當中,防雷并沒有引起技術人員的足夠重視,一旦遭到雷擊,沒有良好防雷措施的系統就會遭到嚴重破壞,甚至癱瘓。對于干線較長的大系統,防雷設計更是刻不容緩的大事,本文從雷擊的產生機理以及雷電的分布規律闡述雷電,以期讀者對雷擊有一個整體的認識,進而闡述防雷的措施以及CATV器材的抗雷擊性能。 雷擊主要有兩種:“直未雷”和“感應雷”。直擊雷只有雷擊率的 10%左右,危害范圍一般較小,可使用避雷針、避雷線和避雷網來防避,危害大得多的“感應雷”占雷擊率近90%,危害范圍甚廣,CATV系統的電子設備受雷擊損環,主要是感應雷造成的。直擊雷是帶電云層和大地之間放電造成的,在形成雷云的過程中某些云積累起正電荷的靂云接近到一定程度時,發生訊猛的放電。出現耀眼的閃光。當雷云很低,周圍又沒有異性電荷的雷云時,就會在地面或者建筑物上感應出異性電荷,形成帶電云層向地面或者建筑物放電;放電電流可達到幾十甚至幾百千安,放電時間為50-100µ S,這種放電就是直擊
以前電磁性差動保護要求電流互感器二次回路一點接地,防止誤動。現在使用微機保護了,高壓側A B C N 與低壓側A B C N 沒有直接聯系,都分別接入各自線圈了,還需要一點接地嗎?高低壓側都接地不行嗎?
屏蔽電纜,屏蔽層宜一點接地與兩點接地?GB/T 50062-2008《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規范》第15.4.4條規定:繼電保護和自動裝置屏蔽電纜屏蔽層宜采用兩點接地? 而今天發現DCS信號線采用的單端接地?這個一點接地還是兩點接地該如何選擇,并且一點接地的接地點應該接在那頭?
前幾天,電機本體的清掃了轉子碳刷,完了就來轉子一點接地牌,開始還能復歸,后來復歸不了了.我們保護的查了二次回路,也沒什么問題.就是不知道轉子一點接地報警為什么消不了?哪位對這個比較熟悉,請賜教,謝謝!!
小弟近日翻教科書時,突然產生了一個疑問.書上對保護接地原理是這樣解釋的"在變壓器中性點不接地的系統中,當人體觸及未采用保護接地的漏電設備外殼時,由于線路對地有電容。或線路某處絕緣不好,就會有電流流過人體造成觸電,采用保護接地后,接地故障電流將同時沿著接地體和人體兩條通路流過流過每一條通路的電流與其電阻成反比。一般情況下,人體的電阻遠大于接地體的電阻,所以流過人體的電流很小,從而可避免或減輕觸電傷害。接地電阻愈小,流過人體的電流也愈小,保護作用愈大,但耗費鋼材多、投資大。接地電阻過大或接地線發生斷線時,流過人體的電流就要加大,增加了觸電的危險。"我覺得,根據書上說的分流原理,那么所形成回路中,若人碰外殼,流經人體的回路在不加接地體前也存在。那么加接地體前后,人體兩端的電壓都應不變。電壓不變,人體電阻不變,那么流過人體的電流在接地前后也該不變。而且我們知道,分流公式的前提是并聯電路電壓相等。這和教材上描述的原理不是不符嗎?我認為書上說法不妥。小弟不知道我的理解錯在哪里,請師兄們告知,謝謝
一直困惑,兩臺變壓器,每臺T帶一排柜子,由于母聯用的三級開關,那么N和PE是不是全部貫通連接,中間不加開關呢?如果是,那么N上的電流到底流過那個T呢?如果不是,中間有開關(N線),那么由每臺T出來的PEN在進線柜內都需要做接地,一旦母聯合上,那么又出來兩點的接地了高手出來幫幫忙