  • 磚混拆除承重墻如何加固

    請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求?謝謝大家!!!最好那位高手能給一個類似的做法!!!

  • 磚混拆除承重墻如何加固?急!

    請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求? 謝謝大家!!!最好那位高手能給一個類似的做法!!!

  • 請教拆除承重墻時如何加固

    三層磚混結構(別墅),樓板為現澆結構,現業主要求增大廚房面積,需拆除一層3.6m長240厚承重外墻,并增加樓板.。該承重墻兩端均為240*240構造柱,墻體頂部設置240*180的圈梁,基礎采用了樁基與冠梁結合。請教各位大俠,該如何加固?本人的想法是采用植筋法將構造柱截面擴大為240*480,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不?

  • 北京承重墻拆除89901946

    北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、樓板打孔、承重墻打孔、工程打孔、空調安裝、空調移機、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部; 專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、暖氣過墻孔、樓板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墻打孔、磚墻鉆孔、穿線管鉆孔、水鉆切割開門、開窗、開通風道、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,專業的打孔機械,專業的技術人員^_^作承接工程打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、水管打孔、墻壁開門和開窗及各種大小孔、樓房加固、拆除房屋等工程。(二)空調部: 空調安裝、空調移機、空調打孔、空調制冷、空調維修、空調保養、空調清洗、空調加氟、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,美的空調安裝移機,松下空調安裝移機,三菱空調安裝

  • 磚混結構,承重墻拆除用哪種方案加固可靠。

    磚混結構,承重墻拆除用哪種方案加固可靠。

    此圖為單層結構平面! 房屋為90年代的修建,結構為預制板和紅磚。共4層 由于房間太小現在想擴寬房間,需要拆除紅色部分的承重墻。4層樓都要拆! 想了很久,想出兩種方案,請專業的大師幫忙給點意見: 1.先將墻體兩邊的預制板用木方進行加固,然后拆除墻體,用現澆澆筑一根過梁到兩邊墻體內! (應該不能4層樓同時進行,可能要從上到下一層一層的做,時間可能會很久) 2.用100*100*5的方管在墻體兩邊做過梁并靠墻做門形支撐。然后拆除墻體。 以上兩種方法,對于受力有沒有問題?哪種方法更好? 注

  • 墻改梁施工圖、砌體結構加固、承重墻拆除

    圖紙簡介: 墻改梁施工圖,原來是辦公室需改為會議室加大空間。拆除承重墻后改由梁承重 投稿網友: yangxc3616 上傳時間: 2013-09-27 <

  • 磚混結構承重墻開洞如何加固

    磚混結構承重墻開洞如何加固

    房子為6層磚混結構中的三樓西邊套,面積58方,想要把紅色框內的磚墻打掉,一個打一個廁所門洞2100*800,另一個是把兩個墻口打平。1:不知道這兩個框里是不是承重墻,2:若是承重墻敲掉后如何加固。 求大神指導下 跪謝!!!!:'(:handshake

  • 磚混結構承重墻開洞加固

    磚混結構承重墻開洞加固

    本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 編輯 房子是2000年的安置房,共8層,業主在第三層,磚混結構(質量不好)樓板是空心預制板。因為裝修,想在3堵承重墻上開700 or 800的門洞,位置如圖。請教論壇各位大神開洞加固的方案,謝謝

  • 這承重墻能去掉嗎,可以的話該如何加固?

    這承重墻能去掉嗎,可以的話該如何加固?

    本帖最后由 tiantian1638 于 2013-3-19 09:40 編輯 此建筑為磚混結構,業主要求大起居室,想把圖示的臥室并到起居中去,需要把中間承重墻去掉,該戶位于6樓,上部是閣樓。墻段最兩邊有構造柱。臥室開間3600,進深4500,起居開間4500,進深7800。 請問各位這個承重墻可以去掉嗎?如果可以的話,還得請教各位加固專業前輩,該如何加固處理呢?先謝謝各位了!

  • 承重墻的拆除 此方案行嗎?

    承重墻的拆除 此方案行嗎?

    用鋼板外包磚砌墻面兩側,形成鋼梁 → 用對穿螺栓將鋼板與磚墻緊固 → 將包鋼板的磚墻開孔,分成數段 → 在開孔處安裝鋼板 → 將側面和低面鋼板通長滿焊 → 用大口徑厚壁鋼管作臨時支撐 → 對原磚基礎進行加固處理 → 在鋼板與磚墻內用壓力灌注建筑結構膠 → 拆除鋼梁下面全部磚墻 → 二次灌注結構膠 → 拆除鋼管支撐系統。

  • 北京承重墻打孔拆除86630229

    北京市華宇專業打孔拆除公司是一支經驗豐富.技術力量雄厚的隊伍及各種機械設備齊全.一切戶排優解難為您服務的宗旨.以信譽求發展 服務于北京市,河北省地區 (-)專業打孔 工程打孔 專業鉆孔 工程鉆孔 墻體打孔 樓板打孔 樓板拆除 房屋拆除 開窗開門 (二)北京專業拆除室內各種砸墻、砸地磚。砸墻磚、鏟墻皮、舊房改造。舊房裝修,拆隔墻、 (三)專業拆遷:室內各種墻,隔斷,棚頂,墻地磚,衛生間。 (四) 我公司承接;墻體拆除樓梯墻體開窗開門開通風道采用水鉆連續排孔的方法和使用金剛石切割機械,路面切割.有大型切割機. 風鎬 .工程式進口臺鉆鉆孔機器.在建筑物鋼筋混凝土結構體鉆孔切割開洞、窗口。 (五)我公司更好地滿足不同施工要求,實施最佳的施工方案。該技術同樣可用于鋼筋混凝土梁體、墻、柱的拆除改造 電話:010-68603010 010-86630229 手機:13241945368 聯系人;王先生

  • 磚混結構承重墻拆除問題?

    磚混結構承重墻拆除問題?

    裝修房需要拆除一段墻體,墻體跨度3。5M,見附件紅圈處墻體,墻體上部有連梁250*350,梁上部2根16鋼筋,下部3根16鋼筋,本來此段施工中應為先澆梁后砌墻,這樣拆除這段墻就沒有問題,但實際施工中為先砌墻后澆梁,我所在的樓層為三層,所以上面三層的力全部由墻體往下傳,不知拆除這段墻體,此梁能否承受得了,另外黃圈處為封堵一門洞,綠圈處為在承重墻上開一個900寬的門洞,如有結構設計方面的專家,在此請教,感謝![ 本帖最后由 sl_2009 于 2010-6-8 14:03 編輯 ]

  • 小房子大問題!二手房承重墻拆除加固問題,請教!!!

    小房子大問題!二手房承重墻拆除加固問題,請教!!!

    各位好呀, 我是一個外行,有個比較麻煩的問題請教各位:二手小房,大約15年房齡,44平米,6樓的6樓,房型如圖。入門左側有一堵承重墻(330 X 280CM),有門,通過后到達小廳。由于采光的原因,現在希望拆掉承重墻,然后加固。這樣是否可行?如果可行,能否告訴加固的方案和預算? 請不要用太專業的詞語哦,謝謝。

  • 承重墻開大門洞加固方法

    門洞尺寸為3.6米加固復原1.4米剩余2.2米下面工藝主要為植筋,鋼結構,現澆混泥土,建筑設計院出施工圖,由專業加固公司完成承重墻加固設計圖 頂部鋼梁 支模板 完成圖

  • 小房子大問題!二手小房承重墻拆除加固問題,請指教!

    小房子大問題!二手小房承重墻拆除加固問題,請指教!

    各位好呀, 我是一個外行,有個比較麻煩的問題請教各位:二手小房,大約15年房齡,44平米,6樓的6樓,房型如圖。入門左側有一堵承重墻(330 X 280CM),有門,通過后到達小廳。由于采光的原因,現在希望拆掉承重墻,然后加固。這樣是否可行?如果可行,能否告訴加固的方案和預算?這個需要專業的加固公司完成嗎?上海是否有這類加固公司?請指教!! 請不要用太專業的詞語哦,謝謝。

  • 梁上、承重墻打孔后加固,真心求助各位~

    梁上、承重墻打孔后加固,真心求助各位~

    本帖最后由 jqkj266 于 2014-3-25 17:17 編輯 買了新風機,找美的空調售后專業(號稱)安裝隊伍,梁上1個洞,承重墻3個洞,打完后發現鋼筋密布,即擔心安全問題,又擔心物業罰款,真心求教~基本情況是,純剪力墻結構,31層,我家5層,1、框架梁頂部4根14的鋼筋,下半部14的4/4/2排列的鋼筋,開120的孔,打斷底部的4+2的14的橫向鋼筋。2、外沉重墻上120的孔,打斷2根20的橫向鋼筋,2根10?的箍筋。3、外沉重墻80的孔,打斷2根箍筋。4、客廳承重墻120的孔打斷4根14的橫向筋和2根10的箍筋。現在情況是找了加固公司,梁承重墻底部加U型加固,承重墻周邊貼碳纖維布加固。梁的我能理解,關鍵是外承重墻光在室內施工加固,能有保障么?再有了解碳纖維加固的,這個碳纖維是不是只能承受拉力,不能承受壓力啊,那么軟怎么和鋼筋比啊?

點擊加載更多

承重墻拆除加固

承重墻拆除加固專題,為您提供承重墻拆除加固相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與承重墻拆除加固 相關的專業交流討論,更多承重墻拆除加固相關內容請訪問