本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
本帖最后由 renxinjun 于 2013-9-12 21:29 編輯 歡迎高手討論
請教低壓母線的額定電流,在提到充分利用變壓器的容量前提下,如何選擇?是否需要滿足GB50054的6.3.3條?提前謝謝您的回復。
380V配電屏上的的始端雙電源切換(電源來自柴油發電機與變壓器)是要求能帶得了接在它后面的所有一、二級與消防負荷、還是只需要帶停電、消防時的最大值?
我單位從變壓器低壓側引出至進線柜的三相10KV,額定電流2500A共箱封閉母線,廠家采用的是TMY-120*10單片/相,是否能滿足要求,是否該采用120*10 2片/相?
請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,占地面積10000平方米,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,引進和培養優秀的科技人員、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架、密集型母線槽、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發、設計、生產、銷售、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,始終遵循“以市場為導向,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量、最優惠的產品價格、最快的生產工期、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借
一直沒有搞懂,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線?
電纜很多時分會需要運用到一些線槽,而咱們需要收買這個設備時分,首選肯定是母線槽了。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢?小編今天就來給咱們逐個答復。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,和其構造特征有著很大的聯絡,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,就要從去構造特征上面來了解。在中國經濟高速打開的今天,母線槽的作用是非常明顯的,為了對其非常好的進行運用,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征。 在大跨距的設備中,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,母線槽本身的外觀是比照細巧的,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當的。 母線槽的可靠性也是其主要特征之一,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,對工程來說是會發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙。 <
今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,還是用電纜連接好,為什么?母線槽與配電箱之間用橋架相連,母線槽400A
大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.
我看到一份圖紙,電源由配電柜引出,經母線槽引至動力配電箱,請問母線槽與配電柜如何連接啊?是不是母線槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接啊?低壓配電柜的廠家能留出足夠的空間嗎?還有,動力配電箱與母線槽如何連接?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,由廠家做成插接箱吧?因為從來沒做過,所以請高手們多多幫忙。
母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,而沒有提供母線槽的相保阻抗。請問大家在做短路計算的時候,母線槽的相保阻抗都是如何計算的?謝謝!
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),HUW1開關在分離狀態,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,接地),高壓電纜正常。施工方說母線槽,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻。
10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內。所有低壓柜安裝在生產車間二層。預裝式變電站就挨著車間。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層?是從一層引入,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層?2.如果變壓器出線用電纜,又該怎么敷設?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,要預埋槽鋼嗎?具體如何預埋?
高壓柜額定電流15A 主母線額定電流幾百安培什么叫做主母線額定電流呢?
GCK低壓抽屜柜垂直母線一般采用40*6,50*6,60*6,80*6,100*6,120*6,請問低壓柜銘牌上面的垂直母線額定電流參數分別應該怎么打?比如:60*6的銅排40°的載流量為920A,我認為不論有多少個抽屜,垂直母線的額定電流都是920A。但是抽屜的額定電流總和可以改變。如有2或3個抽屜的分散系數為0.9(根據GB7251.1標準)所以抽屜額定電流之和不應大于1022A(920除以0.9),但不能說垂直母線的額定電流為1022A;同理,開關柜裝4或5個抽屜的分散系數為0.8(根據GB7251.1標準)所以抽屜額定電流之和不應大于1150A(920除以0.8),但不能說垂直母線的額定電流為1150A。垂直母線的額定電流只能是920A。請問我的理解對嗎?[ 本帖最后由 thkj001 于 2011-1-17 21:26 編輯 ]