    各位大蝦: 在高壓電機的的“啟動次數保護--頻繁啟動”。電機一般會有冷啟動、和熱啟動的次數限制。1:冷啟動和熱啟動怎么理解?2:假設某電機允許冷啟動3次,熱啟動2次,這個次數怎么解釋?3:是否在冷啟動的次數之間會有嚴格的時間限制,熱啟動次數之間也有時間限制 這樣在電機的頻繁啟動保護上回如下定值: 1〉冷啟動次數,2〉熱啟動次數,3〉冷啟動時間間隔,4〉熱啟動時間間隔??

  • 求助!關于電動機差動保護!

    具體情況是:安裝的電動機差動保護,電動機兩端電流互感器測得的電流都是1.9安培左右,按理差動電流應該為0或者很小的一個值的。可是裝置顯示的差動電流是3.4安培左右。說明:線路沒問題,ABC三相相續沒問題,電動機差動保護裝置沒問題,電動機運行也是正常的。請問達人們,這種情況會是什么原因引起的,我把裝置帶回公司做試驗也沒有差流,而且裝置最多只能測二次諧波,且差流計算與諧波無關。互感器也是同廠家同批次的。現在就是差流不正常。知道的朋友告訴我啊!救命的!

  • 請教電動機過負荷保護器件的動作電流

    在下沒有理解Ie是指什么?同時對類別也沒有明白指的是什么?提前感謝您的回復。順祝您周末愉快。

  • 電動機差動保護電流互感器如何接線

    我這個是個高壓水泵,電機首端三個電流互感器一次側方向都是PI至P2 尾端三個是P2 至PI(P1短接)我將首端的電流互感器A.B.C三相的S1分別接繼電保護器的A1.B1.C1上,然后把首端的電流互感器A.B.C三相的S2接N(對應A1.B1.C1的N)然后我將尾端的電流互感器A.B.C三相的S1分別接繼電保護器的A2.B2.C2上,然后把尾端的電流互感器A.B.C三相的S2接N(對應A2.B2.C2的N)我想問下這樣接到底對不對????????

  • 電動機綜合保護整定原則

    電動機綜合保護整定原則1、差動電流速斷保護按躲過電動機空載投入時最大暫態電流引起的不平衡電流最大外部以及短路時的不平衡電流整定整定一般取: Idz=KIe/n 式中:Idz:差電流速斷的動作電流 Ie:電動機的額定電流 K:一般取6~122、縱差保護1) 縱差保護最小動作電流的整定 最小動作電流應大于電動機啟動過程中時的不平衡電流 Idz.min=KKΔmIe/n式中: Ie:電動機的額定電流 n:電流互感器的變比 KK:可靠系數,取3~4 Δm:由于電流互感器變比未完全匹配產生的誤差,一般取0.1 在工程實用整定計算中可選取Idz.min=(0.3~0.6)Ie/n。2)比率制動系數K 按最大外部短路電流下差動保護不誤動的條件,計算最大制動系數 K =KKKfzq Ktx Kc式中: Ktx:電流互感器的同型系數,Ktx=0.5 KK:可靠系數,取2~3 Kc:電流互感器的比誤差,取0.1

  • 請教電動機保護器的接法

    請教電動機保護器的接法

    請教電動機保護器(jd-5)配合三個電流互感器的接法,下圖中哪種接法是對的?

  • 電動機頻率和電流的關系

    三相異步電動機額定狀態下運行,當電源頻率降低時,轉速下降,為什么電流也下降了呢???如果電動機用變頻控制的話不是頻率越低輸出電流也越小嗎??這樣不是有矛盾???

  • PLC在電動機綜合保護上的應用

    PLC在電動機綜合保護上的應用

    1 引言 電動機的應用幾乎涵蓋了工農業生產和人類生活的各個領域,在這些應用領域中,電動機常常運行在惡劣的環境下,導致產生過流、短路、斷相、絕緣老化等事故。對于應用于大型工業設備重要場合的高壓電動機、大功率電動機來說,一旦發生故障所造成的損失無法估量。 電動機常見的故障可分為對稱故障和不對稱故障兩大類。對稱故障包括:過載、堵轉和三相短路等,這類故障對電動機的損害主要是熱效應,使繞組發熱甚至損壞,其主要特征是電流幅值發生顯著變化;不對稱故障包括:斷相、逆相、相間短路、匝間短路等,這類故障是電動機運行中最常見的一類故障。不對稱故障對電動機的損害不僅僅是引發發熱,更重要的是不對稱引起的負序效應能造成電動機的嚴重損壞。因而,對大型電

  • 電動機啟動與保護選型手冊

    分享一下,希望大家能用到

  • 請教電動機的電容電流問題

    請教圖中標注為紅色的電動機的電容電流是否即為電動機的單相接地電流? 如是的話? 為什么電纜線路不接地也會產生電容電流,兩者有何區別? 提前謝謝您的回復。

  • 電動機的15個必備保護原理

    電動機保護保護原理和作用 ●過載保護 ●欠載保護 ●堵轉保護 ●阻塞保護 ●過熱保護 ●相序保護 ●欠壓保護 ●過壓保護 ●欠功率保護 ●起動超時保護 ●斷相保護 ●不平衡保護 ●接地保護 ●漏電保護 ●外部故障保護 過載保護 當電動機在過負載故障下,長時間超過其額定電流運行時,會導致電動機過熱,絕緣降低而燒毀,保護器根據電動機的發熱特性,計算電動機的熱容量,模擬電動機發熱特性對電動機進行保護,過載保護不同脫扣級別對應的特征 欠載保護 當電動機所帶負載為泵式負載時,電動機空載或欠載運轉會產生危害,保護器提供欠載保護,當三相的平均電流與額定電流的百分比低于設定值時,保護器應在動作(延時)設定時間內動作或在報警時間內報警。 堵轉/阻塞保護 電動機在起動時或運行過程中

  • 電動機保護器抗晃電應用

    安科瑞 于洋 “晃電”指的是電網因雷擊、對地短路、重合閘、設備起動、發電廠故障及其他原因造成電網電壓短時失壓、電網電壓短時大幅度波動、短時斷電數秒等的電能質量事件。化工企業對系統供電可靠性的要求較高,一旦出現供電系統晃電,會引起保護設備欠壓誤保護、生產設備意外停機,致使生產線癱瘓、事故擴大,導致非常大的經濟損失,甚至對操作人員的安全構成威脅。 ?? ??1?常用的抗晃電的措施及應用 ?? ??(1)UPS抗晃電系統 ?? ??控制系統如DCS,PLC 等工作電源由UPS電源接入,實現抗晃電的目的。在線式UPS 工作原理框圖如圖1 所示,在電網電壓工作正常時,給負載供電,同時給儲能電池充電。當市電欠壓或突然掉電時,UPS電源開始工作,由儲能電池給負載供電。 ?? ??系統發生晃電時,接觸器的線圈依靠UPS供電正常工作,保持主觸頭的吸合,避免晃電造成電機停機。當母線失電超過一定的時間后,

  • 電動機保護器的保護原理

    電動機保護器的作用是保證電動機在發電,供電,用電的一系列流程中,不會中途受到某些因素的制約而停止工作的的一種設備。如今電動機保護器幾乎滲透到所有用電領域,其影響也是非常的巨大,所以電動機保護器的保護就顯得很重要。1、電動機燒毀的主要原因是運行時出現斷相和過載燒毀繞組,因而,有電動機存在的電路應該裝設有電動機保護器,以保證在電動機出現斷相和過流運行時及時切斷工作電源,保護電動機免受損

  • 小功率電動機的保護如何進行?

    工業上用的工藝設備的電動機,有的0.55kw,甚至0.37kw;民用的象空調,風扇,小水泵,電動門電機,功率也很小;我看到有同行直接用微斷開關來保護,IEC有個規范明文規定微斷不能用于保護電動機大的過載,大家是怎么配保護設備呢?如果電機是單相電機,又如何?

  • 電動機啟動電流倍數的選擇

    我在電氣工程師手冊上看到:用電設備的起動電流倍數,鼠籠式電動機取5~7,繞線型電動機取2~3,直流電動機取1.7,電焊變壓器取3倍. 又在電動機一章介紹上看到,Y型異步電動機液體電阻啟動時,起動電流為額定電流的2~3倍.繞線型異步電動機無觸點變阻器啟動電流為額定電流的1~1.5倍. 它們之間到底有什么區別?電動機的啟動電流到底是額定電流的多少倍呢??請專家給我指點!!!!

  • 關于電動機保護與導線的配合問題

    關于電動機保護與導線的配合問題

    建筑電氣常用數據圖集中關于電動機保護電器及導線選擇表中,有些規格電機斷路器的整定值遠遠大于該電機導線的載流量,這樣合理嗎?請高手給個合理的解釋。

  • 請問電動機的過流與過載保護?

    這2個概念我比較模糊,我理解的是:1、過流保護是電源線路電流增大超過了額定值,控制回路實現跳閘,但是超過額定值的多少倍才算過流呢?2、電動機過載應該是帶負荷大了,超過了電動機的額定功率,我不清楚的是出現這樣的情況是線路的電流與電壓的變化情況,電流電壓是增大呢還是減小?怎么樣的控制回路測到電動機過載呢?過載之后,保護回路怎樣實現保護呢?

  • 電動機是保護接零還是保護接地

    最近惡補電工基本知識,有點迷,書上說在TN-C-S系統中,電動機外殼應該接零線,那就是保護接零,可是在接地裝置一 章,又說要將電動機外殼與接地干線連接在一起,而且還強調不能一部分設備保護接地,一部分保護接零,到底應該怎 樣接呢?

  • 微型斷路器能否保護電動機?

    ABB公司的S283UC-K0.5系列的微型斷路器可以保護電動機,請問各位除了ABB,別的廠家有沒有這種保護電動機的微型斷路器?

點擊加載更多

電動機欠電流保護

電動機欠電流保護專題,為您提供電動機欠電流保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電動機欠電流保護 相關的專業交流討論,更多電動機欠電流保護相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

線路零序電流保護

浪涌電流保護器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 将乐县| 田东县| 黄山市| 兖州市| 九龙县| 亳州市| 梁平县| 皮山县| 古蔺县| 和田县| 门源| 伊吾县| 东台市| 富裕县| 茶陵县| 中牟县| 盱眙县| 宜州市| 兰溪市| 张北县| 雅安市| 怀宁县| 灵寿县| 临沧市| 呼伦贝尔市| 玛曲县| 南京市| 时尚| 湖口县| 上思县| 台东县| 武川县| 柳河县| 河间市| 宁津县| 宜宾市| 双峰县| 敖汉旗| 西安市| 镇平县| 莫力|