本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 編輯 房子是2000年的安置房,共8層,業主在第三層,磚混結構(質量不好)樓板是空心預制板。因為裝修,想在3堵承重墻上開700 or 800的門洞,位置如圖。請教論壇各位大神開洞加固的方案,謝謝
房子為6層磚混結構中的三樓西邊套,面積58方,想要把紅色框內的磚墻打掉,一個打一個廁所門洞2100*800,另一個是把兩個墻口打平。1:不知道這兩個框里是不是承重墻,2:若是承重墻敲掉后如何加固。 求大神指導下 跪謝!!!!:'(:handshake
請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求?謝謝大家!!!最好那位高手能給一個類似的做法!!!
三層磚混結構(別墅),樓板為現澆結構,現業主要求增大廚房面積,需拆除一層3.6m長240厚承重外墻,并增加樓板.。該承重墻兩端均為240*240構造柱,墻體頂部設置240*180的圈梁,基礎采用了樁基與冠梁結合。請教各位大俠,該如何加固?本人的想法是采用植筋法將構造柱截面擴大為240*480,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不?
本帖最后由 tiantian1638 于 2013-3-19 09:40 編輯 此建筑為磚混結構,業主要求大起居室,想把圖示的臥室并到起居中去,需要把中間承重墻去掉,該戶位于6樓,上部是閣樓。墻段最兩邊有構造柱。臥室開間3600,進深4500,起居開間4500,進深7800。 請問各位這個承重墻可以去掉嗎?如果可以的話,還得請教各位加固專業前輩,該如何加固處理呢?先謝謝各位了!
請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求? 謝謝大家!!!最好那位高手能給一個類似的做法!!!
各位專家,現有一棘手的問題,請建議。2000年建六層民房的一樓,混合結構,房東將左右兩套房中間承重磚墻打開連通成為一個大廳,開有2.5m寬的過廊,增設橫梁兩邊立柱支撐二樓的樓板,現予以重新恢復復原,出售其中一套。房東復原的話很可能僅僅用水泥加磚重新砌起來。請問這樣的房屋還安全不?如果不安全,修復需要采取什么可靠措施?
門洞尺寸為3.6米加固復原1.4米剩余2.2米下面工藝主要為植筋,鋼結構,現澆混泥土,建筑設計院出施工圖,由專業加固公司完成承重墻加固設計圖 頂部鋼梁 支模板 完成圖
本帖最后由 潘大人 于 2017-2-6 23:44 編輯 共6層,此房為1樓。尺寸如標注,在中間的墻上左右兩側開900*2100的門洞,沒有超過整面墻的1/4支點(灰色虛線所示),是不是可行?請各位大大為小弟解惑,謝謝!
本帖最后由 mykfc 于 2016-5-10 13:15 編輯 具體如圖:1. 左側為獨立結構柱,右側結構柱嵌在與圈梁垂直的一個承重墻中;2. 門框上方為與圈梁和左側結構柱一體澆筑的鋼筋混凝土;3. 現已將右側承重墻拆除寬度1.2m,所有結構柱圈梁鋼筋混凝土及左右結構柱均已露出;4. 此段圈梁約1.9m,承載的是與六樓(到頂)的預制板(約3m*0.9m)短邊一側,圈梁中心處是四塊(左右各兩塊)預制樓板的交匯處;5. 左右兩塊樓板下各有一與圈梁平行且距離小于1m的非承重墻;6. 此段圈梁承載的樓板,一側為衛生間,一側為露臺; 本人工科非土木專業,現在請教大神,所有鋼筋混凝土結構不動的情況下,是否還有必要粘鋼加固
本帖最后由 jqkj266 于 2014-3-25 17:17 編輯 買了新風機,找美的空調售后專業(號稱)安裝隊伍,梁上1個洞,承重墻3個洞,打完后發現鋼筋密布,即擔心安全問題,又擔心物業罰款,真心求教~基本情況是,純剪力墻結構,31層,我家5層,1、框架梁頂部4根14的鋼筋,下半部14的4/4/2排列的鋼筋,開120的孔,打斷底部的4+2的14的橫向鋼筋。2、外沉重墻上120的孔,打斷2根20的橫向鋼筋,2根10?的箍筋。3、外沉重墻80的孔,打斷2根箍筋。4、客廳承重墻120的孔打斷4根14的橫向筋和2根10的箍筋。現在情況是找了加固公司,梁承重墻底部加U型加固,承重墻周邊貼碳纖維布加固。梁的我能理解,關鍵是外承重墻光在室內施工加固,能有保障么?再有了解碳纖維加固的,這個碳纖維是不是只能承受拉力,不能承受壓力啊,那么軟怎么和鋼筋比啊?
一六層住宅樓,上面是預制板,在兩個臥室間承重墻上開個900X2100的洞,大家有什么好的意見嗎?我的做法見下面,麻煩大家幫我看看ａ下意見?/p>
北京承重墻開門開窗加固51755652北京旺達工程鉆孔拆除加固服務公司24小時服務專線:010-51755652 北京旺達工程鉆孔拆除加固服務公司專業打孔/工程打孔/樓板打孔/墻體開門開窗服務 我公司專業承接單位,個體,工地及舊樓改造工程打孔,開門洞。專業的設備, 進行空調打孔,油煙機打孔,浴灞打孔,熱水器打孔,工程打孔,工程爆破,樓板拆除,水鉆切割開門,開窗,玻璃打孔,樓板開孔,線管孔,煙道孔 水管孔,煤氣孔,承重墻鉆孔,重墻開門 ,開洞等,(1公分--25公分)難度較大孔均可鉆孔。服務于北京市.河北省周邊地區施工力量雄厚,擁有大量先進的機械和設備,可根據建筑物的結構特點及周圍環境,選擇相應施工機械和施工手段 ,具有速度快、費用低、安全可靠、對周圍環境干擾小等特點。 鋼筋混凝土鉆孔切割: 1新建筑物的鋼筋混凝土樓板、墻體及磚石、地板鉆孔。 2水電安裝部門上下水管道、暖氣管道、排給水管道鉆孔。 3燃氣安裝部門在新老住宅、樓宇鉆煤氣、天然氣管道孔、通風、通氣孔。 4空調機安裝的固定
原磚混結構房屋,在承重墻上開過道至圈梁底(磚混結構不允許在承重墻上開洞,但為了裝修利用空間),圈梁截面為280*500,洞寬為2.5米,請問這樣開洞安全系數高嗎?需要做怎么樣的處理?
淺談砌體結構承重墻開洞和拆除的改造設計
此圖為單層結構平面! 房屋為90年代的修建,結構為預制板和紅磚。共4層 由于房間太小現在想擴寬房間,需要拆除紅色部分的承重墻。4層樓都要拆! 想了很久,想出兩種方案,請專業的大師幫忙給點意見: 1.先將墻體兩邊的預制板用木方進行加固,然后拆除墻體,用現澆澆筑一根過梁到兩邊墻體內! (應該不能4層樓同時進行,可能要從上到下一層一層的做,時間可能會很久) 2.用100*100*5的方管在墻體兩邊做過梁并靠墻做門形支撐。然后拆除墻體。 以上兩種方法,對于受力有沒有問題?哪種方法更好? 注
如圖所示,紅色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客廳變大一點,不行的話再慢慢想辦法。總26層,我的在22層
承重墻開洞加固
承重墻開洞加固專題,為您提供承重墻開洞加固相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與承重墻開洞加固 相關的專業交流討論,更多承重墻開洞加固相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量