  • 為什么發電機中性點要通過單相接地變壓器接地

    為什么發電機中性點要通過單相接地變壓器接地,不能直接通過電阻接地嗎?單相接地變壓器的工作原理是什么呢?為什么還要在二次竄個電阻呢?

  • 加裝隔離變壓器可以抑制單相接地對發電機的影響嗎?

    我所在的單位使用兩臺6000kVA的燃氣發電機組對線路實行支配供電。發電機出口直接連著母線,然后就直接輸送的各個線路。由于發電機組是進口設備,它采用中性點經高阻接地,一旦線路發生單相接地,發電機就因過電壓停機(過壓1.2Un反時限停機,最長2S),雖然安裝了零序電流保護,但經常是和發電機停機同時發生,嚴重影響了正常的生產?,F在有人提議在發電機出口安裝隔離變壓器,然后出線側經消弧線圈接地。這樣就可以減弱過電壓的影響,單相接地時還可以讓線路繼續運行。我想問問各位這樣是否可行,真的可以起到在單相接地時不影響機組運行嗎?還有就是有沒有其他的方法,可以在不改變發電機中性點方式情況下實現過壓保護和接地保護。

  • 【求助】發電機帶的負荷發生單相接地能否繼續運行?

    如果發電機對地絕緣良好,所帶的負荷發生單相接地,這樣的情況能否像10KV系統那樣繼續運行??大家來談談看法。本人認為可以運行,因為前提已經很清楚,發電機的絕緣對地良好,這樣發生單相接地等于互感器2次側的單點接地一樣。只是接地相對地電壓是0,N線對地電壓是220V,其他2單相對地由原來的220增加到380V。一般設備對地絕緣應該能承受。不知大家意見如何???

  • 與發電機母線連接的10KV線路的單相接地電流最大值

    1、與發電機出口母線直接連接的10KV線路的單相接地電流最大允許值是多少A?2、規范中:10KV網絡單相接地電流最大允許值為20A,此值與上述值有什么區別呢?

  • 求助模擬單相接地故障的試驗板

    搭一個試驗板:目的:用作模擬三相電力系統(架空線路)的單相接地試驗搭成八條饋線的試驗板 試驗器材:試驗板 電源線電壓380v 變壓器變比為 380/110 電壓互感器 電流互感器變比25/1 電容(模擬導線和大地之間的電容) 滑動變阻器(模擬接地情況)導線 問題:一次側電壓為220v 二次側A ,B ,C 的相電壓應該為多少? 從電壓互感器出來的開口三角電壓為多少? 為什么? 零序電流一般多少?電容應該取多少?如何選??? 希望大家多多幫忙?

  • 發電機組配單相接地變壓器時接地電阻的選擇

    某80MW發電機需配中性點設備柜,選用30KVA單相接地變壓器DKDC-30/13.8/0.1,請教如何計算接地變壓器的接地電阻值?額定電壓13.8KV,單相對地電容0.4μF,還需要知道什么參數?

  • !!求??!柴油發電機的帶載試驗

    各位高人,我在機場變電站工作,電站有一臺容量1030KW柴油發電機組,因工作環境的特殊不允許停電,所以帶載試機試驗一直沒有做。哪位高人有辦法請指點一二。不勝感謝??!

  • 關于小電流系統單相接地的問題

    眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響

  • 單相汽油發電機線圈怎么接

    今天繞了個單相汽油發電機線圈修前是4跟并繞,我換兩跟并繞,裝好一試電壓發到400多V把我一個150W的燈泡直接炸掉了是線圈連接錯了還是怎么回事?

  • 關于10kV單相接地故障的分析

    榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,對地電容較小,因此,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成

  • 關于發電機、變壓器接地的問題?

    1。請問發電機變壓器中性點在接地方式,作用有什么不同?2。發電機中性點為什么要接地?3。接地變壓器及接地濾波器或者接地接地電阻柜起做什么樣的作用?4。發電機110kV以上等級中性點為什么都要求直接接地?5。電抗器需要工作接地嗎?謝謝解答!

  • 矛盾結果的發電機勵磁回路接地

    用萬用表測量勵磁回路接地情況時,測量同一點,用數字表測量正極對地為100V,因此判斷負極接地(正負級電壓為110V),而用機械表測量同一點卻為15V,因此判斷絕緣良好。換多個萬用表測量還是同樣結果。不知道到底哪個是正確的結果?

  • 大家看下是單相接地嗎 ?

    三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?

  • 發電機轉子一點接地報警

    前幾天我廠的發電機轉子一點接地報警而且軸與地之間的電壓為10V左右,劉廠說是“爬油”的原因但一直未解決這幾天電壓還是有的可是不報警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而還有別的原因?

  • 小型單相發電機的幾個問題

    1,何為懸浮接法?2,小型單相發電機的輸出線要單點接地嗎?要接PE線嗎?我們在現場發現:小型單相發電機的輸出線對地均有110V的電壓.L-N=220,L-PE=110,N-PE=110,由于知識有限,不能系統解釋,感覺是正常的,估計輸出線單點接地后系統電壓會與市電電壓現象相同.求:詳細的解答.(網上找不到)

  • 發電機保護一點兩點接地試驗的問題

    由于第一次接觸發電機保護,有些不理解 電阻在這里的作用

  • 【求助】觸摸火星上一臺不接地的發電機,單相接觸,會觸電么?

    假設全世界的電力設施都沒有接地(工作接地),當接觸單相電的時候會不會觸電?為什么我們要將電力系統中性點接地,請高手指點補充:大家不要誤解,所謂火星的說法跟正文主題是完全一樣的,只是想把不接地電力系統濃縮成一個簡單的隔離的發電機發電系統,其實說明的意思完全是相同的。大學同學(同學是做技術的)給我提出這個問題,我感覺很新穎,或者說是自己平時沒注意,做線路操作做多了,理論沒有跟上。這個問題很容易讓大家想當然的,可是情況卻復雜很多,只是想給大家開拓一下思維

  • 關于發電機轉子就位前的電氣試驗

    我是新手,我想問一下發電機穿轉子前,轉子到底有那些電氣試驗要做,又有那些是必須做的,那些是可做可不做的,清高手幫忙給解答一下!

點擊加載更多

發電機單相接地試驗

發電機單相接地試驗專題,為您提供發電機單相接地試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與發電機單相接地試驗 相關的專業交流討論,更多發電機單相接地試驗相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 庄河市| 淮北市| 勐海县| 军事| 洛宁县| 手游| 金乡县| 信阳市| 文水县| 通州市| 平利县| 府谷县| 安平县| 顺平县| 河曲县| 徐水县| 彩票| 中方县| 耒阳市| 宁德市| 新竹县| 额济纳旗| 辽阳县| 桃园市| 永川市| 砚山县| 长汀县| 筠连县| 加查县| 邢台县| 壶关县| 枣强县| 邢台县| 孟村| 银川市| 高州市| 元氏县| 沐川县| 定襄县| 梁山县| 尼勒克县|