国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 磚混大偏心條形基礎計算

    本帖最后由 xinxin2172008 于 2013-10-14 15:43 編輯 兩棟樓均為磚混,山墻相鄰外皮間距100,主樓帶地下室,埋深2.9m,臨街商業二層不帶地下室,埋深1.2m,甲方不想讓基礎做同一標高。二層商業山墻下條形基礎按大偏心計算,具體如何計算,是否理正直接輸入實際情況,條基寬度滿足即可,看不懂理正計算書偏心距e怎樣算出來的,求教高手?附理正計算數據

  • 請教磚混基礎計算書怎么看

    請教磚混基礎計算書怎么看

  • 請教:pkpm磚混結構基礎計算?

    pkpm磚混結構基礎計算時,基礎自動生成時為素混凝土條形基礎,怎么修改參數使之自動生成為鋼筋混凝土條形基礎

  • 這個計算基礎要怎么計算?

    已知室外設計標高為-0.450,那么這個磚基礎要砌多高?它標了個基礎底標高,但是不知道是多少,這應該是這圖的標注有問題吧。

  • 圖示磚混條基中基礎梁如何計算?

    圖示磚混條基中基礎梁如何計算?

    圖中為磚混的基礎平面,基礎梁上無磚墻,請問;1,此梁有無必要設?2。此梁應如何計算,如何取荷載,如何選計算模型?先謝謝各位朋友了!

  • 為什么PKPM計算的磚混結構基礎尺寸比手算的大?

    請教高手:為什么PKPM計算的磚混結構基礎尺寸比手算大好多?在JCCAD里有標準荷載的當前組合,可是計算的結果又挺大的。難道不是按標準荷載組合算的嗎?怎樣才能算的精確一點呀!

  • 關于基礎柱墩的鋼筋計算

    車庫基礎經常是筏板加柱墩的形式,正常的柱墩計算并不復雜,但是遇到具體圖紙還要在軟件里調整,今天在輔導客戶做工程時候就碰到了這樣的案例,我整理出來供大家參考。

  • 磚混底框用什么軟件計算

    向大家請教!我第一次用PKPM計算,有一些問題:磚混底框計算時,是先算砌體,導荷,再輸荷載算框架;還是一起算;哪種結構算法更準確?用TAT還是SATWE?謝謝

  • 討論:磚混結構陽臺挑梁墻下基礎計算的問題。

    磚混住宅樓,陽臺挑梁墻下條形基礎計算時,挑梁荷載如何分配?傳給縱墻占百分之多少?傳給橫墻占百分之多少?有構造柱和無構造柱時的分配比例是否一樣呢?請大家從自己的實際設計經驗討論一下。謝謝!

  • 磚混結構能否用SATWE計算????????

    磚混結構能否用SATWE計算?計算梁的結果會不會偏小?我計算過,磚混住宅計算結果感覺梁比PK里計算結果大一點;而磚混教室有個大梁,計算結果卻偏小,不知道大家有沒有類似體會?

  • 磚混結構基礎計算時應該選什么荷載~~

    各位達人,小弟在桂林工作一年了,所在的設計院經常接多層磚混的住宅,在做到基礎時,有人用PM荷載,有人建議使用SATWEI,用的都是標準值,并不統一,總工不會用電腦(70多了),所以也不能說的很清楚,不知道各位英雄是怎么處理的;還有構造柱初的集中力怎么處理(集中力較大的情況),是散開按條基來做呢,還是單獨做獨基~~~

  • 請教:pkpm磚混結構基礎計算時,荷載怎么輸入?

    pkpm磚混結構基礎計算時,荷載輸入選擇磚混荷載,總是提示沒有輸入荷載,怎么回事,程序能不能自動統計,還是需要手動添加附加荷載?

  • 關于基礎裂縫計算的疑問

    請問大家做基礎設計的時候 基礎混凝土的裂縫是否計算?以什么控制?是否應該根據獨立基礎、條形基礎、筏板基礎、樁基礎、地下室外墻區別對待?有什么依據(最好能找到相關的規范條文)。謝謝。

  • 磚混結構采用樁基礎,地梁按托梁計算還是怎樣?

    家里的房子,4層加一層地下室,地基承載力不怎么好,所以采用灌注樁。地下室外墻采用鋼筋砼剪力墻,地梁計算是按托梁計算可不可以?

  • 磚混結構伐板基礎如何在PKPM中計算

    今天輸磚混結構(含半地下室)的筏板基礎程序,結果發現無法計算單片墻體對筏板的沖切計算 結果如下:+------------------------------------------------------------+ + JCCAD 計 算 結 果 文 件 + + + + 工程名稱: CX + + 計算日期: 2011- 9-20 + + 計算時間: 15: 2:18.04 + + 計算內容: 單片墻體對筏板的沖切計算 + +------------------------------------------------------------+ 單片墻體對筏板的沖切計算按照GB50010-2002的7.7.1-1公式進行.Fl≤0.7*βh*ft*η*um*h0η=min(0.4+1.2/βs,0.5+as*h0/(4*um))注:βs不宜大于4。本程序沒有使用該限制條件. now j1 j2 loa

  • 基礎拉梁的作用及計算要點

    本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:19 編輯 多層鋼筋混凝土框架結構,當首層層高較高,獨立基礎埋深又較深,抗震設計時樓層的彈性層間位移角常常難以滿足《抗震規范》5.5.1 條的要求,當不考慮設置少量剪力墻時,通常可以采用下列三種措施的一種:①加大框架結構梁,柱截面尺寸,提高混凝土的強度等級。②可以采用短柱基礎,使框架柱嵌固在基礎短柱頂面,從而減小框架結構首層層高。(此短柱基礎可以理解為《地基基礎設計規范》第8.2.6 條預制高杯口短柱基礎的現澆版。)③在框架結構±0.000 地面以下靠近地面處,設置拉梁層,將框架結構首層分為兩層。

  • 計算基礎配筋工具小軟件

    如題,與大家分享。

  • 關于大型罐體的設備基礎怎么計算啊

    關于大型罐體的設備基礎怎么計算啊

    關于大型罐體的設備基礎怎么計算啊,有沒有類似的軟件之類的啊,用過世紀旗云的,但是罐形不對。抗震是六度區,風壓大概0.3。求高手幫忙解答一下啊,萬分感謝啊

  • 關于高層基礎計算過程的疑惑

    各位大神好,關于高層筏板基礎帶樁基計算一般是采用PKPM計算還是用其他方式,主要是樁基,因為有人給我說PKPM計算出來的樁基不準確,所以我想問問,謝謝各位指導

  • 關于梁筏基礎計算的討論

    今日見有人設計一個框支剪力墻結構,基礎采用梁筏基礎,計算時按上部結構為剛性計算地基梁,我覺得這個框支柱布置及荷載不滿足地基規范中按上部結構為剛性的條件,故而建議不要按上部結構為剛性計算,那樣可能計算偏小,但是同事認為JCCAD技術手冊中已舉例框支結構可按上部結構為剛性的彈性地基梁計算,為此只要是框支結構,都可以按該算法計算。我不認同這種處理,請有經驗的朋友參與討論!

點擊加載更多

磚混基礎計算

磚混基礎計算專題,為您提供磚混基礎計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混基礎計算 相關的專業交流討論,更多磚混基礎計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 河北省| 米易县| 永城市| 麻阳| 榆树市| 清原| 惠水县| 唐河县| 昌黎县| 石城县| 五华县| 荔波县| 馆陶县| 镶黄旗| 常宁市| 会东县| 饶阳县| 长白| 华蓥市| 丰城市| 富民县| 芮城县| 元谋县| 焦作市| 南皮县| 阳新县| 林周县| 昌宁县| 桦甸市| 方山县| 天津市| 武义县| 奉新县| 昌图县| 游戏| 莎车县| 伽师县| 响水县| 大同县| 石棉县| 阿荣旗|