如題,建筑是外挑的窗做法,結構做的懸挑板150mm厚,在挑板外邊有墻體及窗,轉角布置了構造柱,窗內收120所有窗邊也布置了構造柱,現在監理提出板上構造柱沒法做,他從沒見過這種做法,要我們取消構造柱,我以前做過這種審圖也沒提,請問這種做法算常規嗎,另外板上起構造柱可以做嗎?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 編輯 外墻窗臺壓頂是伸入墻體長度是多少啊?那個規范或圖集上有明確規定?現在現場有通長設置的,有伸入兩邊墻體250的(設計說明只注明壓頂高度沒有注明伸入長度 )。內墻的窗臺壓頂做法同外墻嗎? 衛生間轉角處需要設置構造柱嗎?(100厚的加氣混凝土砌塊.層高3.1m)
砌體規范8.2.9 第三條 組合磚墻砌體結構房屋,應在縱橫墻交接處、墻端部和較大洞口的洞邊設置構造柱,其間距不宜大于4m。各層洞口宜設置在相應位置,并宜上下對齊;砌體規范10.2.4 表10.2. 4 磚砌體房屋構造柱設置要求 房 屋 層 數 設 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 樓、電梯間四角,樓梯斜梯段上下端對應的墻體處;外墻四角和對應轉角;錯層部位橫墻與外縱墻交接處;大房間內外墻交接處;
關于構造柱在混凝土結構的填充墻中的設置背景,在砌體規范(最新版)6.3.4第二條的第三小點中這樣闡述:填充墻長度超過5m或墻長大于2倍層高是時,墻體中部應加設構造柱;但是在同樣的結構體型(混凝土結構的填充墻)中,在抗規最新版13.3.4第五小點中卻這樣闡述:墻長超過8m或兩倍層高是,宜設置鋼筋混凝土構造柱。那么問題來了,到底依照哪個條文執行,還是從嚴?另外,我在規范上一直沒有找到砌體結構的構造柱設置背景,就是說在多層砌體結構中墻長超多多少才設置構造柱?規范上只說了間距和截面等構造要求。請大神們點化!
在結構設計說明中經常有這樣一句話“當磚砌體高度大于4米時,應設一道圈梁,當磚砌體長度大于5米時應增設構造柱。”如果有一面墻同時滿足了以上的兩個條件,應該怎樣做?圈梁,構造柱都設還是擇一即可。
這些填充墻的構造柱如何設置如圖示,一食堂工程,屬框架結構,填充墻采用加氣砼砌塊,結構設計說明中強調了填充墻長度超過5米時,每隔3米設一構造柱(規范沒有這個規定),請問各位網友,圖中9--18交H軸之間的墻體,這個5 米的要求考不考慮橫墻的隔斷作用,現在施工現場存在兩種觀點,有人認為有橫墻作用,按設計說明要求只需在10---12軸間設構造柱,其余位置都不需設置.另有人認為,墻長應按9---18軸之間的總長考慮,每隔3米設一道構造柱.另外,10---12軸之間的墻體中間有一道門,這個位置的構造柱設在哪里呢?[ 本帖最后由 mhq888 于 2010-6-1 08:59 編輯 ]
有個墻體是3米高3.5米長,按理來說砌墻不要做構造柱,但是如果在2米的地方丁字形橫砌一排2米長的墻出來做個閣間.那么這樣在丁字處要不要做構造柱呢????按規范解釋是要做啊
構造柱圈梁
各位建筑界精英,菜鳥在這有一事請教一下哈在框剪結構或框架結構中,二次結構中構造柱和拉梁的鋼筋構造參考哪本規范或圖集啊。比如拉梁主筋在構造柱內錨固多少,彎鉤多長
混凝土小型空心徹塊、蒸壓加氣混凝土徹塊等輕質墻體,當墻長于5m時,應增設間距不大于3m的構造柱;每層墻高的中部應增設高度為多少mm新手求助 ;每層墻高中部增設高度,怎么增設的,增設什么東西啊
怎么兩個表會不同,抗震規范上沒有六度1,2,3層等的構造柱設置部位嗎?六度1,2,3層構造柱在哪設置?
本帖最后由 oschenli 于 2017-9-30 07:54 編輯 RT, T字型墻體,十字型墻,交叉處算不算墻體轉角處,圖紙就說轉交處設。如下圖紅圈位置需要設置構造柱嗎???還有管道井構造柱怎么設置啊?
本帖最后由 oschenli 于 2017-10-19 15:32 編輯 請教前輩構造柱設置問題,圖紙說明如圖一,圖二的窗戶是落地窗,從地面上15cm到梁底的,請問紅圈的地方能不能用磚墻,中間900的墻的構造柱怎么設置? 圖三紅圈墻端需要構造柱嗎?墻體自由端多長需要設置構造柱。
圖紙要求門洞旁邊要設置抱框、轉角的地方要設置構造柱,如圖所示,應該設置一個大的構造柱,還是設置一個抱框和一個構造柱,有啥依據? ???
LZ現在的工地上剛做二次,我們這邊只要門邊或者窗邊,墻轉角都綁鋼筋澆二次混凝土的,前幾天看到我們論壇上面發的一些砌墻的圖片他們門邊都直接用預制的混凝土塊和墻一起砌筑的,有這種規范么,如果這樣好實施的話能省很多成本的了。
一般大家家里房子的窗邊都有設置窗邊構造柱,那大家知道窗邊構造柱設置規范有哪些嗎?下面PChouse就帶大家來了解一下吧。1、窗邊構造柱最小截面可采用0.24m×0.18m,縱向鋼筋宜采用4φ12,箍筋間距不宜大于0.25m,且在柱上下端宜適當加密;房屋四角的構造柱可適當加大截面及配筋。2、墻長大于5m或墻長超過層高2倍時,墻頂與梁宜有拉結措施,墻體中部應加設構造柱;墻高超過4m時,墻體半高宜設置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁。墻高超過6m時,宜沿墻高每2m設置與柱連接的水平系梁,梁的截面高度不小于60m。3、當有洞口的填充墻盡端到門窗洞口邊距離小于0.24m時,宜采用鋼筋混凝土窗邊構造柱。
各位專家: 我有個問題請教一下各位,比如磚混結構中構造柱的設置,以素混凝土條形基礎上是磚基礎然后是地圈梁,構造柱的錨固,施工圖上沒有明確說明是錨固在素混凝土里面,還是錨固在地圈梁里面,在結構設計上有什么要求,請各位專家給以指導。謝謝!
在磚混結構設計中,有個別位置的構造柱設置上,本人和總工有點小小分歧。請各位大俠給予指點迷津,最好能說明原因。具體位置詳圖粉紅圈的位置,灰色墻線,青色門洞線。萬分感謝