請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求?謝謝大家!!!最好那位高手能給一個類似的做法!!!
請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求? 謝謝大家!!!最好那位高手能給一個類似的做法!!!
此圖為單層結構平面! 房屋為90年代的修建,結構為預制板和紅磚。共4層 由于房間太小現在想擴寬房間,需要拆除紅色部分的承重墻。4層樓都要拆! 想了很久,想出兩種方案,請專業的大師幫忙給點意見: 1.先將墻體兩邊的預制板用木方進行加固,然后拆除墻體,用現澆澆筑一根過梁到兩邊墻體內! (應該不能4層樓同時進行,可能要從上到下一層一層的做,時間可能會很久) 2.用100*100*5的方管在墻體兩邊做過梁并靠墻做門形支撐。然后拆除墻體。 以上兩種方法,對于受力有沒有問題?哪種方法更好? 注
三層磚混結構(別墅),樓板為現澆結構,現業主要求增大廚房面積,需拆除一層3.6m長240厚承重外墻,并增加樓板.。該承重墻兩端均為240*240構造柱,墻體頂部設置240*180的圈梁,基礎采用了樁基與冠梁結合。請教各位大俠,該如何加固?本人的想法是采用植筋法將構造柱截面擴大為240*480,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不?
裝修房需要拆除一段墻體,墻體跨度3。5M,見附件紅圈處墻體,墻體上部有連梁250*350,梁上部2根16鋼筋,下部3根16鋼筋,本來此段施工中應為先澆梁后砌墻,這樣拆除這段墻就沒有問題,但實際施工中為先砌墻后澆梁,我所在的樓層為三層,所以上面三層的力全部由墻體往下傳,不知拆除這段墻體,此梁能否承受得了,另外黃圈處為封堵一門洞,綠圈處為在承重墻上開一個900寬的門洞,如有結構設計方面的專家,在此請教,感謝![ 本帖最后由 sl_2009 于 2010-6-8 14:03 編輯 ]
本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 編輯 房子是2000年的安置房,共8層,業主在第三層,磚混結構(質量不好)樓板是空心預制板。因為裝修,想在3堵承重墻上開700 or 800的門洞,位置如圖。請教論壇各位大神開洞加固的方案,謝謝
房子為6層磚混結構中的三樓西邊套,面積58方,想要把紅色框內的磚墻打掉,一個打一個廁所門洞2100*800,另一個是把兩個墻口打平。1:不知道這兩個框里是不是承重墻,2:若是承重墻敲掉后如何加固。 求大神指導下 跪謝!!!!:'(:handshake
近因 需在原有的商品房基礎上新建,但對其中的部分承重墻考慮到采光的需要需拆除,.需如何處理才對結構安全性不造成很大影響!
北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、樓板打孔、承重墻打孔、工程打孔、空調安裝、空調移機、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部; 專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、暖氣過墻孔、樓板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墻打孔、磚墻鉆孔、穿線管鉆孔、水鉆切割開門、開窗、開通風道、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,專業的打孔機械,專業的技術人員^_^作承接工程打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、水管打孔、墻壁開門和開窗及各種大小孔、樓房加固、拆除房屋等工程。(二)空調部: 空調安裝、空調移機、空調打孔、空調制冷、空調維修、空調保養、空調清洗、空調加氟、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,美的空調安裝移機,松下空調安裝移機,三菱空調安裝
圖紙簡介: 墻改梁施工圖,原來是辦公室需改為會議室加大空間。拆除承重墻后改由梁承重 投稿網友: yangxc3616 上傳時間: 2013-09-27 <
90后妹子 一枚,自己和爸媽住了20多年的老房子想要翻新。由于房子比較小,想了各種辦法偷面積,還想過要搭閣樓(樓上2010年平改坡了,造的不錯,挺高的,可最近風聲緊,膽小不敢弄),但這些都被否定掉了,最后一個小愿望就是砸半堵墻做個鞋柜&裝個松下新風系統。BUT 要敲的那半堵墻是承重墻,新風系統要在家里開至少6個110mm的洞,房子是磚混,感覺每面墻上都有圈梁,本來層高2.6M就很捉襟見肘,要是繞開25cm左右的梁再打洞,則房子更低了。 求給位大師幫忙看看我家的圖紙,1. 熒光綠色這塊是要敲掉的墻,請問下面紅磚敲掉,上面梁保留的話要怎么加固 2.寫數字的地方是可能需要在梁上打洞的,想問問哪幾個位置打洞更安全點 如下是一張自己手繪的房型圖后再用畫圖板做的,各位專業人士不要嘲笑,還求多多指點。第一張圖是原有房型圖,后一張,我大概標了每一塊預制板(寬1.2m),以及房頂上的水箱位置,紅色那塊是一根突出25cm多的梁,家里唯一一根看的到的梁就在這里了,其他梁都是在墻里面的。再次感謝~!<
北京市華宇專業打孔拆除公司是一支經驗豐富.技術力量雄厚的隊伍及各種機械設備齊全.一切戶排優解難為您服務的宗旨.以信譽求發展 服務于北京市,河北省地區 (-)專業打孔 工程打孔 專業鉆孔 工程鉆孔 墻體打孔 樓板打孔 樓板拆除 房屋拆除 開窗開門 (二)北京專業拆除室內各種砸墻、砸地磚。砸墻磚、鏟墻皮、舊房改造。舊房裝修,拆隔墻、 (三)專業拆遷:室內各種墻,隔斷,棚頂,墻地磚,衛生間。 (四) 我公司承接;墻體拆除樓梯墻體開窗開門開通風道采用水鉆連續排孔的方法和使用金剛石切割機械,路面切割.有大型切割機. 風鎬 .工程式進口臺鉆鉆孔機器.在建筑物鋼筋混凝土結構體鉆孔切割開洞、窗口。 (五)我公司更好地滿足不同施工要求,實施最佳的施工方案。該技術同樣可用于鋼筋混凝土梁體、墻、柱的拆除改造 電話:010-68603010 010-86630229 手機:13241945368 聯系人;王先生
本帖最后由 tiantian1638 于 2013-3-19 09:40 編輯 此建筑為磚混結構,業主要求大起居室,想把圖示的臥室并到起居中去,需要把中間承重墻去掉,該戶位于6樓,上部是閣樓。墻段最兩邊有構造柱。臥室開間3600,進深4500,起居開間4500,進深7800。 請問各位這個承重墻可以去掉嗎?如果可以的話,還得請教各位加固專業前輩,該如何加固處理呢?先謝謝各位了!
圓圈中的墻那個是承重墻。大神幫忙分析一下,96年一層,磚混結構;
房齡20年以上老式磚混結構板樓,非頂層,外樓梯,外公用走廊,原采光不好,我想在改造一下進戶側的承重墻。套內墻寬3.55米,這種結構的墻體改如何改造+拆除?求教!!!!!
用鋼板外包磚砌墻面兩側,形成鋼梁 → 用對穿螺栓將鋼板與磚墻緊固 → 將包鋼板的磚墻開孔,分成數段 → 在開孔處安裝鋼板 → 將側面和低面鋼板通長滿焊 → 用大口徑厚壁鋼管作臨時支撐 → 對原磚基礎進行加固處理 → 在鋼板與磚墻內用壓力灌注建筑結構膠 → 拆除鋼梁下面全部磚墻 → 二次灌注結構膠 → 拆除鋼管支撐系統。
本帖最后由 zjianhu99 于 2013-12-23 11:11 編輯 終于買了一個二手房,6躍7復式,我家在頂層,磚混現澆。屋頂是坡頂,頂層有2個房間內空有4-5米高。1、打算拆掉上層的衛生間(得到一個大客廳),衛生間的一面墻比較厚24cm,不知道是否承重墻?如果是承重墻拆除時如何加固啊?2、頂層內空高的兩個房間,打算做閣樓,需要在承重墻上開門洞,如何加固。3、這種加固的小活有公司接嗎?還請各位大哥不吝賜教,多謝啦!
第一次做拆墻圖,心中無底,懇請同行指正,謝謝
磚混承重墻拆除加固
磚混承重墻拆除加固專題,為您提供磚混承重墻拆除加固相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混承重墻拆除加固 相關的專業交流討論,更多磚混承重墻拆除加固相關內容請?jiān)L問