壓濾變電所接地檢測井的詳圖,內容為中英文對照,主要包括所用到的元件的材料參數值及接地線規格等。
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
根據上海排水管理條例要求,企業污水出口必須設置污水專用檢測井.求教按上海2000市政定額污水專用檢測井預算如何編制?請有經驗的專業人士幫忙看看........方便的話有相關預算范例請發郵件至[email protected],小弟感激不盡.....:)
上海市排水檢測井圖集及技術規程
現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?
請教上海的同行,圖集中排水專用檢測井內已經有格柵,那檢測井上游還需要設格柵沉砂池嗎,浦東的排水管理部門要求設格柵沉砂,檢測井能代替格柵沉砂嗎?
我學的是上海市政2000定額.現在遇到要用93定額來做...請問用上海市政93定額做污水專用檢測井預算是否有綜合定額可直接套用?有做過污水專用檢測井預算的朋友可否指教一二......另求上海93市政定額的電子版...有的請發我的郵箱[email protected]~~~~~~~~~小弟感激不盡
看了很多廠家提供的設備,說要買個很貴的側測導通的儀器。我參考了一下規范,也沒有特別提到要怎么測。但是我也理解高層與地之間的引線肯定會影響測量值導致地阻偏大。又查了一下其他資料,說拋先用搖表是比較準的。那么我我想請教的問題是:E-E短接,接到被測物;C、P分別接地,盡量保證CP間距離大于20米;按照說明,E、C也應盡量大于20米。首先,這樣測有問題嗎?2、在實際操作中,建筑物結構形式千差萬別,萬一遇到地面全水泥做的怎么辦??我覺得高層測地不應該是個什么新問題,但怎么覺得相關資料如此之少?而且廠家的儀器那么貴?我是堅信搖表就能解決問題的。請各位大俠前輩們指教指教!
征能ES3010接地電阻儀(簡易型)具有:2、3線法接地電阻、接地電壓測量。手動換檔,數據上傳功能,報警功能,數據存儲500組,接地電阻量程:0.00Ω~3000Ω,接地電壓量程:0~600V等。此為測量路燈的其中一個實例。準備測量的路燈
知識點:電樞繞組接地
1. 三相電力電纜接地故障(單相、兩相或三相接地)是電力系統運行中的常見故障。 快速檢測電纜的接地故障點是一項比較困難的工作,尤其是直埋電纜接地故障點的檢測。如何快速檢測處理電纜的接地故障點,確保電力電纜在電力系統中的正常運行,成為目前值得探討的一個理論課題。 2. 電力電纜接地故障是指因纜芯對外皮或鋼鎧間的絕緣破壞形成的單相、兩相或三相接地故障。 其中短路接地又有高阻和低阻之分,一般來說將接地電阻小于50Ω的接地故障稱為低阻接地,接地電阻大于50Ω的接地故障稱為高阻接地。
ES3010E接地電阻土壤電阻率測試儀(簡易型)可以使用2、3、4線法測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓測量等功能。接地電阻量程可達:0.00Ω~30.00KΩ,土壤電阻率量程可達:0.00ΩM~9999KΩM,電壓量程:0~600V,每棟房屋,每臺設備在安裝完后,都需要檢測是否合格,其它一個參考標準就是接地電阻值,下個我們用精密四線法測量其接地電阻值。
IPS是赫茲曼電力“相不對稱”小電流單相接地故障檢測裝置的簡稱,該裝置具備了傳統小電流選線不具備的優勢,如: 1、安裝簡便;僅需檢測三相電流,無需零序CT和零序PT,檢測手段更加簡單。并且在配電網更換、改造升級設備的時候,IPS裝置不受影響,可以不做任何調整繼續運行,減少了不必要的麻煩。 配電房可以在不停電情況下安裝IPS: 2、精度更高,可以檢測低至0.5A接地電流和超過8000歐姆接地故障及弧光接地故障;由于赫茲曼IPS裝置在算法上存在優勢,“相不對稱”算法比外加擾動法、信號注入法、故障轉移法所需采樣數據更少,判斷依據更直接,降低了數據復雜性,因此“相不對稱”技術檢測故障更精準。
買了臺洗衣機,廠家售服來安裝進水管,裝好后,服務員拿出一個插頭樣的東東,放在插座上,我一看上面有指示燈亮了,先以為是檢測電壓的呢,然后洗衣機上電試轉。期間感覺那指示燈不是測電壓的,問售服,他說是測地線的,燈亮,就是地線接地良好。問他是從哪買得,他說是廠家自制的,市場買不到。想要過來仔細看看,他沒給看。 我就想:地線電壓不是為零么,為什么檢測時會有指示燈亮?莫非檢測裝置中有內置電源?可是檢測裝置只有普通的插頭大小,里面能裝什么東東呢?請大家分析下這個地線檢測儀的原理,我想了幾天都沒想明白,后悔當時沒厚著臉皮,硬要過來看看
你所在地區的防雷接地檢測如何進行?工程準備驗收了,需要進行防雷接地檢測驗收。質監站下屬的檢測中心說只承認他們自己檢測中心的檢測結果。但防雷辦也說以他們防雷辦的為準。 沒辦法,只好破財消災,質監站檢測中心的檢測做,防雷辦的也做,多交一份錢。很無奈! 你所在的地方的防雷檢測是一般的檢測中心負責還是防雷辦負責的?這兩種檢測是否是一樣的?說說你的看法!
安捷倫N4010A藍牙耳機檢測試儀高配版 N4010A是一款通用的多格式無線連接測試解決方案,您可以對解決方案進行配置,使其服務于研發、集成、驗證或制造領域的特殊藍牙?、ZigBee?、無線局域網(WLAN)802.11a、b、g及802.11n MIMO應用。 特性 靈活地測試多種技術 通過快速、精確測量來提高制造吞吐率 從開發到生產,提供可重復的測量結果 適用于新興的無線技術 使用Agilent 89601A和89607A矢量信號分析儀軟件進行廣泛測量,用于評估2.4 GHz或5 GHz頻段中的無線格式。 藍牙 將藍牙和藍牙EDR技術設計或集成到芯片組、模塊和設備中,可以大大簡化測試序列的創建工作。 新的選件107添加了藍牙EDR測試模式能力,并內置了8種藍牙2.0 EDR測試情景中的6種。 WLAN 使
我們對江蘇一電子廠房進行投標,聽朋友講,除了接地系統電阻測試外,還有什么防雷檢測點檢測,且價格不菲,請江蘇的朋友們講講相關的內容,先謝謝了
接地電阻儀探測線路長度僅20米,測試屋頂接閃器及30米向上的金屬門及窗接地,顯然無法檢測,資料要求填寫接地電阻值,請問用什么方法,怎么檢測?