  • 三段式電流保護整定計算

    如圖所示,線路L1、L2上均配置有三段式電流保護:已知,系統在最大運行方式下的系統電抗分別為Xmax=6.3歐,Xmin=9.4歐,線路L1、L2的長度分別為L1=25KM,L2=64KM,線路每公里正序電抗為0.4歐。保護2中定時限過電流保護的動作時限為2.5s,線路L-1的最大負荷功率為9MW,cosφ=0.9,K?TA=300/5,電動機自啟動系數為Kss=1.3。是對線路L-1上配置的三段式電流保護進行整定計算

  • 必看!三段式電流保護的工作原理及整定計算

    什么是三段式電流保護? 三段式電流保護指的是電流速斷保護(第一段)、限時電流速斷保護(第二段)、定時限過電流保護(第三段),相互配合構成的一套保護、下面我們就來詳細介紹一下三段時電流保護的工作原理和整定計算方法。 一、電流速斷保護(第I段)

  • 三段式電流保護的整定時間如何設置?

    公司里供電系統的保護定值由我們自己出,因是鋼鐵企業負荷的諧波較大,經常性地出現尖峰電流(沖擊電流)而使保護動作,我想延長2段保護的動作時間(現為1秒),不知可否?請各位老大賜教?謝謝!!!

  • 三段式電流保護的整定——究竟斷路器會如何動作

    今天和同事討論線路保護和斷路器動作情況,上網找到一篇關于三段式電流保護整定的PPT,看過后,個人感覺這個PPT做的非常好,所以,就發上來和大家分享。順便問一個問題,在線路末端發生單相接地短路的情況,所有斷路器均沒有設置動作時限的情況下,比如:斷路器5為16A微斷;斷路器4為32A微斷;斷路器3為50A塑殼(塑殼和微斷的區別會對下面的結果有影響嗎?);斷路器2為160A塑殼;斷路器1為200A塑殼如圖:|-X--------X-|-X--------X-|-X-----*-- a 1 2 b 3 4 c 5|代表各級配電母排,X代表斷路器。----代表線路。*代表故障點。a\b\c為各級配電母排編號。1、2、3、4、5為各級斷路器編號。此時,斷路器的動作情況:A 僅可能5動作;B 4、5隨機動作;C 3、4、5隨機動作;D 2、3、4、5隨機動作;E 全部隨機動作;F 其他 請大家給分析一下,謝謝!經過這段時間的學習,算是拋磚引玉吧,我補充

  • 低壓總柜框架斷路器采用三段式保護時的整定電流值的確定

    0.4kV低壓總柜框架斷路器的過載長延時(L),短路短延時(S)和瞬動(I)整定值等于幾倍的In怎么確定,整定值的確定和出線柜出線回路電流大小有關系嗎?

  • 變壓器零序電流保護原理

    對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源、升降電壓和分配電力的場所,是聯系發電廠和用戶的中間環節。變電站有升壓和降壓之分。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中、小城市的主要變電站,電壓

  • 軸電流保護的應用及原理

    保護原理發電機主軸由于干蒸汽與葉片磨擦產生靜電,勵磁繞組不對稱,產生軸向磁通,轉子繞組兩點接地或外部非對稱故障時,均會產生與軸交連的磁通,在軸轉動時,產生軸向電壓,如軸承座絕緣損壞會產生軸電流,這個電流經軸承座和大地形成回路,在軸與軸承間產生火花而損壞軸頸或軸承。因此,當軸電流達到一定值時應切除發電機。動作邏輯當軸電流(全電流)大于整定值Ic2后,立即啟動延時tcu,延時時間到啟動配置相關的出口并發出保護動作信號。

  • 特大短路電流三段保護上下級怎樣配合?

    電動機作為一個終端設備,通常使用于配電網絡的末端,一般30kW左右的小型電動機的短路電流多不大,不會超過10kA。但是,目前一些工礦企業為了減少傳輸過程中的電能損耗,往往將電動機的保護斷路器放置于變配電站內的電動機控制中心MCC內,導致電動機保護用斷路器與變壓器的母排很近,使得阻抗很小,盡管電動機功率很小,但電動機供電回路短路電流卻很大。因此,電動機的保護斷路器必須選用較高分斷容量,在設計時必須視具體情況進行必要的短路電流計算。 問題是:選擇斷路器上下配合時,短路電流很大,盡管計算了短路電流,相差不大,都超過了瞬時整定值,可能會發生越級跳閘。一般,進線斷路器選擇框架式,電動機選擇塑殼式。此時三段保護該如何整定呢?

  • 穿心式電流互感器保護的問題

    穿心式電流互感器保護的問題

    請教大家,在這個系統圖中,穿心式電流互感器前端還需要設置熔斷器進行保護嗎?

  • 淺談——熱泵煙草烘干三段式

    淺談——熱泵煙草烘干三段式

    烤煙三段式烘烤理論 煙葉烘烤是一個與物理變化相伴隨的復雜的生理生化過程。其中物理變化是指煙葉內的水分不斷地汽化排出組織,使煙葉逐漸干燥;生理生化變化則是最基本、最重要的變化,而且是極其復雜的,它包括新鮮煙葉組織細胞在呼吸酶類、水解酶類、氧化一還原酶類等的作用下,使煙葉內含物質分解、轉化和消耗的全過程。烘烤原理就是要研究這個過程的基本規律,從而制定人為調控措施,使煙葉的各種變化向著最有利于工業可用性的方向發展,即達到烤熟、烤黃、烤香。可以將煙葉烘烤的基本理論歸納如下圖:

  • 中海項目:經典的三段式立面設計

    新疆中海·雲鼎南 聯創設計

  • 三相四線漏電保護零序電流互感器的原理

    關于來源:求助三相漏電保護器使用多年了,可是對與漏電原理不是很懂,請有有關人員予以說明.三相四線制的漏電保護器其零序電流互感器工作時電流是怎么檢測不平蘅的電流的?

  • 轉貼:淺談A型剩余電流保護器原理及其應用

    轉貼:淺談A型剩余電流保護器原理及其應用

  • 【附圖請教】三段式過流的方向閉鎖問題

    【附圖請教】三段式過流的方向閉鎖問題

    在三段式過流保護中,三種保護均可獨立退投方向閉鎖,方向元件取90°接線方式并按相啟動,靈敏角為Φ1m=45°。以A相保護為例,方向表示如下圖所示,Ia在-35°到125°(相對Ubc方向)范圍方向元件動作。說明下:這個圖是微機綜保里面說明書的圖我這里想問:1、方向元件取90°具體是指哪個量 2、接線方式并按相啟動是什么意思 3、靈敏角是指什么,為什么要取45° 4、為什么是在-35°到125°范圍動作,不是在別的范圍請高人一一解答,謝謝哦

點擊加載更多

三段式電流保護原理

三段式電流保護原理專題,為您提供三段式電流保護原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三段式電流保護原理 相關的專業交流討論,更多三段式電流保護原理相關內容請訪問