斷路器額定短路開斷電流的定義為斷路器能夠開斷的最大短路電流。問題是這個最大短路電流到底是瞬時值還是有效值?目前遇到賽雪龍的直流斷路器,短路開斷電流瞬時值為115KA,穩態值為80KA,廠家說他們的額定短路開斷電流為80KA。難道是以有效值為準,但是他們的斷路器的確能瞬時開斷115KA啊。煩請高人指點。
請教各位高手:現有一個實際問題,等待解決。我廠的KYN28A-12開關柜,柜寬為1000mm,現用戶要求使用4000A真空斷路器,且協議中提到額定短路開斷電流為31.5KA,但是經詢問真空斷路器廠家,4000A開關無法做出31.5A的額定開斷短路電流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A開關的開關柜,想請教大家如果這樣毫無依據的將短路開斷電流做到40KA,會有什么后果之憂?采用4000A的開關有沒有更高的電氣方面的要求?急需,先謝謝了
10kV開關柜型號為KYN28-12; 設備容量為1430KVA; 我同事選擇的 斷路器為630A/31.5KA,我選擇的是630A/25KA。請問斷路器額定短路開斷電流25KA(31.5KA)的選擇有什么原則或者是依據,請各位前輩幫忙解答,謝謝!
本人剛開始從事高壓真空斷路器行業,額定電流的問題始終沒有弄通,現在市面上還有用ZW8的真空管裝在VS1里面,說什么電流沒那么大 不需要用VS1的標準管也可以,所以我很迷惑,還有短路開斷電流的問題 求大神能幫我解答下,最好有形象的比喻或者列子,再次感謝了!
我用計算軟件進行短路電流運算,可以得到任意時刻的短路電流值(每隔0.001s計算一次此時的短路電流值),我想知道對于開關的短路開斷電流,選擇哪個時間點(第幾個周波)的短路電流值比較合適,為什么?想問問大家是怎樣選擇開關的開斷電流,另外要告訴大家系統是近發電機端的。
當斷路器運行電壓低于額定電壓時,其額定短路開斷電流將變大,但具體變多少,有沒有經驗公式?例如:ABB的VD4,其額定電壓為12KV,如果用于3KV的柜中,其額定短路開斷電流將為多少?
斷路器額定關合電流和額定開斷電流怎么區分呢?額定開斷電流 : 額定電壓下開斷的最大電路電流額定關合電流: 合到已經短路的系統時,斷路器能閉合的最大短路電流 ??如何理解?
根據標準定義,額定充電開斷電流負荷開關在其額定電壓下能夠開斷的最大充電電流,對于12kV來說,標準規定的額定值分別是10A和1A,有個不解,一般負荷開關的有功開斷可以輕松達到630A,怎么,開斷充電電流如此小呢?還是說,這個充電電流(容性電流)開斷是越小越難開斷呢?如此,標準定義成能夠開斷的最大電流又怎么解釋呢?期待高手解答!
斷路器額定開斷電流應大于短路電流。。對這句話不理解,也就是說短路電流應小于開斷電流,那么,當發生短路時,此時的短路電流是小于斷路器的開斷電流的,達不到斷路器的開斷電流,斷路器斷開不了呀?
高壓開關的技術參數都由額定電壓、額定電流、開斷電流組成。但是電力工業安全規程里有遮斷容量一說。開斷電流是否等于遮斷容量。有人說:當通過開關的電流大于開關本身的遮斷電流時,在發生事故情況下開頭保護動作后,開關本身也要拒動。這個拒動是怎么實現的。望天下各路英雄不吝嗇賜教!
高壓斷路器在使用中出現兩種參數:1.額定開斷電流:是表征斷路器開斷能力的參數。(網上查的)2.關合電流:是表征斷路器關合電流能力的參數。(網上查的)我有點不明白,怎么感覺跟一個參數似的,不解,求解答!謝謝!
關于GIS中CB的額定開斷電流和額定關合電流..我自己的理解:額定開斷電流等于熱穩定電流.額定關合電流等于動穩定電流.高手來幫我解釋一下對不對.
請教各位高手:1.在電力系統環網柜應用中,為什么規定:變壓器容量小于1250KVA的采用熔斷器組合柜;而變壓器容量大于1250KVA的采用斷路器柜;若變壓器容量小于1250KVA的采用斷路器柜會有什么問題出現?2.在電力系統應用中,額定短路開斷電流是如何計算出來的?熔斷器組合柜中的熔斷器開斷電流可達50KA,用斷路器柜中的斷路器(開斷電流啊高可達31.5KA)代替熔斷器組合柜中可行嗎?
斷路器的額定電流In,是指脫扣器能長期通過的電流,也就是脫扣器額定電流。對帶可調式脫扣器的斷路器則為脫扣器可長期通過的最大電流。 脫扣器額定電流In,指脫扣器能長期通過的最大電流。長延時過載脫扣器動作電流整定值Ir,固定式脫扣器其Ir=In,可調式脫扣器其Ir為脫扣器額定電流In的倍數,如Ir=0.4~1×In。 短延時電磁脫扣器動作電流整定值Im,為過載脫扣器動作電流整定值Ir的倍數,倍數固定或可調,如Im=2~10×Ir。對不可調式可在其中選擇一適當的整定值。 瞬時電磁脫扣器動作電流額定值Im′,為脫扣器額定電流In的倍數,倍數固定或可調,如Im′=1.5~11×In。對不可調式可在其中選擇一適當的整定值。 斷路器之所以能夠在故障情況下迅速斷開,靠的就是內部的脫扣器,所以并不是斷路器是否加裝脫扣器,而是斷路器內一定會有脫扣器,否則就不叫斷路器了。 再有脫扣器并不是按照個數來算的,而是根據實際設定不同的參數值(常延時脫扣、短延時脫扣等),只要斷路器內部的電流傳感裝置檢測到流過斷路器的電流達到某一設定的定值和時間后斷路器就會動作跳閘。最近學習的知識,大家分享一下,不對的地方還
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
本人初次涉及電站一次系統圖,其中有斷路器的選型,看了一些資料,還是不太明白,想在這請教各位,還望指點,不勝感激!1.額定電流是不是只有630A 1250A 1600A 2000A 2500A 3150A 4000A這幾個等級?2.比如說型號為 KYN28-12 3150A/40kA,其中的40kA是什么值?3.額定峰值耐受電流 額定短路開斷電流 額定短時耐受電流 分別是什么含義?(請說的直白一點,謝謝!)它們相互之間可有數值上的關系?它們與額定電流可有關系? 比如說,電路電流540A,選用額定電流630A的斷路器,那么額定峰值耐受電流 額定短路開斷電流 額定短時耐受電流 能不能選定下來?問題有點多,或許問得有點外行,還是請各位仁兄不吝指教,拜謝!
各位,你們計算出來的短路電流就作為斷路器的開斷電流了嗎?請問,這個短路電流是指的哪一點的短路電流?短路電流和開斷能力是什么關系?對于這一點,我很困惑,謝謝。我聽有的搞施工的人說過,咱們平時選的斷路器,往往將開斷能力選大了,這樣會增加不少投資,所以,關于這個開斷能力,到底是怎么樣計算出來,請教各位明白的。
產品的短路開斷電流值,是高壓開關產品的一個非常重要的參數,參數不同,產品不同。想請大家討論一下,如果做了成套產品KYN28A-12/1250-31.5的型式試驗,能不能生產和銷售KYNA-12/630-25的產品,是不是一定要進行型式試驗才可以,生產和銷售。
我記得在某個地網頁看見過相關的討論,現在找不到了.煩請哪位知道有關于線路(電纜)充電電流方面,尤其是斷路器開斷充電電流方面的,告知一聲.謝謝了!我的問題沒說明白,我補充一下吧。當變壓器或輸電線路加載時,平行的導線會產生電容性靜電負荷。這個過程會產生一個電流,即充電電流。充電電流是有害的,越小越好,而且往往需要特殊的設備予以中斷。選擇高壓斷路器來開斷此充電電流。斷路器在架空線路上可以開斷充電電流最大是10A,在電纜線路上開斷充電電流最大是50A。可以根據充電電流的計算來判斷架空(電纜)線路多長會產生10(或50)A的充電電流,然后依據此距離布置斷路器開斷有害的充電電流。我的問題是:在架空線與電纜混合的線路中(進出建筑物有小段電纜,其余為架空線),斷路器的最大開斷電流應該定為多少?(即斷路器應該如何合理地布置選擇)
1.斷路器額定電流等于短路電流嗎? 2.電纜或導線長期工作在最大載流量下會有什么后果?3.是不是電纜或導線電流只要達到其最大載流量就會損害導線?如何損害導線?燃燒?擊穿?短路?4.如果斷路器額定電流不等于短路電流,那么當導線短路是斷路器會瞬間切斷嗎?防止導線失火嗎?國內斷路器的短路分段能力是不是不可信?哎愁死我了!!!
額定短路開斷電流