国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 求教變壓器勵磁電流問題!

    我公司做的一個10KV配電工程,變壓器出線柜送電時經常出現跳閘,我方解析是變壓器勵磁電流過大引起的,但客戶對此不接受。10KV、2500KVA變壓器,想請教一下熟悉變壓器的朋友勵磁電流到底有多大,謝謝!!!

  • 何以發電機的勵磁電流偏大?

    現有一新建的小型水電站,裝機為3*400kW,試運行階段,#1和#2號發電機運行正常,出力400kW時的勵磁電流為230A,但#3發電機出力為400kW勵磁電流為260多A,比額定的勵磁電流大了30多A。請廠家來檢查發現它的勵磁裝置沒有問題,不知道是否發電機生產是否有問題,以致勵磁電流偏大?請知情者幫忙分析一下,謝謝!

  • 勵磁電流變送器測不準,為什么?

    電廠監測勵磁電流的變送器,輸入是直流0-75mV(分流器輸出),輸出是4-20mA.實驗室檢定變送器是準確的,但一投入到實際測量回路中,就出現明顯測量誤差,而且是測量出來的比實際值大。我問了一個勵磁專工,說分流器輸出的是一個脈動直流,那么,脈動直流是什么樣的信號,怎么才能測得準確呢,請教各位DX

  • 新人提問--關于勵磁電流和無功功率間的關系

    看了很多帖子,都是關于勵磁電流的, 但我還是沒有明白關于勵磁電流和無功功率間的關系, 也就是說發電機定子電流的大小, 端電壓, 如何影響發電機的無功功率呢? 有沒有比較簡單易懂的數學推倒??

  • 加快主發電機勵磁電流增加速度

    知識點:恒頻交流發電機

  • 有關升高發電機勵磁電流引起機組振動的討論

    曾發現有多個機組當升高發電機勵磁電流時,機組振動升高,在排除轉子繞組匝間短路的情況下,請本論壇高手指導!因為此問題介于電機專業與汽機專業之間,很多專家解釋不清也無法處理,磁不平衡通過增加平衡塊不解決問題,希望精于此問題的專家預以幫助!謝謝!如不便于在此論壇公開,可將有關意見發至我信箱[email protected]

  • 發電機增大勵磁電流為何所帶的無功負荷會增大?

    發電機 (18MW,無刷勵磁 DVR-2000A)并網運行 ,我 廠調節勵磁電流現象:比如人為增大勵磁電流,發電機 端電壓升高, 系統 網 上電壓也升高,,發電機發出的無功負荷 增大,人 為增大勵磁電流引起發電機端電壓升高這個能理解,但是發電機所帶無功負荷為何也增大?

  • 勵磁電源保險爆炸的原因?

    6KV,8000KW水輪機,投產時采用相復勵,95年改造,復勵部分取消。勵磁電源全部從發電機出線側經刀閘、保險(RN1-20A)至勵磁變再通過可控硅整流。保險容量為投產時有復勵時值,并未增大,但符合運行要求,運行了多年。去年1#機發電時保險突然爆炸得粉碎,造成三相短路,查不出原因,更換新保險后恢復正常。幾日前,2#機又出現同樣情況,排除人為因素,無誤操作,出事前各運行參數在額定值內,且排除保險接觸問題。推測爆炸原因是否保險絲氧化變性,過流值變小? 請高手幫忙分析分析原因,或是否發生過同樣的情況?保險運行年限有否有規定? 現采用RN1-50A。

  • 【分析】發電機無功、電壓、勵磁電流、勵磁電壓均出現擺動

    我們廠一臺發電機不知什么原因汽輪機每天定期兩次落入閥位控制,無功跟著擺動,近幾天其余兩臺發電機無功也有擺動,現3臺發電機無功、電壓、勵磁電流、勵磁電壓都有擺動,不知什么原因,請高手幫忙。

  • 勵磁電壓波動問題的探討

    勵磁電壓波動問題的探討4*135MW機組,勵磁電壓近日波動較大。之前,由于雷電沖擊,造成一110KV變電所懸式絕緣子爆炸,致使網上負荷突變。請各位給與解釋,謝謝

  • 一起來了解,基于數學形態學的勵磁電流識別方法

    變壓器勵磁涌流的產生可能導致出現

  • 直流電機勵磁電壓問題咨詢

    直流電機勵磁電壓問題咨詢

    本帖最后由 超級英雄甜小陳 于 2016-10-19 09:32 編輯 向各位大神請教關于直流電機的問題,類似Z4,ZSN4的電機銘牌上都是有勵磁電壓,但是ZSL4電機銘牌上沒有顯示勵磁電壓,所以有些困惑,是因為并勵的原因?直流電機有些系列是沒有勵磁電壓的嗎? 圖片是并勵電機銘牌照片,110V。 直流電機電樞電壓標準的都是440V,400V,160V,標準勵磁電壓180V,因為直流電機剛剛接觸,在給客戶銷售報價的過程中有很多困惑,有沒有大神幫忙梳理以下,直流電機配備的設備,勵磁方式,防護等級,制冷方式,客戶選型的考慮。

  • 并網強增加勵磁電流是增加機端電壓,并網后增加勵磁電流是增加無功功率?

    1、 調速器為什么并網前調節導葉開度是增加轉速,并網后調節導葉開度是增加有功,并網強增加勵磁電流是增加機端電壓,并網后增加勵磁電流是增加無功功率?請老師幫助,急求

  • 開關的額定電流怎么選擇??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。

  • 求助,為何額定電流之么大?

    求助,為何額定電流之么大?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。

  • 關于母排的額定瞬時電流

    有一個工程投標,要求填母排的額定瞬時電流,請問這個額定瞬時電流,指的是什么?是開斷電流還是沖擊電流?有知道的幫忙告一下,在線等。

  • 請問電動機的暫態電勢正比于勵磁電阻還是定子電壓

    1.請問電動機的暫態電勢是正比于勵磁電阻還是定子電壓 為什么2.熔斷器的關合電流要求是大于等于短路沖擊電流還是小于短路沖擊電流3 三繞組變壓器數學模型中電抗反映變壓器繞組的(等值漏磁通)還是漏磁通 為什么4.變壓器運行時,當二次電流增加到額定值,若此時二次電壓恰好等于其開路電壓,即電壓調整率為0,那么二次阻抗的性質為(純電阻性)還是容性 為什么

  • 關于斷路器額定電流問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • 勵磁涌流與故障電流的識別

    最近看了一篇文獻,基于瞬時功率的變壓器勵磁涌流和內部故障電流識別新方法:里面有一句“在變壓器空載合閘過程中,由于磁路飽和等原因使勵磁涌流中含有大量二次諧波分量,使差瞬時功率s(t)中基頻分量較大”我想問:為什么勵磁涌流中二次諧波分量(100Hz)多了,瞬時功率的基頻分量(50Hz)就大了,而不是瞬時功率的倍頻分量?

點擊加載更多

額定勵磁電流

額定勵磁電流專題,為您提供額定勵磁電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與額定勵磁電流 相關的專業交流討論,更多額定勵磁電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

短路額定電流

三相電機額定電流

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 绍兴县| 大厂| 德钦县| 休宁县| 壤塘县| 临邑县| 泸西县| 灵石县| 琼海市| 肃宁县| 安阳市| 察隅县| 海晏县| 南投县| 元谋县| 衡阳县| 松滋市| 济南市| 漳平市| 额尔古纳市| 桦甸市| 特克斯县| 军事| 沈丘县| 新源县| 瑞昌市| 德钦县| 邓州市| 甘洛县| 安丘市| 湖口县| 荣成市| 青川县| 武隆县| 潼关县| 常德市| 孙吴县| 河北区| 徐闻县| 芮城县| 鄂州市|