国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 磚混結構抗震不過,怎么調啊??

    老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,大片大片的紅色怎么辦呀???一般調整的方法有那些,還請前輩指點指點!!!

  • 7度區磚混結構 為什么抗震驗算過不了,求教

    7度區磚混結構 為什么抗震驗算過不了,求教

    請教個問題啊 這兒為什么會紅啊 怎么處理 7度區 磚混結構

  • 磚混結構房屋抗震的探索

    磚混結構房屋在我國中小城市和村鎮的民用住宅占有較大的比例,磚混結構具有采光通風良好、保溫隔熱層比高層住宅薄、無電梯使用費和維修費、造價低廉的優點。 磚混結構房屋在抗震方面,磚砌體和預制樓板存在著整體性較差的缺陷,如遇大震存在著非常大的安全隱患。為了減輕地震帶來的危害,除了按抗震規范要求設計施工,建議在+-0.000m標高位置設一道把基礎與主體分開的隔離層,起隔離緩沖作用,以減輕震害。 現在的木門,大部分采用無門框制作,室內地坪做成后,包門框安門扇;防盜門也可以地坪做完后安裝。地圈梁上標高由原來的-0.060m提高到+-0.000標高的位置。不論有無地下室,隔離層都設在+-0.000位置。 隔離層的材料,本人從2008年5.12大地震就在選擇,即要考慮隔離,也要考慮材料的耐久性和防水性,感到工程造價的增高,村鎮人民生活水平能否承擔。現在建議采用廢輪胎制作的加化纖絲隔離層,即起到隔離作用,又防水耐久,節約能源,廢物利用,降低造價。隔離層的尺寸、形狀:單件長1000mm,寬220mm,厚度2mm,上面和下面中間各伸出長1000mm,高10mm,厚度2m

  • 學校磚混結構抗震鑒定講稿doc (2).ppt

    學校磚混結構抗震鑒定講稿doc (2).ppt

  • 磚混第六篇 磚混結構抗震及其他驗算

    磚混第六篇 磚混結構抗震及其他驗算

    前面我們已經輸入完了荷載,當前面各部經過檢查都是輸入無誤之后,我們就可以算是完成了整個模形的輸入過程,就可以進入最重要的驗算過程了...這里必須指出一點,就是構造柱,之前的模形中,我已經按經驗布置了構造柱,但作為一個第一次接觸磚混的新手來說,要在建模時準確的布置構造柱有一定的難度.所以不必要在建模的過程中追求布置精準只需要滿足起碼的規范要求的構造措施就行了,可以在驗算完畢以后,根據驗算結果調整.我們進入PM第8項---磚混結構抗震及其他驗算.進入之后,我們就看到下面這個對話框.我們需要根據具體項目選擇正確的數據.結構類型,樓面類型,材料自重,種類,地震烈度,施工等級等必須要選對.砼墻與砌體彈塑性模量比可以采用默認值3.砂漿強度為5,塊體強度為10,采用混合砂漿.

  • 【請教】磚混結構 柱子這樣搭接可以?

    【請教】磚混結構 柱子這樣搭接可以?

    6+1磚混結構 現在是第二層 這樣的搭接可以?

  • 請教~~磚混結構的抗震計算

    請教~~磚混結構的抗震計算

    新手一個請教各位前輩,這地方的打算弄配筋砌體,但對配筋砌體不怎么熟,墻豎向截面配筋面積到底是怎么回事,該怎么配筋,然后怎么在施工圖上表示出來呢

  • 簡介磚混結構抗震加固方法

    從結構抗震機理出發,抗震加固可以分為減小地震作用加固法、增大結構抗震能力加固法和多道防線抗震加固法。減小地震作用主要是通過增大結構周期或加大結構阻尼來實現,一般應用于大型公共建筑的抗震加固,如北京火車站中央大廳、北京飯店西樓等;增大結構抗震能力的加固方法,如增大墻體抗震性能的外包鋼筋混凝土面層、鋼筋網水泥砂漿面層加固法;增大結構整體性的壓力灌漿加固法、增設圈梁(構造柱)加固法、拉結鋼筋加固法;通過增設抗震墻來降低抗震能力薄弱構件所承受地震作用的增設墻體法等,這些方法施工相對簡單,大量應用于多層的磚混結構當中,尤其是民用建筑中。多道抗震防線加固是建筑物采用多重抗側力體系,第一道防線的的抗側力構件在強烈的地震作用下遭到破壞后,后備的第二道乃至第三道防線的抗側力構件立即接替,抵擋后續的地震沖擊,可保證建筑物安最低限度的全,免于倒塌。 從結構抗震加固方法上來講,抗震加固施工方法主要有外加固法,內加固法,夾板墻加固法。外加固法一般結合磚混結構的層數及抗震鑒定的結果,需要在建筑外側增加不同數量的構造柱,圈梁,以及保證構造柱、圈梁和抗震墻體協同工作的拉桿。這種方法一般不占用室內建筑面積,用

  • 03SG611 磚混結構加固與修復

    03SG611 磚混結構加固與修復

  • 磚混結構抗震驗算中的問題????

    此菜單中有個"地下室結構嵌固高度(mm)<3層"的參數怎么取啊?望指教!!!!!!!!!!!!

  • 磚混結構加固與修復 03SG611

    磚混結構加固與修復 03SG611

  • 磚混結構PKPM抗震和受壓驗算

    我是做檢測得,檢測回來后需要對檢測建筑進行PKPM建模,做抗震和受壓驗算。可有時候看上去質量很好的建筑算下來卻比看上去很老、質量很差的建筑算下來還低。,能力有限不會手算和復核驗算,心里沒底。我想知道什么因素對抗震驗算結果有影響,望各位飽學能人指點迷津,感激不盡!

  • 磚混結構出屋面的樓梯間 抗震算不過怎么辦?

    磚混結構出屋面的樓梯間 抗震算不過怎么辦?

    磚混結構出屋面的樓梯間 抗震算不過怎么辦?

  • 高手評價下農村磚混結構方案 如何?

    高手評價下農村磚混結構方案 如何?

    [ 本帖最后由 dhw_henu2004 于 2012-1-12 15:24 編輯 ]

  • 大家來評判這種磚混結構抗震能力多強

    本帖最后由 laoai008 于 2013-10-4 17:05 編輯 自家建房,構造柱扎根地圈梁,構造柱(4根14鋼筋6mm圓條200間距做250*300規格),圈梁(4根16螺紋鋼箍筋6mm圓條200間距做200*400規格),地圈梁(4根16螺紋鋼箍筋6mm圓條200間距做250*400規格),構造柱生根于地圈梁,5米墻長設置一道構造柱,內外墻交接處也有構造柱;每堵墻上面都有圈梁,圈梁全閉合,基礎為條形毛石混凝土基礎。 總共 4層樓,每層高3.6米(即3.2米砌磚加上0.40米圈梁的高度),此樓抗震起碼有8度吧?比一般的框架小高層抗震強?ps:此小樓砌磚用下面這種磚,單墻12cm

  • 磚混結構加固與修復圖集( 03SG611)

    圖紙簡介: 本圖磚混結構加固與修復圖集( 03SG611)。為整本砌體加固圖集,砌體加固的各類方法大樣均有,最難得的是這是CAD格式的,編輯使用很是方便,希望給有需要的工作者帶來方便 投稿網友: pands_1258 上傳時間:

  • 多層磚混結構房屋的抗震設計探討(一)

    磚混結構由于選材方便、施工簡單、工期短、造價低等特點,多年來磚混房屋是我國當前建筑中使用最廣范的一種建筑形式;其中民用住宅建筑中約占90%以上。磚混結構多采用粘土磚和混合砂漿砌筑,通過內外磚墻的咬砌達到具有一定整體連接性的目的。在地震設防地區,多層磚混砌體房屋由于組成的基本材料和連接方式決定了其脆性性質,變形能力小,導致房屋的抗震性能較差;因此改善砌體結構延性,提高房屋的抗震性能具有極其重要意義。根據現行建筑抗震設計規范、砌體結構設計規范,結合自身設計的實踐經驗,我認為,在多層磚混房屋抗震設計上應注意以下幾方面。 一、科學布局建筑平面和立面 建筑平面和立面的規整性是整個結構設計中一個十分基礎、重要的內容。抗震設計中,建筑平面、立面宜盡可能簡潔、規則,結構質量中心與剛度中心相一致。對于結構平面布置不規則的房屋質心與剛度中心往往不容易重合,在地震作用下會產生扭轉效應,大大加劇地震的破壞力度;對體型不規則的房屋應注意偏離結構剛心遠端墻段的抗震驗算。建筑立面應避免頭重腳輕,房屋重心盡可能降低,避免采用

  • 南京地區多層磚混結構抗震措施

    摘 要:結合磚混結構在工程中的廣泛應用,從抗震措施一般規定、構造柱的設置、圈梁的設置及樓梯間的抗震等方面進行了探討,提出了南京地區多層磚混結構抗震措施,以提高磚混結構的抗震能力。 關鍵詞:磚混結構,圈梁,構造措施,抗震 多層磚混是我國當前建筑業中使用最廣泛的一種建筑形式, 傳統的磚混結構多采用黏土實心磚和混合砂漿砌筑,通過內外磚墻的咬砌達到具有一定整體連接的目的。南京位于長江下游低山丘陵地貌區,處于長江下游—南黃海地震帶內,斷層分布廣泛。下面逐一就墻體、樓梯間、樓板與屋蓋、房屋附屬物方面敘述可靠的抗震措施。 抗震結構對結構材料性能指標,應符合以下最低要求:燒結多孔磚的強度等級不應低于MU10,其砂漿強度等級不應低于M5。多層房屋的層數及高度一般情況下應不超過表1所列數據。房屋總高指室外地面到主要屋面板或檐口的高度,半地下室從地下室室內地面算起,全地下室和嵌固好的半地下室從室外地面算起;對閣樓坡屋頂算至山尖墻的1/2高度處。室內外高差大于0.6 m,房屋總高度允許比表1中數據適當增加,但不應大于1 m。c.乙類的多層磚混房屋,層數應減少一層且總高度應降低

  • pkpm磚混結構抗震計算求助

    在使用pkpm時,如何使用磚混結構抗震?為什么我進行了演算后,進入形成pk文件時仍彈出要進行抗震計算的對話框。本人在進行畢設,緊急求助!!

點擊加載更多

磚混結構 抗震

磚混結構 抗震專題,為您提供磚混結構 抗震相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混結構 抗震 相關的專業交流討論,更多磚混結構 抗震相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

小戶型門廳裝修效果圖

磚混成本

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 株洲市| 南汇区| 南安市| 青阳县| 邛崃市| 兴化市| 文昌市| 南安市| 常德市| 广饶县| 博兴县| 安吉县| 馆陶县| 炉霍县| 武穴市| 忻州市| 铜梁县| 明光市| 喀什市| 宝应县| 台北县| 黄山市| 高要市| 罗平县| 旅游| 鸡泽县| 武穴市| 平乐县| 会东县| 紫云| 辽阳市| 上犹县| 清远市| 新乡县| 郯城县| 垣曲县| 安化县| 饶阳县| 夏河县| 浙江省| 兴业县|