變頻器工作時,之所以產生諧波電流,是因為變頻器輸入端的整流電路阻抗不是一個定值,其阻抗著外加電壓的變化發生變化,這就導致整流器從電網吸取的電流不是正弦電流。單相整流器由整流橋和平滑電容構成。一般情況下,負載的電流由平滑電容供給,僅當正弦波的電壓高于平滑電容的電壓時,才會有電流流入電容和負載中,因此僅在電壓峰值處產生脈沖狀,這種脈沖電流中包含了豐富的諧波成分。同樣的道理,三相整流器也會產生諧波電流,但是這時對應每個波峰,不是一個脈沖電流,而是兩個脈沖電流。
變頻器中要進行大功率二極管整流、大功率晶體管逆變,結果是在輸入輸出回路產生電流高次諧波,干擾供電系統、負載及其他鄰近電氣設備。在實際使用過程中,經常遇到變頻器諧波干擾問題,下面簡單介紹諧波產生的機理、傳播途徑及有效抑制干擾的方法。 1、 變頻器諧波產生機理 變頻器的主電路一般為交-直-交組成,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經三相橋路不可控整流成直流電壓信號,經濾波電容濾波及大功率晶體管開關元件逆變為頻率可變的交流信號。在整流回路中,輸入電流的波形為不規則的矩形波,波形按傅立葉級數分解為基波和各次諧波,其中的高次諧波將干擾輸入供電系統。在逆變輸出回路中,輸出電流信號是受PWM載波信號調制的脈沖波形,對于GTR大功率逆變元件,其PWM的載波頻率為2~3kHz,而IGBT大功率逆變元件的PWM最高載頻可達15kHz。同樣,輸出回路電流信號也可分解為只含正弦波的基波和其他各次諧波,而高次諧波電流對負載直接干擾。另外高次諧波電流還通過電纜向空間輻射,干擾鄰近電氣設備。 2、 抑制諧波干擾常用的方法 諧波的傳播途
在現場變頻柜用鉗表測量了一臺30HZ水泵用施耐德變頻器的進線電流A11/C7,但在配電室內上游開關下口測量為15/14/14,多功能電表也是這樣顯示。水泵是配電盤專用的,沒有別的負載。請教幾位有遇到這樣怪事的嗎?謝謝!
變頻器的基本構成有四部分整流部分中間直流環節逆變部分和控制部分。變頻器的輸入側為整流電路,它具有非線性特性,因此不可避免地要產生高次諧波。 一般來講,若整流電路為m個三相橋式整流電路構成的6m相整流電路,其電源側電流將含有6m±1次諧波(m=l、2、3、……),當變頻器接入電源時這些高次諧波將會污染電源通;通用變頻器的輸出側的逆變部分多采用正弦脈沖寬度調制方式,即SPWM方式。這種調制方式雖輸出側的諧波分量較其它控制方式大為減少但仍含有高次諧波分量。這些諧波會對電氣設備、電子設中間直流環節.逆變部分及控制部分過熱問題,究其原因實質上就是變頻器產生某一次諧波激起了電容器與其他部分構成的諧振回路的諧振。 對廠供用電系統的設備影響及危害變頻器產生的諧波對廠用供電系統的變輸電設備用電設備測量儀表的影響及危害具體見表圖變頻器的構成備通訊設施產生干擾,使其工作不正?;驘o法工作變頻器產生的諧波干擾及其危害由于變頻器在應用中會產生諧波,
變頻器中要進行大功率二極管整流、大功率晶體管逆變,結果是在輸入輸出回路產生電流高次諧波,干擾供電系統、負載及其他鄰近電氣設備。在實際使用過程中,經常遇到變頻器諧波干擾問題,下面簡單介紹諧波產生的機理、傳播途徑及有效抑制干擾的方法。一、變頻器諧波產生機理變頻器的主電路一般為交-直-交組成,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經三相橋路不可控整流成直流電壓信號,經濾波電容濾波及大功率晶體管開關元件逆變為頻率可變的交流信號。二、抑制諧波干擾常用的方法諧波的傳播途徑是傳導和輻射,解決傳導干擾主要是在電路中把傳導的高頻電流濾掉或者隔離;解決輻射干擾就是對輻
摘 要: 闡述了諧波的概念及產生原理、對變頻器產生的諧波問題作了較為詳細的描述,并對目前解決諧波問題的措施作了全面的分析,提出了可供參考的解決方案。 關鍵字:交頻器;諧波干擾;諧波危害 變頻器是工業調速傳動領域中應用較為廣泛的設備, 由于變頻器逆變電路的開關特性,對其供電電源形成了一個典型的非線性負載。變頻器在現場通常與其它設備同時運行,例如計算機和傳感器,這些設備常常安裝得很近,這樣可能會造成相互影響。因此,以變頻器為代表的電力電子裝置是公用電網中最主要的諧波源之一,電力電子裝置所產生的諧波污染已成為阻礙電力電子技術自身發展的重大障礙。相關的定義 1.1 什么是諧波 諧波產生的根本原因是由于非線性負載所致。當電流流經負載時,與所加的電壓不呈線性關系,就形成非正弦電流,從而產生諧波。諧波頻率是基波頻率的整倍數,根據法國數學家傅立葉(M.Fourier)分析原理證明,任何重復的波形都可以分解為含有基波頻率和一系列為基波倍數的諧波的正弦波分量。諧波是正弦波,每個諧波都具有不同的頻率,幅度與相角。諧波可以I區分為偶次與奇次
一臺變頻器輸入端采用數字式電流表測量,顯示測量電流為180A,采用數顯式的鉗表測量同一位置的電流時,顯示測量電流為160A,經檢測,電流表、鉗表、互感器都沒問題,請問為什么有這樣的差異存在?降低轉速后,數字表顯示測量電流為35A,鉗表測量電流為27A,同樣存在誤差。
西門子440變頻器,可以給出4-20mA的轉速反饋信號,但現在要求還要給出實時的電機電流信號(也從變頻器中給出),電機功率為4KW。西門子變頻器是否能給出,我個人認為是給不了。有類似工程的同仁是否發表些看法,謝謝!
關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.
最近安裝一臺變頻器,在輸入電流輸出參數時遇到一個問題,廠家人員說上限輸入電機額定電流就可以了,可是如果電機過電流運行而又沒有達到過流保護定值,那么在遠方監控就看不到電機超額定的情況,我們想將上限加大,比如電機額定電流是167A,上限我們輸入200A,這樣造成了遠方DCS電流指示偏大,如果改為167A,當電機過流時,DCS又不能如實顯示,這種情況應咋辦呢?
1、 過電流保護功能 變頻器中,過電流保護的對象主要指帶有突變性質的、電流的峰值超過了變頻器的容許值的情形. 由于逆變器件的過載能力較差,所以變頻器的過電流保護是至關重要的一環,迄今為止,已發展得十分完善. (1) 過電流的原因 1、工作中過電流 即拖動系統在工作過程中出現過電流.其原因大致來自以下幾方面: ① 電動機遇到沖擊負載,或傳動機構出現“卡住”現象,引起電動機電流的突然增加. ② 變頻器的輸出側短路,如輸出端到電動機之間的連接線發生相互短路,或電動機內部發生短路等. ③ 變頻器自身工作的不正常,如逆變橋中同一橋臂的兩個逆變器件在不斷交替的工作過程中出現異常。例如由于環境溫度過高,或逆變器件本身老化等原因,使逆變器件的參數發生變化,導致在交替過
變頻器屬于非線性負荷,它從電網吸收非正弦電流,引起電網電壓畸變,它既是一個諧波源,又是一個諧波接收者。作為諧波源,它對各種電氣設備,自動裝置、計算機、計量儀器以及通信系統均有不同程度的影響。對于供電線路來說,由于諧波的作用,惡化了電網質量指標,降低了電網的可靠性,增加了電網損失,縮短了電氣設備的壽命。其產生的主要危害有: (1) 增加了電網中發生諧振的可能性,從而造成很高的過電流或過電壓而引發事故的危險性。 (2) 增加附加損耗,輸電及用電設備的效率和設備利用率。
現用一變頻器驅動一四極三相鼠籠電機,電機功率為45KW,額定電壓380V,額定電流為70安,當定變頻器輸出頻率為40HZ時,如何設置計算其保護電流,是按變頻器輸出電壓輸出電流來匹配電動機,還是按電動機的額定電流來算,自以為應按變頻器來匹配電動機的功率來算.另變頻器的輸入額定電流為99A,額定輸出電流為90A,電壓皆為380V,變頻器保護電流也應該用其功率來算其保護電流吧?????注:變頻器為一普通變頻器,恒轉矩調速.
接觸到一個項目:是一臺排氣風機(132KW),擬采用2臺變頻器(互為備用)進行控制,業主在設計初期要求在每臺變頻器前加裝諧波濾波器,并要求諧波抑制率<8%,后業主為了節約成本問能否只加裝1臺濾波器給變頻器用,因為兩臺變頻器不可能同時運行的!請問:1,能否這樣做呢?2,方案應該怎么設計!謝謝
我們有一臺帶變頻調速的水泵(115KW,額定轉速1450轉),900轉時變頻器顯示電流為115A,用鉗形電流表測電機側電流為110A,測變頻器前電流為70A,水泵電機經過變頻器電流增加40A。請問,變頻器顯示的電流是實際工作電流嗎?計算電機功耗時應該用那個電流?
各位老師,在最近的工程實踐中遇到一個問題,你們好! 現有一變頻傳動的現場問題請教。望能一解疑惑為感! 設備工藝簡圖在附件中。 有一分級機(水泥行業也稱為選粉機)的主軸電機。功率55kW,4極。在循環風機(Y4-73 14D 電機250kW)運行時無法啟動,都是啟動過電流,電流可達200A以上。如先啟動主軸電機再運行風機則可以正常啟動及運行。 變頻器選用德力西CDI9100G055T4。配有制動單元和電阻。主要參數設置如下P00.07 V/F曲線為2(平方2)P00.08 轉矩補償為2%P00.11 加減速模式為0(直線)P00.12 加速時間160sP00.13 減速時間180sP00.17 過載保護方式為1(普通電機)P00.18 過載保護系統為120%P01.00 啟動運行方式為2(轉速跟蹤啟動)P01.03 停機方式為0(減速停
單位一臺水泵電動機,功率是110KW,額定電流為195A將水泵的出口閥門全部打開后,用鉗形電流表測得的電流為230A。將水泵出口閥門關小,電機電流可以降至195以下。請教:1、閥門關小以后,是否對水泵有傷害。 2、采用變頻器,對電動機進行轉速控制后,是否可以把電流降低。
變頻器電磁諧波污染及抑制措施
我是做低壓成套的,目前遇到負載全為變頻器,供電一段時間,主開關會跳閘。請問有朋友遇到同樣的情況沒有,是不是要做消諧裝置。800KVA變壓器。另外變頻器對進線端有很大的影響嗎?等待中。。。。。
施奈德變頻器電流突然曾大,然后再回落,重復幾次,然后就跳閘,請問大家是怎么回事,要是參數不對,具體是那塊出了問題 謝謝大家