90年代初的磚混板樓二手房裝修,共5層的第4層:1. 承重墻開門洞:墻厚330mm,原門80寬,2米高,堵上原門,旁邊開一個同樣的門2. 非承重墻(不太確定)拆除:墻厚220mm,寬度1125,高度2600原圖拆除后請教大家:1. 涉及承重墻,如何加固?2. 原門洞和新門洞的距離很近,不知是否有距離要求?3. 衛生間所拆除的部分是
買了一個87年左右的單位福利房,磚混結構,預制板。四單元靠邊上的一棟,共5層,位于2樓。 房子結構如下圖:目前想在標紅處開個800的門洞。不知道是否會存在安全隱患,如果開的話,需要怎么做和采取什么加固方案,萬分感謝。施工師傅和項目,設計師都說可行。但我比較忐忑
大家幫我看下這個承重墻開門洞方案可行嗎?比較急!謝謝大家啦
一磚混240承重墻開1.8米門洞,擬在1.8米門洞上方,圈梁底先增設過梁(240*300*2400),再掏門洞。具體實施準備先把2400過梁按800分三段,在緊貼圈梁底左800右800掏出磚砌體中間800暫時保留,在兩側放入綁扎好的鋼筋(鋼筋預留出中間800部分扳彎),支模澆注混凝土(加膨脹劑),三天后掏出中間800磚砌體,將預留鋼筋扳正焊接或綁扎在一起,加箍筋,支模澆注混凝土。待混凝土強度上來最后掏除梁下1.8米寬墻體。此方案可行嗎?請眾位幫忙看看,提提意見!謝謝了!
二層的磚混結構,需要在一層的一段墻上開門洞,請問施工怎么做?具體方法是什么?請大師指點
這里有學結構的朋友嗎?我想向大家求助一件事。是這樣,我家住在合肥市南園新村(93年建)六層磚混結構的四樓,98年裝修,同年我家二樓也進行了裝修,但是他家在裝修時將朝南兩間房中間的承重墻中間部分打掉,開了一扇寬約1米的門,當時給他家裝修的人好像是用過梁加固的,說是沒問題,所以我們當時也就沒在意這個隱患問題。兩年前我發現我家朝南一間房的地板上在他家開門的位置垂直于承重墻有一道細小的裂縫,長度大約有兩米多,接近兩承重墻之間的寬度。最近我又發現在兩間朝南房間的樓板上均有一道細小的裂縫,垂直于承重墻并橫貫房間的兩承重墻之間。請問這有安全隱患嗎,因?樓住的是老公的同事,如果問題不大,我們就不想聲張了。如果有隱患,怎么整改為好,是不是要恢復原狀,將承重墻重新砌上。向哪個部門反映?向物業公司反映有用嗎?請給予指點。
家里裝修,廚房和餐廳之間的墻,已經開了一個2100mm*1600mm的門洞,當時包工頭說不要加固,現在我們還是想加固,請問怎么加固好。家里所有的墻都是240MM厚的.很著急,磚混結構的房子。很苦惱,請指教。
我有朋友要在非承重墻上要個開門洞,該樓共有兩層,準備開洞的墻在一層.(先在墻上放要過梁的位置按照過梁尺寸大小鑿出一個洞口,然后將強度達到100%的過梁安裝上去.過梁安裝好后在鑿洞口.)可以嗎?望高手指點. (還有此樓是八十年代修建的) 急...急..急..急
大家好,我家房子正在裝修,設計師想在圖上標注的紅色位置(最終會根據設計方案定其中一個位置)開一個1200 * 2200的門洞,請問這樣是否符合設計規范。 房子在17層,總共24層。 謝謝各位解答。
六層磚混結構,橫墻承重,在山墻底層處未經設計同意,業主開了5個寬1米的門洞,墻體進深為9.6米,按規范,墻體洞口水平投影面積不應大于50%,實際已超出規范,驗收時,發現此問題,業主找到設計,要求驗算是否加固,設計無語,有誰知應該如何處理?如何加固?
三層磚混門面樓,底層高3。3米,跨度5。5米,欲開通隔墻,連成大空間,請問各位老師,該怎么施工?一般可拆幾米寬?拜謝!!
門洞尺寸為3.6米加固復原1.4米剩余2.2米下面工藝主要為植筋,鋼結構,現澆混泥土,建筑設計院出施工圖,由專業加固公司完成承重墻加固設計圖 頂部鋼梁 支模板 完成圖
新購二手房,80年代高層住宅的1層,下面還有兩層地下室。因為戶型不合理ｋ在一堵墻上開門,墻大概20CM厚,混凝土的,裝修隊說是副承重墻,開門要做加固。想請教各位專家:1 開門可以么?怎么做加固?2 我想按正規流程辦理,聽說要設計院先出圖,有人能做么?3 做下來大概需要多少錢?我在北京。
我家有一個商鋪(如第一張圖,藍色為我家店鋪),第一層有2間門面,南面的門面有3層(跟旁邊的5層樓房連接),北面的面只有1層。商鋪建于98年,為老的磚混結構,樓板鋪的。現在又一個租客要在最北面的墻開2個門洞,一個1.2米寬,一個0.9米寬,這面強之前已經開過2個門洞,然后又封堵過。這次新開的2個門洞并不在原來的門洞處。 我搞電氣的,并沒有土木的經驗,網上查了很多資料,知道磚混結構都是承重墻,尤其我這個墻量了寬24mm寬,上面又是架樓板的,那肯定是承重,原則上我知道不能敲,但現實中往往很難,我去的時候已經都敲了。 所以我有以下疑問。 1、結構圖我去住建局調了,沒有,只有一個簡單的平面圖,2個門面的中間西面還有一面短的承重墻,中間還有立柱,那這個最北面的墻是否只承擔了他這一層的重量?還是3層的重量? 2、假如開了這面墻的門,導致開裂啥的,是只會影響我家的店鋪,還是旁邊的5層樓也會有影響? 3、這面
北京承重墻開門開窗加固51755652北京旺達工程鉆孔拆除加固服務公司24小時服務專線:010-51755652 北京旺達工程鉆孔拆除加固服務公司專業打孔/工程打孔/樓板打孔/墻體開門開窗服務 我公司專業承接單位,個體,工地及舊樓改造工程打孔,開門洞。專業的設備, 進行空調打孔,油煙機打孔,浴灞打孔,熱水器打孔,工程打孔,工程爆破,樓板拆除,水鉆切割開門,開窗,玻璃打孔,樓板開孔,線管孔,煙道孔 水管孔,煤氣孔,承重墻鉆孔,重墻開門 ,開洞等,(1公分--25公分)難度較大孔均可鉆孔。服務于北京市.河北省周邊地區施工力量雄厚,擁有大量先進的機械和設備,可根據建筑物的結構特點及周圍環境,選擇相應施工機械和施工手段 ,具有速度快、費用低、安全可靠、對周圍環境干擾小等特點。 鋼筋混凝土鉆孔切割: 1新建筑物的鋼筋混凝土樓板、墻體及磚石、地板鉆孔。 2水電安裝部門上下水管道、暖氣管道、排給水管道鉆孔。 3燃氣安裝部門在新老住宅、樓宇鉆煤氣、天然氣管道孔、通風、通氣孔。 4空調機安裝的固定
如圖所示,紅色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客廳變大一點,不行的話再慢慢想辦法。總26層,我的在22層
我想向大家求助一件事。最近有個項目,34層框架核心筒結構。在核心筒樓梯間附近有一片很長的L形剪力墻。原本全樓層通長。現在樓梯間在中間8層和19層要在墻上開一個1300寬2300高的門。我之前沒有遇到過這門大開洞的帶有轉換結構意味的剪力墻,所以不知道怎么處理。包括模型計算以及構造加強。希望各位大神能不能伸出援手,教一下菜鳥。萬分感激。