国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 三相電動機的額定電流計算

    請問哪位有三相電動機額定電流的計算公式,不忍不要所謂的經驗估算,要計算公式,3Q

  • 已知三相電動機容量,求其額定電流

    口訣(c):容量除以千伏數,商乘系數點七六。 說明: (1)口訣適用于任何電壓等級的三相電動機額定電流計算。由公式及口訣均可說明容量相同的電壓等級不同的電動機的額定電流是不相同的,即電壓千伏數不一樣,去除以相同的容量,所得“商數”顯然不相同,不相同的商數去乘相同的系數0.76,所得的電流值也不相同。若把以上口訣叫做通用口訣,則可推導出計算220、380、660、3.6kV電壓等級電動機的額定電流專用計算口訣,用專用計算口訣計算某臺三相電動機額定電流時,容量千瓦與電流安培關系直接倍數化,省去了容量除以千伏數,商數再乘系數0.76。 三相二百二電機,千瓦三點五安培。 常用三百八電機,一個千瓦兩安培。 低壓六百六電機,千瓦一點二安培。 高壓三千伏電機,四個千瓦一安培。 高壓六千伏電機,八個千瓦一安培。 (2)口訣c 使用時,容量單位為kW,電壓單位為kV,電流單位為A,此點一定要注意。 (3)口訣c 中系數0.76是考慮電動機功率因數和效率等計算而得的綜合值。功率因數為0

  • 怎么估算三相交流電動機的額定電流?

    三相交流電動機的額定電流估算有一個口訣:容量除以千伏數,商乘系數點七六。此口訣適用于任何三相交流電動機的額定電流估算。此口訣說明了容量相同的不同電壓等級的三相交流電動機的額定電流是不相同的,即電壓千伏數不一樣,去除以相同的容量,所得的“商數”顯然不相同,不同的商數去乘相同的系數0.76,所得的額定電流值也不相同。由此口訣可推導出計算220V、380V、660V和3kV、6kV電壓等級電動機的額定電流專用計算口訣: 三相二百二電(動)機,千瓦三點五安培。 常用三百八電(動)機,一個千瓦兩安培。

  • 關于電動機斷路器額定電流的選擇

    根據《爆炸危險環境電力裝置設計規范》(GB50058-2014)第5.4.1-6條內容:“引向電壓為1000V以下的鼠籠型感應電動機支線的長期允許載流量不應小于電動機額定電流的1.25倍。” 假如電機AC380V 200kW 379.9A,選用配電斷路器額定電流為630A,那么根據上述內容在進行電纜選擇時,電纜載流量只要大于電動機額定電流的1.25倍即可,可否小于斷路器的額定電流呢?

  • 電動機的啟動電流是額定電流的幾倍

    在電機數據表中有一個參數:啟動電流Is/In  通常都說5~7倍,但是對電機來說這個參數是大一些好還是小一些好?

  • 5.5KW的電動機的額定電流為何達到28.2A

    在一起工程中主廠房的屋頂風機,提供給設計人員的資料為供電電壓:380V,功率為5.5KW,設計人員按常規做設計,即本回路的電流按11A估算。可是在現場試轉時老跳,就用鉗行電流表進行測量,一測實際電流卻達到27A。此現象不知有沒有人碰見過。請給予一個合理的解釋,這樣電動機供電部門肯定是不允許用的呀!

  • 關于電動機的額定電流問題,請各位指點,謝謝!!

    電動機的額定電流(或者計算電流)是不是這樣計算的?I=P/(380*1.732*COSφ*η),P為電機的額定功率,COSφ為功率因數,η為電機的效率,但功率因數和電機的效率不知道,請教大家,不知你們平時怎么計算的,有沒有具體的資料可以查的?謝謝了!!!

  • 電氣速算口訣已知三相電動機容量,求其額定電流

    已知三相電動機容量,求其額定電流口訣:容量除以千伏數,商乘系數點七六。說明:(1)口訣適用于任何電壓等級的三相電動機額定電流計算。(2)口訣使用時,容量單位為kW,電壓單位為kV,電流單位為A,此點一定要注意。(3)口訣 中系數0.76是考慮電動機功率因數和效率等計算而得的綜合值。功率因數為0.85,效率不0.9

  • 請教一個問題,電動機的額定電流怎么算?

    因為本人一般涉及到是發電機,最近偶爾遇到要算電動機的額定電流,感到無措,所以特來請教。假定已知電動機的額定功率為500kW,額定電壓6kV,則額定電流是多少?

  • 三相異步電動機是否可以長時間超額定電流運行??

    有一臺橋式起重機,起升電機額定電流是79,37KW。做負荷試驗時,起吊100%負荷是86安,起吊110%負荷是94安,125%負荷是101安。不知這樣是否符合要求。有什么規范對電機是否可以超額定電流使用,可以超多少?

  • 求助控制額定電流105A電動機的星-三角起動柜

    請教,我準備裝一個控制柜,是控制55KW額定電流105A電動機的星-三角起動柜,該電機屬長期連續運行,請教所選用的鐵柜尺寸規格,斷路器,三個接觸器,怎樣選型才比較匹配經濟,也就是斷跣器.三個接觸器要選額定電流是多少的,能否推薦比較好的裝配圖

  • 關于電動機補償用電容器的額定電流的確定問題

    《供配電設計規范》GB 50052-95 第5.0.10條:接在電動機控制設備側電容器的額定電流,不應超過電動機勵磁電流的0.9倍;其饋電線和過電流保護裝置的整定值。應按電動機一電容器組的電流確定。 誰能解釋0.9倍的理由?此處的電動機是什么電動機?直流?異步?還是同步?

  • 200KW的電動機三相有20A的電流偏差是否合理呢?

    200KW的電動機三相有20A的電流偏差是否合理呢? 電動機發熱的原因主要是繞組本身或外部機械配合,與電氣變頻柜應是無關的;相間電流有偏差主要原因有:電壓有偏差,這個客觀存在,國家規定電動機電壓偏差為5%,故會有些電流偏差;二是變頻器啟動電路原因,這樣,會導致不能啟動而報警;三電機原因,分為電機匝間細小短路,還有其它方面原因嗎?歡迎大家探討,本貼不斷更新

  • 測知無銘牌電動機的空載電流,估算其額定容量

    口訣: 無牌電機的容量,測得空載電流值, 乘十除以八求算,近靠等級千瓦數。 說明:口訣是對無銘牌的三相異步電動機,不知其容量千瓦數是多少,可按通過測量電動機空載電流值,估算電動機容量千瓦數的方法。

  • 請教電動機的電容電流問題

    請教圖中標注為紅色的電動機的電容電流是否即為電動機的單相接地電流? 如是的話? 為什么電纜線路不接地也會產生電容電流,兩者有何區別? 提前謝謝您的回復。

  • 電動機頻率和電流的關系

    三相異步電動機額定狀態下運行,當電源頻率降低時,轉速下降,為什么電流也下降了呢???如果電動機用變頻控制的話不是頻率越低輸出電流也越小嗎??這樣不是有矛盾???

  • 電動機啟動電流倍數的選擇

    我在電氣工程師手冊上看到:用電設備的起動電流倍數,鼠籠式電動機取5~7,繞線型電動機取2~3,直流電動機取1.7,電焊變壓器取3倍. 又在電動機一章介紹上看到,Y型異步電動機液體電阻啟動時,起動電流為額定電流的2~3倍.繞線型異步電動機無觸點變阻器啟動電流為額定電流的1~1.5倍. 它們之間到底有什么區別?電動機的啟動電流到底是額定電流的多少倍呢??請專家給我指點!!!!

  • 電動機三相電流不平衡的原因及表現!

    一:三相電壓不平衡 如果三相電壓不平衡,電動機內就有逆序電流和逆序磁場存在,產生較大的逆序轉矩,造成電動機三相電流分配不平衡,使某相繞組電流增大。當三相電壓不平衡度達5%時,可使電動機相電流超過正常值的20%以上。三相電壓不平衡主要表現在:   (1)變壓器三相繞組中某相發生異常,輸送不對稱電源電壓。   (2)輸電線路長,導線截面大小不均,阻抗壓降不同,造成各相電壓不平衡。   (3)動力、照明混合共用,其中單相負載多,如:家用電器、電爐、焊機等過于集中于某一相或某二相,造成各相用電負荷分布不均,使供電電壓、電流不平衡。   二:負載過重   電動機處于過載運行狀態,尤其是起動時,電動機定、轉子電流增大發熱。時間略長,極易出現繞組電流不平衡現象。負載過重主要表現在:   (1)皮帶、齒輪等

  • 急求三相電動機缺相保護器

    三相電動機廣泛應用于各行各業,是拖動機械的主力軍。但三相電動機運行中的天敵—缺相一直困擾著企業及廣大的電力管理人,市場上的缺相保護器五花八門,真正的缺相克星好象還沒有。壇里師傅專家們:敬請指導并歡迎討論。

點擊加載更多

三相電動機額定電流

三相電動機額定電流專題,為您提供三相電動機額定電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相電動機額定電流 相關的專業交流討論,更多三相電動機額定電流相關內容請訪問