本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
在現場變頻柜用鉗表測量了一臺30HZ水泵用施耐德變頻器的進線電流A11/C7,但在配電室內上游開關下口測量為15/14/14,多功能電表也是這樣顯示。水泵是配電盤專用的,沒有別的負載。請教幾位有遇到這樣怪事的嗎?謝謝!
一臺變頻器輸入端采用數字式電流表測量,顯示測量電流為180A,采用數顯式的鉗表測量同一位置的電流時,顯示測量電流為160A,經檢測,電流表、鉗表、互感器都沒問題,請問為什么有這樣的差異存在?降低轉速后,數字表顯示測量電流為35A,鉗表測量電流為27A,同樣存在誤差。
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
西門子440變頻器,可以給出4-20mA的轉速反饋信號,但現在要求還要給出實時的電機電流信號(也從變頻器中給出),電機功率為4KW。西門子變頻器是否能給出,我個人認為是給不了。有類似工程的同仁是否發表些看法,謝謝!
關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.
1、 過電流保護功能 變頻器中,過電流保護的對象主要指帶有突變性質的、電流的峰值超過了變頻器的容許值的情形. 由于逆變器件的過載能力較差,所以變頻器的過電流保護是至關重要的一環,迄今為止,已發展得十分完善. (1) 過電流的原因 1、工作中過電流 即拖動系統在工作過程中出現過電流.其原因大致來自以下幾方面: ① 電動機遇到沖擊負載,或傳動機構出現“卡住”現象,引起電動機電流的突然增加. ② 變頻器的輸出側短路,如輸出端到電動機之間的連接線發生相互短路,或電動機內部發生短路等. ③ 變頻器自身工作的不正常,如逆變橋中同一橋臂的兩個逆變器件在不斷交替的工作過程中出現異常。例如由于環境溫度過高,或逆變器件本身老化等原因,使逆變器件的參數發生變化,導致在交替過
GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流?來個大神解答下{:1_105:}
有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,通常的變壓器能滿足這個功能么,還是說我理解錯誤。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去
變頻器工作時,之所以產生諧波電流,是因為變頻器輸入端的整流電路阻抗不是一個定值,其阻抗著外加電壓的變化發生變化,這就導致整流器從電網吸取的電流不是正弦電流。單相整流器由整流橋和平滑電容構成。一般情況下,負載的電流由平滑電容供給,僅當正弦波的電壓高于平滑電容的電壓時,才會有電流流入電容和負載中,因此僅在電壓峰值處產生脈沖狀,這種脈沖電流中包含了豐富的諧波成分。同樣的道理,三相整流器也會產生諧波電流,但是這時對應每個波峰,不是一個脈沖電流,而是兩個脈沖電流。
1、想問問大家,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷態 什么叫熱態? 3、什么叫返回特性時間?
根據公式計算,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,cos?是變壓器的功率因數。 變壓器的負荷率。變壓器的負荷率一般如80%~90%。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命。 求電流:與三相負載求電流相同。 I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.
知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算。<
一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?
最近安裝一臺變頻器,在輸入電流輸出參數時遇到一個問題,廠家人員說上限輸入電機額定電流就可以了,可是如果電機過電流運行而又沒有達到過流保護定值,那么在遠方監控就看不到電機超額定的情況,我們想將上限加大,比如電機額定電流是167A,上限我們輸入200A,這樣造成了遠方DCS電流指示偏大,如果改為167A,當電機過流時,DCS又不能如實顯示,這種情況應咋辦呢?
額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
節能燈的啟動電流是額定電流的多少倍?熒光燈的啟動電流是額定電流的多少倍?鹵鎢燈的啟動電流是額定電流的多少倍?高壓鈉燈的啟動電流是額定電流的多少倍?高壓汞燈的啟動電流是額定電流的多少倍?金屬鹵化物燈的啟動電流是額定電流的多少倍?