知識點:交流電氣裝置的接地設計
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
這是我剛剛得到的資料,謝謝了
來源:網絡,侵刪!
知識點:建筑電氣設計規范
變電所內的通信設備接地是接入主接地網,但是發生了好幾次由接地線侵入的雷電波引起設備損壞,這是不是由于主接地網接地電阻<10,而通訊設備對接地電阻要求高?現在有人提出將通信設備另設接地網,但變電所主接地網已占了大部分面積,這似乎不大可行,請教各位高手: )
在工業與民用電力裝置的接地設計規范中下面一條是這樣規定的:第2.0.2條 變電所內,不同用途和不同電壓的電氣設備,除另有規定者外,應使用一個總的接地體,接地電阻應符合其中最小值的要求。 我的問題是,如果高壓是10KV的電機,系統接線采用中性點不接地的方式,在廠房里高壓電機的外殼經扁鋼與廠房四周的接地網連接,但廠房內的低壓電機外殼也經扁鋼與此接地網連接,如果高壓電機有一相接地的話,那么外殼和廠房的接地網和低壓設備外殼是否都帶有10kv的電壓,對人身和設備造成危害?而且中性點不接地的系統允許單相接地運行1~2個小時的,這樣危害是否會更大?
我有個問題想請教各位高手,一個三相四線的設備,它的接地和接零一樣的嗎?如果出現漏電時,都能跳閘保護嗎?那它的保護原理是怎么樣呢?謝謝
本人剛開始做機房接地,遇到一些問題,向各位請教。1.一機房機柜、設備外殼和靜電地板都接到機房內的等電位箱了,等電位箱接到大樓的基礎接地網。用液晶顯示測電筆測量機殼電壓為12V。用萬用表交流檔,一頭接機殼一頭手握測量機殼電壓為12.6V。請問我的手握測量方法是否正確,應該如何測量?12V的電壓肯定高,如何處理?國標是小于幾伏?2.一機房機柜、設備外殼都接到機房的單獨接地點了,該接地點直接接到室外單獨接地網,但是用1中方法測試電壓為3V多。零地電壓為1.5V,接完地之后就變成了3V。該機房剛剛燒壞一臺防火墻,但防火墻無接地。請問誰能解釋并解決一下。在機房設備不斷電情況下能否用搖表分段測量接地電阻?謝謝了!
20kV設備及規范講座之二
20kV設備及規范講座之三
電氣裝置安裝工程 接地裝置施工及驗收規范中說如圖片中所說:請問,低壓配電箱或配電柜的接地線應采用多大的單股銅芯線?謝謝!
今天在盤廠調試,因電纜老化絕緣層破損,其中一根相線與調試車外殼相碰,在移動調試車的時候被電了一下,因為調試車用尼龍輪子,所以不對地,電源用的是三相四孔插座,插座上本來應該接地的地方接了零線,使得調試設備無法接地,故將設備外殼直接接零,請問這樣可行嗎?還是得換三相五孔插座?
機械制造企業質量安全達標工作中,專家組要求各機械設備有定期的接地電阻測試可以前企業只是做建筑物的接地測試,對于機械設備自身的接地測試并沒有記錄要求:機械設備接地不大于4Ω、但由于設備都安裝在水泥地面上地阻表的針沒法打進去所以專家組建議直接用萬用表打接地點到臨近水泥鋼柱的電阻只要小一點的就過得到關小弟認為0.5Ω以下不知道這種測法有沒有相應的規范呢???高手不吝賜教,謝謝啊
知識點:電氣設備
我目前所在的施工地點,業主要求每層的電井里都要有一圈接地扁鋼,小弟查了很多安裝規范也沒找到這東西怎么安裝,工人也是瞎干一氣,弧度彎的難看。各位前輩幫幫忙,幫著總結一下這東西具體的安裝要求,不勝感激:D
這邊一個小區二十八層的高層住宅,為一梯四戶戶型,建筑面積為415.39平方米,共有設備平臺4個,現在問題是,查了很多規范,有關于設備層的規范,但是暫時沒有查到關于設備平臺的規范,所以希望各位前輩能解答一下,是不是多層,小高層,高層對于設備平臺的要求都不同,還是說只是為了偷面積,而做設備平臺