最近有個項目,34層框架核心筒結構。在核心筒樓梯間附近有一片很長的L形剪力墻。原本全樓層通長。現在樓梯間在中間8層和19層要在墻上開一個1300寬2300高的門。我之前沒有遇到過這門大開洞的帶有轉換結構意味的剪力墻,所以不知道怎么處理。包括模型計算以及構造加強。希望各位大神能不能伸出援手,教一下菜鳥。萬分感激。
各位大佬好,來貴地是為了求助一件事,家里裝修,為了調整格局,裝修公司找人在剪力墻上開了個900x2100的門洞并且做了加固。之前不知道什么是剪力墻,查了一些資料嚇了一身冷汗,求幫忙看一下我這個位置影響大么,目前加固是否可以。家里請的監理驗收水電時候看了一下說,這個門洞開的不大,位置也還可以,應該沒什么影響。可是我很害怕,現在覺都睡不好。:'(樓層一共24層 我是11層 塔樓 一層10戶好像做的時候陽臺哪里有個暗柱留了200的距離出去
本人在施工第一線工作,現碰到這樣一個問題,主體結構抗震剪力墻身設門洞,按設計要求,在窗洞上、下口設置暗梁,洞口兩側設置GAZ。而且在該跨墻上于上層樓板底設一條通長暗梁,兩端錨入框架柱內。請問,該暗梁是否有必要設置呢(該暗梁是在圖紙會審中結構設計師加上去的)?
實際工程圖紙,剪力墻開洞采用外包鋼板加固方式 補板采用植筋方式,帶簡易說明,適用于小的加固工程
剪力墻上開門洞是否需要加固,設計只說可以開門洞,但是沒有說要不要加固,但是我認為開3米多高的門洞還是加固一下的好,你們說是不是,門洞四周粘貼鋼板
建筑抗震設計規范中6.1.9第二條:較長的抗震墻宜設置跨高比大于6的連梁形成洞口,將一道抗震墻分成長度較均勻的若干墻段,各墻段的高寬比不宜小于3.一般高層住宅的層高都不會很高只有3米左右,假如3米高的層高,若按規范的方法開計算洞那么小墻肢的截面高度難道只有1米?若墻180厚,那么豈不成了又薄又小的一字型短肢剪力墻了?望指教。
圖紙簡介: 開門洞1500x2400,開窗洞1500x2000,開窗洞1200x200,做法及節點詳圖 投稿網友: zhaoxiao1_ 上傳時間: 2013-10-16
家里裝修,廚房和餐廳之間的墻,已經開了一個2100mm*1600mm的門洞,當時包工頭說不要加固,現在我們還是想加固,請問怎么加固好。家里所有的墻都是240MM厚的.很著急,磚混結構的房子。很苦惱,請指教。
300mm的的墻。建模時按開洞來建的。配筋時按連梁,連梁只能做到300X550的截面,跨高比大于2.5小于5。但是箍筋的計算結果特別大,要配到12直徑的3肢箍了。有試過改成框架梁建進去的,但是計算結果反而是縱筋特別大。請問這是為什么?該如何處理解決呢?謝謝各位。。。
大家好,我家房子正在裝修,設計師想在圖上標注的紅色位置(最終會根據設計方案定其中一個位置)開一個1200 * 2200的門洞,請問這樣是否符合設計規范。 房子在17層,總共24層。 謝謝各位解答。
我有朋友要在非承重墻上要個開門洞,該樓共有兩層,準備開洞的墻在一層.(先在墻上放要過梁的位置按照過梁尺寸大小鑿出一個洞口,然后將強度達到100%的過梁安裝上去.過梁安裝好后在鑿洞口.)可以嗎?望高手指點. (還有此樓是八十年代修建的) 急...急..急..急
剪力墻開門洞的位置不滿足抗規6.1.8條《5 抗震墻洞口宜上下對齊;洞邊距端柱不宜小于300mm。》而且建筑不改,結構專業怎么處理的好的啊!規范提到洞邊距端柱不宜小于300mm,在什么情況下可以采用呢!
22層剪力墻結構,有一面剪力墻長1700mm,設備要求在地下二層及地下一層各開一個900mmX1900mm的通風口,往上均不開洞,請問大家這樣可行嗎?如果開洞,是否有加強措施? 如果大家有誰做個類似的,望賜教,不勝感激。
一二層為商鋪,建筑設了樓梯,導致剪力墻兩側的樓板都開洞了,這樣像圖片里的10軸,12軸的剪力墻層高還能按一層算么,樓層梁是還可以拉的。
我家有一個商鋪(如第一張圖,藍色為我家店鋪),第一層有2間門面,南面的門面有3層(跟旁邊的5層樓房連接),北面的面只有1層。商鋪建于98年,為老的磚混結構,樓板鋪的。現在又一個租客要在最北面的墻開2個門洞,一個1.2米寬,一個0.9米寬,這面強之前已經開過2個門洞,然后又封堵過。這次新開的2個門洞并不在原來的門洞處。 我搞電氣的,并沒有土木的經驗,網上查了很多資料,知道磚混結構都是承重墻,尤其我這個墻量了寬24mm寬,上面又是架樓板的,那肯定是承重,原則上我知道不能敲,但現實中往往很難,我去的時候已經都敲了。 所以我有以下疑問。 1、結構圖我去住建局調了,沒有,只有一個簡單的平面圖,2個門面的中間西面還有一面短的承重墻,中間還有立柱,那這個最北面的墻是否只承擔了他這一層的重量?還是3層的重量? 2、假如開了這面墻的門,導致開裂啥的,是只會影響我家的店鋪,還是旁邊的5層樓也會有影響? 3、這面
一個高層剪力墻住宅,南側陽臺做成條陽臺,不能布置剪力墻。陽臺與客廳之間的門洞按梁輸入的話剛度太弱,按墻上開門洞的話剛度夠是夠,但是實際開洞后剩下的墻高就460.我想問下按墻上開大門洞合不合理?紅色區域為大門洞的位置
如題,一個朋友,裝修時在頂層(共10層)剪力墻上開了個門洞,據他描述應該沒有破壞邊緣構件。是否需要加固?個人認為問題不大,可能門洞上部分需要適當加固。請教各位大神,是否有大問題?在線等~
假設一段200厚3500長的剪力墻,在中間開洞1000x1500,那開洞后這剪力墻是不是就是短肢剪力墻了呢?這還算是一段剪力墻嗎?還是把她當成兩段?小弟愚鈍,希望各大俠不吝賜教!
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.