如圖所示,線路L1、L2上均配置有三段式電流保護:已知,系統在最大運行方式下的系統電抗分別為Xmax=6.3歐,Xmin=9.4歐,線路L1、L2的長度分別為L1=25KM,L2=64KM,線路每公里正序電抗為0.4歐。保護2中定時限過電流保護的動作時限為2.5s,線路L-1的最大負荷功率為9MW,cosφ=0.9,K?TA=300/5,電動機自啟動系數為Kss=1.3。是對線路L-1上配置的三段式電流保護進行整定計算
公司里供電系統的保護定值由我們自己出,因是鋼鐵企業負荷的諧波較大,經常性地出現尖峰電流(沖擊電流)而使保護動作,我想延長2段保護的動作時間(現為1秒),不知可否?請各位老大賜教?謝謝!!!
什么是三段式電流保護? 三段式電流保護指的是電流速斷保護(第一段)、限時電流速斷保護(第二段)、定時限過電流保護(第三段),相互配合構成的一套保護、下面我們就來詳細介紹一下三段時電流保護的工作原理和整定計算方法。 一、電流速斷保護(第I段)
今天和同事討論線路保護和斷路器動作情況,上網找到一篇關于三段式電流保護整定的PPT,看過后,個人感覺這個PPT做的非常好,所以,就發上來和大家分享。順便問一個問題,在線路末端發生單相接地短路的情況,所有斷路器均沒有設置動作時限的情況下,比如:斷路器5為16A微斷;斷路器4為32A微斷;斷路器3為50A塑殼(塑殼和微斷的區別會對下面的結果有影響嗎?);斷路器2為160A塑殼;斷路器1為200A塑殼如圖:|-X--------X-|-X--------X-|-X-----*-- a 1 2 b 3 4 c 5|代表各級配電母排,X代表斷路器。----代表線路。*代表故障點。a\b\c為各級配電母排編號。1、2、3、4、5為各級斷路器編號。此時,斷路器的動作情況:A 僅可能5動作;B 4、5隨機動作;C 3、4、5隨機動作;D 2、3、4、5隨機動作;E 全部隨機動作;F 其他 請大家給分析一下,謝謝!經過這段時間的學習,算是拋磚引玉吧,我補充
新疆中海·雲鼎南 聯創設計
0.4kV低壓總柜框架斷路器的過載長延時(L),短路短延時(S)和瞬動(I)整定值等于幾倍的In怎么確定,整定值的確定和出線柜出線回路電流大小有關系嗎?
傳承中式神韻 巢湖宋都·如意長江
電動機作為一個終端設備,通常使用于配電網絡的末端,一般30kW左右的小型電動機的短路電流多不大,不會超過10kA。但是,目前一些工礦企業為了減少傳輸過程中的電能損耗,往往將電動機的保護斷路器放置于變配電站內的電動機控制中心MCC內,導致電動機保護用斷路器與變壓器的母排很近,使得阻抗很小,盡管電動機功率很小,但電動機供電回路短路電流卻很大。因此,電動機的保護斷路器必須選用較高分斷容量,在設計時必須視具體情況進行必要的短路電流計算。 問題是:選擇斷路器上下配合時,短路電流很大,盡管計算了短路電流,相差不大,都超過了瞬時整定值,可能會發生越級跳閘。一般,進線斷路器選擇框架式,電動機選擇塑殼式。此時三段保護該如何整定呢?
請教大家,在這個系統圖中,穿心式電流互感器前端還需要設置熔斷器進行保護嗎?
烤煙三段式烘烤理論 煙葉烘烤是一個與物理變化相伴隨的復雜的生理生化過程。其中物理變化是指煙葉內的水分不斷地汽化排出組織,使煙葉逐漸干燥;生理生化變化則是最基本、最重要的變化,而且是極其復雜的,它包括新鮮煙葉組織細胞在呼吸酶類、水解酶類、氧化一還原酶類等的作用下,使煙葉內含物質分解、轉化和消耗的全過程。烘烤原理就是要研究這個過程的基本規律,從而制定人為調控措施,使煙葉的各種變化向著最有利于工業可用性的方向發展,即達到烤熟、烤黃、烤香。可以將煙葉烘烤的基本理論歸納如下圖:
摘要:根據機載電子設備健康監測和視情維修的要求,發射裝置內場測試儀需增加對被測產品進行電流監測的功能;同時,為避免測試期間因過流而導致的產品或測試設備損壞,亟需實現對被測產品的動態過流保護。基于此需求,設計了一種基于霍爾傳感器的實現方案。硬件方面,電路由器件、電流監測電路和過流保護控制電路組成,一方面將工作電流轉化為對應的指示電壓并輸出;另一方面根據設置的動態電流閾值實現過流保護。軟件方面,在測試儀原有的三層軟件框架基礎上,增加了電流閾值設定、電流指示、超限報警等模塊,實現了電路控制、狀態顯示和數據存儲等功能。通過該設計,測試儀的智能化程度得到提升,滿足了健康監測的需求,并降低了發射裝置研制過程中因過流損壞而造成的財產損失和進度風險。 關鍵詞:發射裝置;內場測試儀;霍爾傳感器;電流監測;過流保護;健康監測 0引言隨著航空裝備的快速發展,通用型的自動測試系統(ATS)逐步成為機載電子設備可靠運行的必要保證,用于實現對某類機載設備進行功能和性能測試。此類測試設備一般與被測產品進行同步研發設計,如空空測試儀、發射裝置測試儀等。這些測試設備在測試產
在三段式過流保護中,三種保護均可獨立退投方向閉鎖,方向元件取90°接線方式并按相啟動,靈敏角為Φ1m=45°。以A相保護為例,方向表示如下圖所示,Ia在-35°到125°(相對Ubc方向)范圍方向元件動作。說明下:這個圖是微機綜保里面說明書的圖我這里想問:1、方向元件取90°具體是指哪個量 2、接線方式并按相啟動是什么意思 3、靈敏角是指什么,為什么要取45° 4、為什么是在-35°到125°范圍動作,不是在別的范圍請高人一一解答,謝謝哦
我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當地電力公司變電所10KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當地電力公司變電所到我廠10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.
主回路有16個電機,其中8個電機每個回路有一個小型斷路器、接觸器和熱繼,另外8個電機功率很小,每個回路只有一個小型斷路器和接觸器,沒有熱繼。而控制回路,則用一個2P的小型斷路器作為接觸器的電源,然后通過按鈕或PLC中間繼電器進行控制。接觸器吸合后,運行反饋信號進入PLC。整個控制系統正常狀態下沒有任何問題。調試的時候,通常會將主回路的斷路器斷開,控制回路的斷路器合閘,這樣調PLC程序時每個接觸器都能夠因控制而動作。正常生產的時候,設備之間都是有工藝要求的,比如某個電機如果突然停止,后續工藝的電機必須馬上停止,這些邏輯已經在PLC中實現。在調試的過程中出現這樣一個問題,所有的設備空負荷運轉,電機回路的其中一個小型斷路器跳閘了(不管是怎么原因跳的),但是由于控制回路仍然有電,該回路接觸器仍然保持吸合,只不過主回路沒電,電機自然不轉了。這個現象在投料生產的時候是絕對不允許發生的,因為連鎖信號全部接在接觸器和熱繼的輔助觸點上
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?