  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 三次諧波定子接地如何整定?

    一般的三次諧波定子接地都是要在開機帶負荷下整定系數的,為了整定k值,需要在中性點處接地,我想請教若在帶負荷情況下用接地棒直接鉤上中性點是不是就可以了?還是有專門的操作規程?若中性點處接了地,會對發電機的運行有影響嗎?謝謝高手指教!

  • 關于接地問題的一點疑問

    關于接地問題的一點疑問

    “同一低壓系統中如果采用兩種安全接地方式會使零線帶危險電壓”假如有一TN-C供電系統,用電設備外殼已經保護接零,如果只保護接零,我們知道如果一相碰殼則碰殼電流會通過碰殼相線和零線構成回路使保護裝置迅速動作,從而達到保護人身目的。但如果同時在采用保護接地,為什么就會使零線帶電呢,此時碰殼相線和零線仍構成回路,雖然此時單獨接地體和中性點接地體及碰殼相線也構成回路,但電流仍然很大,為什么保護開關不會動作呢[ 本帖最后由 luosongguo1986 于 2010-1-18 10:06 編輯 ]

  • 關于“轉子一點接地”的問題求教?

    當轉子引線回路發生一點接地時,轉子一點接地裝置應發信號,防止引線回路兩點接地事故!現在的問題是:接地點是在發電機與水輪機法蘭處通過碳刷接地的,1)碳刷固定點直接與地相連可以,2)碳刷固定點不能直接與地相連那種方式對?

  • 到底是怎樣判斷轉子一點接地的????

    我廠3200kw在正常運行中突然出現轉子一點接地信號測得+ -極對地電壓都相等而且相加等于+極對-極電壓我查了一些資料 上面的說法也不一樣有說對地沒有電壓是正常有的又說+ -極對地電壓都相等為正常我想請教一下各位到底哪個是對的?

  • 關于王老PEN線一點接地的疑惑

    現在的住宅小區內如采用TN-C-S形式,到各單體為三根相線加一根PEN線,而一般我們每棟樓的進線處均通過MEB做重復接地,如此這般PEN線豈不是多點接地?根據王老書里所講,雜散電流的危害豈不是無法避免?本人入行不久,學識有限,請諸位同行不吝賜教,謝謝

  • 關于系統一點接地的疑問,高手請進。

    關于系統一點接地的疑問,高手請進。

    經常在土木論壇里面溜達,看別人的帖子和資料,今天也發表一下,廢話不說,進入正題: 今天看王厚余老師的建筑電氣500問,有一個問題困擾了我,就是第一章關于系統接地的,如圖所示: 問題是:1、在低壓柜的地方,有一根變壓器引出的PEN線,低壓柜有PE線,怎么還有一根PEN線?個人覺得應該是N線吧。連接的這一點是不是應該先接PE線再接N線嗎? 2、低壓柜PE線接總等電位連接母排,這個實際使用的時候怎么做?是柜子送到配電室之后,現場安裝人員通過母排連到總等電位箱嗎?配電室內部有總等電位箱嗎?

  • 求教(發電定子接地保護問題)

    我的是一個5MW的飽和蒸汽發電,用的是國電南瑞的微機綜保,當時設計院給的定值清單里面沒有投入95%定子接地和100%定子接地保護。這次我們小修了機組后,我看到零序電壓為0.2V左右,我就把兩個接地保護都投入了,但是在開機的時候,并網100%定子接地就動作,但是沒有跳機,我就把100%定子接地退出了。然后運行了大概1個星期,95%定子接地又動作了,跳機了。顯示的跳機值3U0為3.14V,我查了定值設定,95%定子接地保護是3V—20V,我們裝置是設定的3V。因為以前沒有投用的。然后我把95%定子接地也退出了。到現在運行了1周,三相電壓、電流都平衡。裝置上顯示的零序電壓是U0T也只有0.2V左右。但是有個3次諧波分量一直顯示的是3.1-3.4V左右。這到底是為什么。另外我這樣子運行有問題沒?求大神指點

  • 如何區分直流系統一點接地故障?

    直流系統,有的負極對地是0V,正負極之間電壓正常;有的負極對地是負電壓,正極對地是正電壓,正負極之間電壓正常。請問是什么原因造成的?又如何與直流系統一點接地故障區分的?如何判斷哪一極發生接地故障?

  • 發電機轉子一點接地報警

    前幾天我廠的發電機轉子一點接地報警而且軸與地之間的電壓為10V左右,劉廠說是“爬油”的原因但一直未解決這幾天電壓還是有的可是不報警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而還有別的原因?

  • 水輪發電機定子一點接地長期運行會有什么后果?

    我廠的發電機容量是12.5MW,自打去年11開始定子就出現一點接地,同時開機時伴有倍保護TV斷線。經檢測,B相接地,因為另一臺機組檢修狀態,所以這臺機這直帶病運行,到現在倒也沒有什么特別是事發生,不過定子測溫電阻壞的很厲害,16個點現在就只剩5個點正常了。是不是跟定子接地有關系呢?

  • 神啊,救救我吧,還是王老的一點接地

    兩臺變壓器中性點不宜分別接地,應與低壓柜結合,實行與MEB處的一點接地。請參考“IEC低壓電氣裝置標準系列札記,多電源低壓配電系統的接地”。 這個是審圖意見,我不想改,也不會改。各位大佬幫忙想想怎么回復吧。。。 這審圖師還挺好的,還給我發了份參考文件。如下:

  • 多電源TN系統的N線在哪里一點接地

    國標:變壓器外殼要二點接地.變壓器中性點要出二根線與低壓柜PE線相連.變壓器中性點要在總配電屏內一點接地.低壓柜基礎的接地線至少要有二點和室內接地線連.現在國標沒說清楚:如兩段低壓柜中間有間隔,低壓柜的PE線應通過幾根線互相連接?低壓柜PE線一點接地的就近地點到底取哪,為什么不是其基礎,而是總接地母排.總接地母排放哪了?變壓器中性點要在

  • 關于電源監控系統防雷接地的一點建議

    雷是一種大氣中的放電現象,常常使有線電視設備嚴重損壞,在CATV系統中,防雷設計是一項十分重要的工作,而在實際工程當中,防雷并沒有引起技術人員的足夠重視,一旦遭到雷擊,沒有良好防雷措施的系統就會遭到嚴重破壞,甚至癱瘓。對于干線較長的大系統,防雷設計更是刻不容緩的大事,本文從雷擊的產生機理以及雷電的分布規律闡述雷電,以期讀者對雷擊有一個整體的認識,進而闡述防雷的措施以及CATV器材的抗雷擊性能。 雷擊主要有兩種:“直未雷”和“感應雷”。直擊雷只有雷擊率的 10%左右,危害范圍一般較小,可使用避雷針、避雷線和避雷網來防避,危害大得多的“感應雷”占雷擊率近90%,危害范圍甚廣,CATV系統的電子設備受雷擊損環,主要是感應雷造成的。直擊雷是帶電云層和大地之間放電造成的,在形成雷云的過程中某些云積累起正電荷的靂云接近到一定程度時,發生訊猛的放電。出現耀眼的閃光。當雷云很低,周圍又沒有異性電荷的雷云時,就會在地面或者建筑物上感應出異性電荷,形成帶電云層向地面或者建筑物放電;放電電流可達到幾十甚至幾百千安,放電時間為50-100µ S,這種放電就是直擊

  • 請教ABB UN5000的轉子一點接地原理?

    請教ABB的UN5000勵磁裝置中的轉子一點接地的原理?說明書中提到采用“惠斯通”電橋,是否類似與“乒乓”式保護原理,交替測量兩端的交流導納?懇請大俠指點,先謝過!

  • 防雷接地設計說明中的一點不解

    小第看一防雷接地設計說明,說采用自然接地的方式,引下線采用柱內不少于兩根主鋼筋與底板鋼筋焊接相連,基礎鋼筋處采用扁鋼焊接引出至散水外。弄不明白既然采用自然接地,為什么還要用扁鋼焊接基礎鋼筋引出至散水外?是考慮和土壤接觸的問題嗎?盼賜教,謝謝!

  • 微機差動保護也必須CT二次一點接地嗎??

    以前電磁性差動保護要求電流互感器二次回路一點接地,防止誤動。現在使用微機保護了,高壓側A B C N 與低壓側A B C N 沒有直接聯系,都分別接入各自線圈了,還需要一點接地嗎?高低壓側都接地不行嗎?

點擊加載更多

定子一點接地

定子一點接地專題,為您提供定子一點接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與定子一點接地 相關的專業交流討論,更多定子一點接地相關內容請訪問