  • 二次保護繼電器如何選型?

    最近作學習二次側設計,看了一張用繼電器構成的二次保護原理圖(見附件),但不知道里邊的BCJ TBJ繼電器、信號繼電器以及與線圈串并聯的電阻1R 2R R是如何選型的,有沒有選擇計算方法,請前輩給介紹一下,或者有沒沒這方面的書籍和文章可以推薦一下。有興趣的可以討論一下。

  • 漏電保護繼電器還有用么

    我現在接觸的電氣設計的,問過他們漏電保護是怎么弄的, 現在大部分都是在電源出現處直接連個帶漏電保護的斷路器的, 我幾乎沒有遇到用零序電流互感器和漏電保護繼電器配套使用的情況。不知道有沒有高工知道的了 ,求教育

  • 關于電流保護繼電器的選擇

    1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,直接影響到安全運行。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動、拒動的情況時有發生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考。 電動機內部發生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,使故障電動機從電網中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,因此,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵。現在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,因而切斷故障速度快、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作。感應型繼電器構成速斷保護時,

  • 用什么電流繼電器保護好?

    進相器內的變流器,初級380V,正常工作電流不超過30A,次級12V,工作電流上千安。我想在初級加一級電流速斷保護,出現問題時電流速斷把進相器退出,不至于引起電機連鎖保護跳車,請問選用什么類型的繼電器?各位高手請指教,謝謝!

  • 熱繼電器故障分析及處理

    熱繼電器故障分析及處理熱繼電器是廠礦企業使用較普遍的電氣設備之一,一般由加熱元件、控制觸頭和動作系統、復位機構等三部分組成,它是依靠通過發熱元件的負載電流超過允許值時,所產生的持續增大熱量使動作機構隨之動作的一種保護電器。主要用于電力拖動系統中保護電動機的過載、及對其它電氣設備發熱狀態的控制,目的是防止電動機等設備長時間嚴重過載,而導致的電動機等設備絕緣老化加速、使用年限縮短、甚至燒毀的現象發生。 熱繼電器常見的故障包括:拒絕動作、誤動作和動作不穩定時慢時快,產生的原因及其處理措施如下。1 拒絕動作原因及對策熱繼電器與電動機等設備不匹配。額定技術值過大或不適合,造成熱繼電器拒動。額定技術參數應重新選擇。熱繼電器外接線螺釘虛接、虛焊。應將外接線全部檢查后接好接實。動作電流整定值偏大,應合理調低整定值或更換額定電流符合要求的熱繼電器。因負荷側短路或負載電流過大。反復短時操作頻率過高或機械機構故障,使熱繼電器不能動作,導致熱元件燒斷或脫焊拒動。應更換新熱繼電器,或選擇帶速飽和電流互感器的熱繼電器。年久失修,導致機械動作機構和膠木零件的磨損。積塵銹蝕或變

  • 過流繼電器的保護定值計算

    400KW 10KV供熱循環水泵用GL-12過流繼電器保護,變比50/5 保護定值應怎樣計算,計算結果

  • 漏電保護繼電器RCM100說明

    剩余電流監視儀 A型與AC型· 44毫米(2.5個模數)寬,DIN導軌安裝 · 與獨立的剩余電流互感器(CT)一起監控與監測剩余電流有效值(最大30A/2KHz) · LED棒狀圖實時顯示剩余電流動作值的百分比 · 微處理器控制及內部監測(自監測) · 動作值可調(I?n): 30mA-30A · 延時可調(I?s): 0-10 秒 · 2個用于本地“測試”和“復位”的按鍵以及連接遠程“測試”和“復位”的端子 · 剩余電流互感器開路/短路檢測及顯示,可以強制繼電器動作 · DIP開關,在動作后可選擇自動復位

  • 關于高壓柜繼電器保護原理

    高壓柜采用電流繼電器DL31,DL32,兩個ZJ6中間繼電器,兩個DX31B-0.05A信號繼電器,一個時間繼電器,組成的繼電保護回路,實在弄不明白其中的原理,作為一名電氣初學者,求幫助。

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個意見。。

  • 熱繼電器,可以做斷相保護?

    今天,看圖集《D303-2~3 常用電機控制電路圖》的時候,發現第10面有一句話:熱繼電器用于風機的過載保護、斷相保護。過載保護,聽說過!斷相?不很明白!望高手指教!斷相保護的原理是怎樣的?

  • 發一本《保護繼電器檢驗》

    保護繼電器檢驗是新編版本。

  • 熱繼電器和電機綜合保護器

    現在低壓電動機綜合保護器使用越來越廣泛了,熱繼電器是不是要退出歷史舞臺了呢?請各位從一下幾方面談談自己的看法?.使用場合分民用和工業,熱繼電器適用哪種場合,綜合保護器適用哪種場合?2.保護的可靠性 是否有誤動的可能3.運行維護的費用及投資的性價比4.其他方面希望各位能踴躍發表看法!謝謝!

  • 熱繼電器為什么沒有及時保護電機

    我部為一單位安裝的一臺135KW電機降壓啟動柜因機械故障問題導致電機停轉,幸好工作人員及時關掉電源才沒有燒壞電機,我不明白為什么保護部分沒有動作?(電器開關安裝接線按標準原理圖做的)

  • 求助!關于LL14E過流繼電器保護問題!

    我用LL14E過流繼電器,做繼電保護.可是調試的時候才發現!LL14E和GL15不一樣!LL14E的輔助觸點是先斷后閉,互感器開路了!希望高手能給點指教,怎么改圖.LL14E不能換啊!要在原來的基礎上不增加元件能實現過流和速斷的保護!

  • 熱繼電器缺相保護的問題

    有的三相熱繼電器有差動斷相保護功能,但是說明書上寫的2小時內動作,這么長時間還能可靠保護缺相嗎?我認為缺相了應該立刻動作,廠家為什么寫2小時內呢,也沒有曲線圖。

  • 45KW電機的熱繼電器來保護問題

    我這里有一條生產線,10個電機。其中有3個45KW的電機,其余電機都是1.5KW的。在柜子的進線處安裝了一個大的塑殼開關。1.5KW的電機我都是用電動機斷路器來保護的。3個45KW的電機安裝有熱繼電器來保護。我的問題是在這3個45KW的主回路要不要分別單獨安裝匹配的塑殼開關。

  • 西安交大繼電器保護課程

    西安交大繼電器保護課程(全套)

  • 這個熱保護繼電器保護值是多少?

    這個熱保護繼電器保護值是多少?

    本帖最后由 qaz666 于 2014-3-15 22:19 編輯 熱保護側面銘牌標定的是額定電流10A,但是在電流選擇處是28A。這要怎么看??他的保護值是多少呢?

  • 繼電器線圈不釋放的故障分析與處理

    繼電器線圈不釋放的故障分析與處理

    概 述 煉鐵廠2200立方米高爐1NBA渣處理系統是高爐生產中的重要一環,它將煉鐵產生的火渣變為水渣，經轉運站轉入主運渣皮帶運往水渣堆場,作為水渣運送的膠皮帶共有4條。以下就皮帶機電機電氣控制系統出現的繼電器線圈不釋放故障為例,進行分析和探討。

點擊加載更多

接地故障保護繼電器

接地故障保護繼電器專題,為您提供接地故障保護繼電器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地故障保護繼電器 相關的專業交流討論,更多接地故障保護繼電器相關內容請訪問