国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 磚混結構抗震不過,怎么調?。??

    老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,大片大片的紅色怎么辦呀???一般調整的方法有那些,還請前輩指點指點!??!

  • 磚混結構房屋抗震的探索

    磚混結構房屋在我國中小城市和村鎮的民用住宅占有較大的比例,磚混結構具有采光通風良好、保溫隔熱層比高層住宅薄、無電梯使用費和維修費、造價低廉的優點。 磚混結構房屋在抗震方面,磚砌體和預制樓板存在著整體性較差的缺陷,如遇大震存在著非常大的安全隱患。為了減輕地震帶來的危害,除了按抗震規范要求設計施工,建議在+-0.000m標高位置設一道把基礎與主體分開的隔離層,起隔離緩沖作用,以減輕震害。 現在的木門,大部分采用無門框制作,室內地坪做成后,包門框安門扇;防盜門也可以地坪做完后安裝。地圈梁上標高由原來的-0.060m提高到+-0.000標高的位置。不論有無地下室,隔離層都設在+-0.000位置。 隔離層的材料,本人從2008年5.12大地震就在選擇,即要考慮隔離,也要考慮材料的耐久性和防水性,感到工程造價的增高,村鎮人民生活水平能否承擔?,F在建議采用廢輪胎制作的加化纖絲隔離層,即起到隔離作用,又防水耐久,節約能源,廢物利用,降低造價。隔離層的尺寸、形狀:單件長1000mm,寬220mm,厚度2mm,上面和下面中間各伸出長1000mm,高10mm,厚度2m

  • 磚混結構PKPM抗震和受壓驗算

    我是做檢測得,檢測回來后需要對檢測建筑進行PKPM建模,做抗震和受壓驗算。可有時候看上去質量很好的建筑算下來卻比看上去很老、質量很差的建筑算下來還低。,能力有限不會手算和復核驗算,心里沒底。我想知道什么因素對抗震驗算結果有影響,望各位飽學能人指點迷津,感激不盡!

  • 請教~~磚混結構的抗震計算

    請教~~磚混結構的抗震計算

    新手一個請教各位前輩,這地方的打算弄配筋砌體,但對配筋砌體不怎么熟,墻豎向截面配筋面積到底是怎么回事,該怎么配筋,然后怎么在施工圖上表示出來呢

  • 磚混結構抗震驗算中的問題????

    此菜單中有個"地下室結構嵌固高度(mm)<3層"的參數怎么取啊?望指教!!!!!!!!!!!!

  • 簡介磚混結構抗震加固方法

    從結構抗震機理出發,抗震加固可以分為減小地震作用加固法、增大結構抗震能力加固法和多道防線抗震加固法。減小地震作用主要是通過增大結構周期或加大結構阻尼來實現,一般應用于大型公共建筑的抗震加固,如北京火車站中央大廳、北京飯店西樓等;增大結構抗震能力的加固方法,如增大墻體抗震性能的外包鋼筋混凝土面層、鋼筋網水泥砂漿面層加固法;增大結構整體性的壓力灌漿加固法、增設圈梁(構造柱)加固法、拉結鋼筋加固法;通過增設抗震墻來降低抗震能力薄弱構件所承受地震作用的增設墻體法等,這些方法施工相對簡單,大量應用于多層的磚混結構當中,尤其是民用建筑中。多道抗震防線加固是建筑物采用多重抗側力體系,第一道防線的的抗側力構件在強烈的地震作用下遭到破壞后,后備的第二道乃至第三道防線的抗側力構件立即接替,抵擋后續的地震沖擊,可保證建筑物安最低限度的全,免于倒塌。 從結構抗震加固方法上來講,抗震加固施工方法主要有外加固法,內加固法,夾板墻加固法。外加固法一般結合磚混結構的層數及抗震鑒定的結果,需要在建筑外側增加不同數量的構造柱,圈梁,以及保證構造柱、圈梁和抗震墻體協同工作的拉桿。這種方法一般不占用室內建筑面積,用

  • pkpm磚混結構抗震計算求助

    在使用pkpm時,如何使用磚混結構抗震?為什么我進行了演算后,進入形成pk文件時仍彈出要進行抗震計算的對話框。本人在進行畢設,緊急求助??!

  • 磚混結構房屋抗震鑒定與加固論文

    一篇磚混結構房屋抗震鑒定與加固論文希望對檢測加固行業的朋友有點參考價值

  • 大家來評判這種磚混結構抗震能力多強

    本帖最后由 laoai008 于 2013-10-4 17:05 編輯 自家建房,構造柱扎根地圈梁,構造柱(4根14鋼筋6mm圓條200間距做250*300規格),圈梁(4根16螺紋鋼箍筋6mm圓條200間距做200*400規格),地圈梁(4根16螺紋鋼箍筋6mm圓條200間距做250*400規格),構造柱生根于地圈梁,5米墻長設置一道構造柱,內外墻交接處也有構造柱;每堵墻上面都有圈梁,圈梁全閉合,基礎為條形毛石混凝土基礎。 總共 4層樓,每層高3.6米(即3.2米砌磚加上0.40米圈梁的高度),此樓抗震起碼有8度吧?比一般的框架小高層抗震強?ps:此小樓砌磚用下面這種磚,單墻12cm

  • 多層磚混結構房屋的抗震設計探討(一)

    磚混結構由于選材方便、施工簡單、工期短、造價低等特點,多年來磚混房屋是我國當前建筑中使用最廣范的一種建筑形式;其中民用住宅建筑中約占90%以上。磚混結構多采用粘土磚和混合砂漿砌筑,通過內外磚墻的咬砌達到具有一定整體連接性的目的。在地震設防地區,多層磚混砌體房屋由于組成的基本材料和連接方式決定了其脆性性質,變形能力小,導致房屋的抗震性能較差;因此改善砌體結構延性,提高房屋的抗震性能具有極其重要意義。根據現行建筑抗震設計規范、砌體結構設計規范,結合自身設計的實踐經驗,我認為,在多層磚混房屋抗震設計上應注意以下幾方面。 一、科學布局建筑平面和立面 建筑平面和立面的規整性是整個結構設計中一個十分基礎、重要的內容??拐鹪O計中,建筑平面、立面宜盡可能簡潔、規則,結構質量中心與剛度中心相一致。對于結構平面布置不規則的房屋質心與剛度中心往往不容易重合,在地震作用下會產生扭轉效應,大大加劇地震的破壞力度;對體型不規則的房屋應注意偏離結構剛心遠端墻段的抗震驗算。建筑立面應避免頭重腳輕,房屋重心盡可能降低,避免采用

  • 南京地區多層磚混結構抗震措施

    摘 要:結合磚混結構在工程中的廣泛應用,從抗震措施一般規定、構造柱的設置、圈梁的設置及樓梯間的抗震等方面進行了探討,提出了南京地區多層磚混結構抗震措施,以提高磚混結構的抗震能力。 關鍵詞:磚混結構,圈梁,構造措施,抗震 多層磚混是我國當前建筑業中使用最廣泛的一種建筑形式, 傳統的磚混結構多采用黏土實心磚和混合砂漿砌筑,通過內外磚墻的咬砌達到具有一定整體連接的目的。南京位于長江下游低山丘陵地貌區,處于長江下游—南黃海地震帶內,斷層分布廣泛。下面逐一就墻體、樓梯間、樓板與屋蓋、房屋附屬物方面敘述可靠的抗震措施。 抗震結構對結構材料性能指標,應符合以下最低要求:燒結多孔磚的強度等級不應低于MU10,其砂漿強度等級不應低于M5。多層房屋的層數及高度一般情況下應不超過表1所列數據。房屋總高指室外地面到主要屋面板或檐口的高度,半地下室從地下室室內地面算起,全地下室和嵌固好的半地下室從室外地面算起;對閣樓坡屋頂算至山尖墻的1/2高度處。室內外高差大于0.6 m,房屋總高度允許比表1中數據適當增加,但不應大于1 m。c.乙類的多層磚混房屋,層數應減少一層且總高度應降低

  • 7度抗震,七層磚混結構外墻斷開,如何處理?

    7度抗震,七層磚混結構外墻斷開,如何處理?

    如題,七層磚混結構外墻斷開,如何處理?外墻間設一砼加強帶是否可行?哪位高手遇到此問題,能告訴我,如何解決,多謝了。

  • 磚混結構抗震驗算不過,應該怎么改?

    磚混結構抗震驗算不過,應該怎么改?

    本帖最后由 yykp2013 于 2013-3-29 11:04 編輯 抗震9度區。四層磚混,層高2800,墻厚240。結構平面圖上方的較小的梁承擔衛生間隔墻重(120厚),荷載取7.5。陽臺挑梁的荷載取5.4。磚混結構抗震驗算不過,墻厚、砂漿強度等級都改過了還是不行,新手求助各位,應該怎么改?我的模型附在下方

  • 淺析磚混結構房屋抗震概念設計

    論文簡介:磚混結構房屋抗震概念設計,為同類型的設計提供參考。 投稿網友:zhou123470123470 上傳時間: 2013-08-13

  • 7度區磚混結構 為什么抗震驗算過不了,求教

    7度區磚混結構 為什么抗震驗算過不了,求教

    請教個問題啊 這兒為什么會紅啊 怎么處理 7度區 磚混結構

  • 多層磚混結構房屋的抗震設計探討(二)

    五、適當增加墻體面積與合理提高砂漿強度 歷次震害表明,多層磚混房屋的抗震能力與墻體面積大小及砂漿強度等級高低成正比,提高墻體面積、砂漿強度等級能有效地提高房屋的抗震能力,是減輕震害的有效途徑之一。在6層磚混房屋的抗震驗算中,上面幾層的地震作用較小,容易滿足抗震承載力的要求,而底部一、二兩特別是第一層的地震作用力較大,是薄弱層,往往不容易滿足要求;但若改變部分墻體的承載面積或適當提高砂漿的強度等級,如將部分240mm寬的承重墻改為360mm寬的墻,或將砂漿強度等級由M5體高到M10,則在抗震結果中顯示滿足抗震要求。可見在進行6層磚混房屋的抗

  • 磚混結構能否用SATWE計算????????

    磚混結構能否用SATWE計算?計算梁的結果會不會偏?。课矣嬎氵^,磚混住宅計算結果感覺梁比PK里計算結果大一點;而磚混教室有個大梁,計算結果卻偏小,不知道大家有沒有類似體會?

  • 關于建筑結構抗震的概念

    什么是抗震設防烈度抗震設防烈度是指對建筑物進行抗震設計,并采取一定的抗震構造措施,以達到結構抗震的效果和目的。抗震設防的依據是抗震設防烈度,地震烈度按不同的頻度和強度通??蓜澐譃樾≌鹆叶?、中震烈度和大震烈度。所謂的小震烈度即為多遇地震烈度(眾值烈度),是指在50年期限內,一般場地條件下,可能遭遇的超越概率為63%的地震烈度值,相當于50年一遇的地震烈度值;中震烈度即為基本烈度,是指在50年期限內,一般場地條件下,可能遭遇的超越概率為10%的地震烈度值,相當于474年一遇的地震烈度值;大震烈度即為罕遇地震烈度,是指在50年期限內,一般場地條件下,可能遭遇的超越概率為2%~3%的地震烈度值,相當于1600~2500年一遇的地震烈度值。由烈度概率分布可知,基本烈度與眾值烈度(即多遇地震烈度)相差約1.55度,而基本烈度與罕遇烈度相差約為1度。例如,當基本烈度為8度時,其眾值烈度(多遇烈度)為6.45度左右,罕遇烈度為9度左右??拐鹪O防烈度是按國家批準權限審定的作為一個地區抗震設防依據的地震烈度。一般情況下可采取中國地震烈度區劃圖的地

  • 關于磚混結構加層的問題

    公司現在有一些活 多數是磚混或者框架結構加層項目 增加部分甲方都想采用輕鋼結構 這種結構形式好像抗震相能很差 有沒有這方面的書籍或者規范 給推薦一下。 謝謝![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 編輯 ]

點擊加載更多

磚混結構抗震嗎

磚混結構抗震嗎專題,為您提供磚混結構抗震嗎相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混結構抗震嗎 相關的專業交流討論,更多磚混結構抗震嗎相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防火施工方案

電地暖的施工

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 寻乌县| 福建省| 广西| 民县| 乌兰察布市| 桃园县| 栾川县| 澜沧| 阜新市| 浦江县| 延长县| 河池市| 兰溪市| 泽库县| 溧水县| 嘉荫县| 奇台县| 渑池县| 鄂伦春自治旗| 定西市| 本溪市| 滕州市| 奉节县| 舟曲县| 巴里| 阜新| 佳木斯市| 民勤县| 集贤县| 浏阳市| 泌阳县| 章丘市| 姜堰市| 佛学| 仲巴县| 安阳市| 贡嘎县| 中阳县| 恩施市| 托克逊县| 临猗县|