  • 開斷電流等于遮斷容量嗎

    高壓開關的技術參數都由額定電壓、額定電流、開斷電流組成。但是電力工業安全規程里有遮斷容量一說。開斷電流是否等于遮斷容量。有人說:當通過開關的電流大于開關本身的遮斷電流時,在發生事故情況下開頭保護動作后,開關本身也要拒動。這個拒動是怎么實現的。望天下各路英雄不吝嗇賜教!

  • 各位:如何計算斷路器的開斷電流?

    各位,你們計算出來的短路電流就作為斷路器的開斷電流了嗎?請問,這個短路電流是指的哪一點的短路電流?短路電流和開斷能力是什么關系?對于這一點,我很困惑,謝謝。我聽有的搞施工的人說過,咱們平時選的斷路器,往往將開斷能力選大了,這樣會增加不少投資,所以,關于這個開斷能力,到底是怎么樣計算出來,請教各位明白的。

  • 高壓開關柜開斷電流問題

    產品的短路開斷電流值,是高壓開關產品的一個非常重要的參數,參數不同,產品不同。想請大家討論一下,如果做了成套產品KYN28A-12/1250-31.5的型式試驗,能不能生產和銷售KYNA-12/630-25的產品,是不是一定要進行型式試驗才可以,生產和銷售。

  • 斷路器額定短路開斷電流如何理解

    斷路器額定短路開斷電流的定義為斷路器能夠開斷的最大短路電流。問題是這個最大短路電流到底是瞬時值還是有效值?目前遇到賽雪龍的直流斷路器,短路開斷電流瞬時值為115KA,穩態值為80KA,廠家說他們的額定短路開斷電流為80KA。難道是以有效值為準,但是他們的斷路器的確能瞬時開斷115KA啊。煩請高人指點。

  • 請教開關的短路開斷電流選擇問題

    我用計算軟件進行短路電流運算,可以得到任意時刻的短路電流值(每隔0.001s計算一次此時的短路電流值),我想知道對于開關的短路開斷電流,選擇哪個時間點(第幾個周波)的短路電流值比較合適,為什么?想問問大家是怎樣選擇開關的開斷電流,另外要告訴大家系統是近發電機端的。

  • 真空斷路器4000A的額定短路開斷電流?

    請教各位高手:現有一個實際問題,等待解決。我廠的KYN28A-12開關柜,柜寬為1000mm,現用戶要求使用4000A真空斷路器,且協議中提到額定短路開斷電流為31.5KA,但是經詢問真空斷路器廠家,4000A開關無法做出31.5A的額定開斷短路電流,只有40KA和50KA.本次是第一次做4000A開關的開關柜,想請教大家如果這樣毫無依據的將短路開斷電流做到40KA,會有什么后果之憂?采用4000A的開關有沒有更高的電氣方面的要求?急需,先謝謝了

  • 選擇開關時,開斷電流如何計算?

    在選擇開關時,開斷電流是一個非常重要的參數,具體怎么計算呢,根據主變容?、短路阻抗就可以?jì)算嗎,可以簡單的用Id=Ie/Ud%×1.414計算嗎,

  • 關于負荷開關額定電纜充電和線路充電開斷電流

    根據標準定義,額定充電開斷電流負荷開關在其額定電壓下能夠開斷的最大充電電流,對于12kV來說,標準規定的額定值分別是10A和1A,有個不解,一般負荷開關的有功開斷可以輕松達到630A,怎么,開斷充電電流如此小呢?還是說,這個充電電流(容性電流)開斷是越小越難開斷呢?如此,標準定義成能夠開斷的最大電流又怎么解釋呢?期待高手解答!

  • 斷路器額定關合電流和額定開斷電流怎么區分呢?

    斷路器額定關合電流和額定開斷電流怎么區分呢?額定開斷電流 : 額定電壓下開斷的最大電路電流額定關合電流: 合到已經短路的系統時,斷路器能閉合的最大短路電流 ??如何理解?

  • 斷路器中額定短路開斷電流選擇

    10kV開關柜型號為KYN28-12; 設備容量為1430KVA; 我同事選擇的 斷路器為630A/31.5KA,我選擇的是630A/25KA。請問斷路器額定短路開斷電流25KA(31.5KA)的選擇有什么原則或者是依據,請各位前輩幫忙解答,謝謝!

  • 斷路器開斷電流與與短路的電流的關系

    斷路器額定開斷電流應大于短路電流。。對這句話不理解,也就是說短路電流應小于開斷電流,那么,當發生短路時,此時的短路電流是小于斷路器的開斷電流的,達不到斷路器的開斷電流,斷路器斷開不了呀?

  • 關于GIS中CB的額定開斷電流和額定關合電流..

    關于GIS中CB的額定開斷電流和額定關合電流..我自己的理解:額定開斷電流等于熱穩定電流.額定關合電流等于動穩定電流.高手來幫我解釋一下對不對.

  • 關于10kV負荷開關開斷電纜充電電流的問題

    10kV負荷開關開斷電纜充電電流,國標規定是10A,那么開斷是超過10A的負荷開關好,還是低于10A的好,并且為什么還要檢測負荷開關對架空線充電電流的開斷,國標規定是1A,這個又這么小,不互相矛盾嗎?

  • 斷路器關合電流與額定開斷電流有什么區別?謝謝

    高壓斷路器在使用中出現兩種參數:1.額定開斷電流:是表征斷路器開斷能力的參數。(網上查的)2.關合電流:是表征斷路器關合電流能力的參數。(網上查的)我有點不明白,怎么感覺跟一個參數似的,不解,求解答!謝謝!

  • 【區別】斷路器的額定電流和額定開斷電流的區別

    斷路器的額定電流In,是指脫扣器能長期通過的電流,也就是脫扣器額定電流。對帶可調式脫扣器的斷路器則為脫扣器可長期通過的最大電流。 脫扣器額定電流In,指脫扣器能長期通過的最大電流。長延時過載脫扣器動作電流整定值Ir,固定式脫扣器其Ir=In,可調式脫扣器其Ir為脫扣器額定電流In的倍數,如Ir=0.4~1×In。 短延時電磁脫扣器動作電流整定值Im,為過載脫扣器動作電流整定值Ir的倍數,倍數固定或可調,如Im=2~10×Ir。對不可調式可在其中選擇一適當?shù)恼ㄖ怠?瞬時電磁脫扣器動作電流額定值Im′,為脫扣器額定電流In的倍數,倍數固定或可調,如Im′=1.5~11×In。對不可調式可在其中選擇一適當?shù)恼ㄖ怠?斷路器之所以能夠在故障情況下迅速斷開,靠的就是內部的脫扣器,所以并不是斷路器是否加裝脫扣器,而是斷路器內一定會有脫扣器,否則就不叫斷路器了。 再有脫扣器并不是按照個數來算的,而是根據實際設定不同的參數值(常延時脫扣、短延時脫扣等),只要斷路器內部的電流傳感裝置檢測到流過斷路器的電流達到某一設定的定值和時間后斷路器就會動作跳閘。最近學習的知識,大家分享一下,不對的地方還

  • 2根電纜并聯進開閉所,斷路器開斷電流問題(有圖)

    本帖最后由 chiaminglee 于 2013-4-24 04:15 編輯 如圖,2根YJV22-8.7/15kV 3*300mm2電纜 并聯 作為10KV開閉所I段的進線,電纜長2Km,不知系統容量,那就按無限大容量考慮的話,請問一下高壓斷路器的額定電流怎么確定?圖紙上寫斷路器額定開斷電流31.5KA,2根電纜并聯其三相短路電流不是60.3KA嗎?該電纜查詢得,直流電阻 R0=0.0601Ω/Km ,X0=0.08Ω/Km,單根計算的話我算到是30.3KA,2根并聯的話,阻值減半,那三相短路電流更大了嗎?怎么會符合31.5KA呢?本人學生黨,知識有限

  • 低壓塑殼斷路器開斷電流怎么選擇,經驗選擇是什么?

    低壓塑殼斷路器的開斷電流 有20KA 35KA 50KA 甚至更高的,這個開斷電流的經驗選擇方法是什么,要計算的話 是很麻煩嗎,經驗選型

  • 關于斷路器額定電流和額定短路開斷電流的疑問?

    本人剛開始從事高壓真空斷路器行業,額定電流的問題始終沒有弄通,現在市面上還有用ZW8的真空管裝在VS1里面,說什么電流沒那么大 不需要用VS1的標準管也可以,所以我很迷惑,還有短路開斷電流的問題 求大神能幫我解答下,最好有形象的比喻或者列子,再次感謝了!

  • 斷路器運行電壓低于額定電壓時其額定短路開斷電流

    當斷路器運行電壓低于額定電壓時,其額定短路開斷電流將變大,但具體變多少,有沒有經驗公式?例如:ABB的VD4,其額定電壓為12KV,如果用于3KV的柜中,其額定短路開斷電流將為多少?

  • 請教斷路器的額定充電開斷電流相關問題.(最新版)

    我記得在某個地網頁看見過相關的討論,現在找不到了.煩請哪位知道有關于線路(電纜)充電電流方面,尤其是斷路器開斷充電電流方面的,告知一聲.謝謝了!我的問題沒說明白,我補充一下吧。當變壓器或輸電線路加載時,平行的導線會產生電容性靜電負荷。這個過程會產生一個電流,即充電電流。充電電流是有害的,越小越好,而且往往需要特殊的設備予以中斷。選擇高壓斷路器來開斷此充電電流。斷路器在架空線路上可以開斷充電電流最大是10A,在電纜線路上開斷充電電流最大是50A。可以根據充電電流的計算來判斷架空(電纜)線路多長會產生10(或50)A的充電電流,然后依據此距離布置斷路器開斷有害的充電電流。我的問題是:在架空線與電纜混合的線路中(進出建筑物有小段電纜,其余為架空線),斷路器的最大開斷電流應該定為多少?(即斷路器應該如何合理地布置選擇)

點擊加載更多

開斷電流

開斷電流專題,為您提供開斷電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與開斷電流 相關的專業交流討論,更多開斷電流相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

家庭電路短路

電路短路怎么辦

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 融水| 正安县| 农安县| 绥德县| 靖宇县| 沛县| 布拖县| 阿合奇县| 华池县| 通州市| 旌德县| 额敏县| 海门市| 翼城县| 罗城| 卓资县| 张家港市| 县级市| 湄潭县| 花垣县| 辽宁省| 石屏县| 沾化县| 青田县| 肃宁县| 云梦县| 介休市| 洞口县| 民乐县| 清镇市| 汕尾市| 萨嘎县| 南宫市| 石林| 江阴市| 咸宁市| 广元市| 长顺县| 荣成市| 衢州市| 华宁县|