  • 關于電流保護繼電器的選擇

    1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,直接影響到安全運行。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動、拒動的情況時有發生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考。 電動機內部發生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,使故障電動機從電網中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,因此,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵。現在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,因而切斷故障速度快、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作。感應型繼電器構成速斷保護時,

  • 用什么電流繼電器保護好?

    進相器內的變流器,初級380V,正常工作電流不超過30A,次級12V,工作電流上千安。我想在初級加一級電流速斷保護,出現問題時電流速斷把進相器退出,不至于引起電機連鎖保護跳車,請問選用什么類型的繼電器?各位高手請指教,謝謝!

  • 過電流脫扣器的熱繼電器可以更換嗎?

    DW-15熱電磁型的斷路器400A的 斷路器的速飽和電流互感器是400/5 ,熱繼調到3.2位置是的電流為256A,我想要200A時斷路器分閘。過電流脫扣器的熱繼電器可以更換嗎?

  • 反時限過電流繼電器的使用

    請問各位 反時限過電流繼電器這樣使用可以不?如果像下圖中 圖2這樣使用可以不? 如果不行圖1與圖2的區別又是什么? 這個反時過電流限繼電器有個延時觸點,具體作何用?是不是說這個型號中的常開常閉觸點不具備反時限特性 只有這個延時觸點具備反時限特性? 望各位能給予指點 謝謝!

  • 反時限過電流繼電器這樣接線可以不

    請問各位 反時限過電流繼電器這樣使用可以不?如果像下圖中 圖2這樣使用可以不? 如果不行圖1與圖2的區別又是什么? 這個反時過電流限繼電器有個延時觸點,具體作何用?是不是說這個型號中的常開常閉觸點不具備反時限特性 只有這個延時觸點具備反時限特性? 望各位能給予指點 十分感謝!

  • 過電流保護繼電器的工作原理及3大種類類型的功能特性

    過電流保護繼電器的工作原理及3大種類類型的功能特性-博揚智能

  • 如何設定熱繼電器的電流

    現有一電機的額定電流是7.4A,其熱繼電器的設定值應設定為多少最好.我們自己設定的是7.5A,但是發現還是老是跳掉熱繼電器,怎么辦?

  • 漏電保護繼電器還有用么

    我現在接觸的電氣設計的,問過他們漏電保護是怎么弄的, 現在大部分都是在電源出現處直接連個帶漏電保護的斷路器的, 我幾乎沒有遇到用零序電流互感器和漏電保護繼電器配套使用的情況。不知道有沒有高工知道的了 ,求教育

  • 關于熱繼電器的整定電流。

    公司出產的某固定產品。控制風機1.5W(星形接法)。額定電流3.43AABB的熱繼電器。整定值2.5。奇怪了用了好幾年了也沒聽那個客戶說風機頻繁跳閘的。這電流也太小了

  • 二次保護繼電器如何選型?

    最近作學習二次側設計,看了一張用繼電器構成的二次保護原理圖(見附件),但不知道里邊的BCJ TBJ繼電器、信號繼電器以及與線圈串并聯的電阻1R 2R R是如何選型的,有沒有選擇計算方法,請前輩給介紹一下,或者有沒沒這方面的書籍和文章可以推薦一下。有興趣的可以討論一下。

  • 請教如何為電機選擇過電流繼電器

    有一臺起重用的63千瓦電機,定子142A,如何為它選過流繼電器呢。一般整定值是電流的2.25倍,是選150A的過流,把整定值調到320A呢,還是直接選擇320A的過流繼電器?

  • 請教吊車電機過電流繼電器如何選擇

    請教吊車電機過電流繼電器如何選擇吊車電機過電流繼電器如何選擇,理論上選擇2.25倍的電機額定電流,不知實際可行否:)

  • 關于沖擊繼電器的動作電流問題?

    沖擊繼電器的沖擊動作電流 怎么選定? 比如: 預告信號 0.1A或0.015A 事故信號 0.1A或0.015A 選擇這個沖擊動作電流 大小 ,有什么區別???

  • 繼電器的插孔電流是啥意思?

    繼電器上面的一排插孔.是起什么作用?只改變啟動電流嗎?[ 本帖最后由 sanel 于 2008-11-25 20:25 編輯 ]

  • 怎樣測試熱繼電器的整定電流?

    測試熱繼電器的整定電流時,可將各相熱元件串聯,對于具有斷相保護的熱元件,可將熱元件分相串聯。測試中應采用穩流電源或穩壓電源,以保證試驗電流穩定。測試工作應在環境溫度為(20±5)℃的條件下進行。 測試時,首先向熱繼電器輸入1.05倍的額定電流,發熱穩定后再將電流提升到1.2倍的額定電流,經2~3min,旋轉熱繼電器的電流調節凸輪,使熱繼電器動作,此時的動作電流,就是所要測試調定的熱繼電器的額定電流。

  • 漏電保護繼電器RCM100說明

    剩余電流監視儀 A型與AC型· 44毫米(2.5個模數)寬,DIN導軌安裝 · 與獨立的剩余電流互感器(CT)一起監控與監測剩余電流有效值(最大30A/2KHz) · LED棒狀圖實時顯示剩余電流動作值的百分比 · 微處理器控制及內部監測(自監測) · 動作值可調(I?n): 30mA-30A · 延時可調(I?s): 0-10 秒 · 2個用于本地“測試”和“復位”的按鍵以及連接遠程“測試”和“復位”的端子 · 剩余電流互感器開路/短路檢測及顯示,可以強制繼電器動作 · DIP開關,在動作后可選擇自動復位

  • 過流繼電器的保護定值計算

    400KW 10KV供熱循環水泵用GL-12過流繼電器保護,變比50/5 保護定值應怎樣計算,計算結果

  • 關于高壓柜繼電器保護原理

    高壓柜采用電流繼電器DL31,DL32,兩個ZJ6中間繼電器,兩個DX31B-0.05A信號繼電器,一個時間繼電器,組成的繼電保護回路,實在弄不明白其中的原理,作為一名電氣初學者,求幫助。

  • 一種新型的無源兩相過電流繼電器

    本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2008/12/Thesis_0_43_5550.html摘要:本文介紹了一種適用于兩相不完全星形接線的兩相過電流繼電器,與傳統的由多個繼電器組成的保護系統相比,具有較高的抗干擾能力和工作可靠性,且運行維護更加簡單方便。 關鍵詞:飽和變壓器 反時限 定時限 0 引言 目前,我國6kV~35kV變壓器中性點不接地或經消弧線圈接地的系統線路的過電流保護、速斷保護裝置中使用的電流互感器均采用兩相不完全星形接線方式,以提高供電的可靠性。由于兩相不完全星形接線方式比三相星形接線方式少了三分之一的設備,所以節約了投資,并能提高中性點非直接接地系統供電的可靠性,故得

  • 求助變壓器保護的電流繼電器接線

    求助變壓器保護的電流繼電器接線

    如圖,請問下,按圖紙的意思是不是只需要安裝1個電流互感器,安裝在中性點接地的銅排上,然后互感器的二次線接到電流繼電器的線圈上?還有另外一個問題,這次的變壓器是甲供,但要求我們提供變壓器柜殼體和附件,暫時還沒和甲方進行交流呢,請問變壓器的散熱風機和溫控裝置是變壓器廠家自帶的還是需要我們供殼體的給進行配套提供?

點擊加載更多

過電流保護繼電器

過電流保護繼電器專題,為您提供過電流保護繼電器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與過電流保護繼電器 相關的專業交流討論,更多過電流保護繼電器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 高台县| 大同县| 吴忠市| 西畴县| 东兰县| 沂南县| 高雄市| 罗江县| 莎车县| 吕梁市| 黄骅市| 芮城县| 隆林| 手游| 彭山县| 柘荣县| 越西县| 江门市| 巴彦淖尔市| 务川| 三门峡市| 光泽县| 扬州市| 定兴县| 天台县| 武清区| 吉安市| 龙里县| 油尖旺区| 长岛县| 璧山县| 清镇市| 凤冈县| 改则县| 镶黄旗| 上杭县| 吉隆县| 巴南区| 偏关县| 横山县| 惠来县|