為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
就是說在,設備檢修時,把設備接地,如果突然送電,是不是接地開關以上的斷路器,就會因三相接地短路而跳閘?請大伙幫忙,具體說明一哈
GIS設備進線處裝有快速接地開關起什么作用?它的控制回路有一個“線路無壓”連鎖接點應該從何處取?出線間隔緊靠充氣套管的接地開關控制回路中有“主變無壓”連鎖接點應該從何處取?
為什么蓋負荷開關要接地刀?
請教按2.0.7條(來自GB50060)為什么A圖(已標注為紅色)設置接地開關不正確?提前謝謝您的回復。
一座66變電所,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,10KV側又單獨裝了接地變壓器,請問接地變壓器起什么作用?什么時候會用到接地變壓器?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的?
我們這進了一批中置柜,每個中置柜都配有FK10型輔助開關;想請教一下,FK10型輔助開關的作用是什么?是不是每個柜型都要配呢?如果不帶接地開關的話,是不是可以不用配FK10型輔助開關?輔助開關還有其他型號嗎?
高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
根據3906標準 第6.10.3條規定如果證明設計是充足的,則通常不需要進行該試驗,我想請問一下標準高手: 怎樣才能證明設計是充足的? 目前我們設計的時候要不要考慮活門接地這一塊呢?不過據我了解,客戶一般對活門接不接地要求不是很嚴格.但是我想搞清楚這個問題. 謝謝
我公司10KV高壓電纜采用玻璃鋼電纜排管敷設,供電部門中間檢查時提出排管全線增設一根50*5的接地扁鋼,請問:這根扁鋼起什么作用
現場遇見一個情況,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,單獨做接地么?廠商的說法是否正確?
朋友們,KYN28-12柜的相關接地問題,請大家談談你們的做法和制作標準:一、VS1斷路器手車的接地,通過什么與開關柜主接地銅排連接,連接材料的規格?二、JN15接地開關,通過什么與開關柜主接地銅排連接,連接材料的規格?三、PT手車的一次中性點接地線,用多少平方的導線與接地排連接?以上問題是否有國家標準或者相關規范,有的請說出的代號。
請教:1、中置柜(如KYN28)的接地開關一般在其兩端都帶有接地編織線,那么在實際的柜體裝配使用中,接地開關兩端的接地編織線都需要接地嗎,還是單側有效連接到柜體接地銅排就可以好?國標中是否對此作出規定或限制呢?2、斷路器兩側的導軌接地是否也必須是兩側接地?其能否直接連接到接地開關兩側(編織線銅端子的鎖固位置),再通過接地開關的編織線,最后一起連接到柜體接地銅排進行接地呢?國標中是否對此作出規定或限制呢?以上,如果有什么建議還請指教。謝謝以上
摘要:高壓開關柜是用于電力系統的電氣柜設備。高壓開關柜的作用是在電力系統進行發電、輸電、配電和電能轉換的過程中,進行開合、控制和保護。高壓開關柜內的部件主要有高壓斷路器、高壓隔離開關、高壓負荷開關、高壓操作機構等。翀源電氣生產的高壓開關柜外殼種類很多,下面為大家介紹分類方法:按照柜體結構:分為敞開式高壓開關柜、金屬封閉箱式高壓開關柜、金屬封閉間隔式高壓開關柜和金屬封閉鎧裝式高壓開關柜等。
僅當接地開關分閘時,電纜室門才允許被打開,且只有關閉電纜室門后,接地開關才允許被分閘。 想問這句話怎么理解?一般接地開關保護人員安全,,即檢修的時候才打開,那檢修的時候接地開關閉合,電纜室門為什么不允許打開呢?
收錄于話題 電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接、電氣裝
知識點:重復接地
在電力系統中,接地電阻柜起著至關重要的作用,特別是在接地故障或異常情況下,它能夠有效地保護設備和人身安全。接地電阻柜同樣扮演著重要角色,下面我們來詳細了解一下它的作用和應用。 接地電阻柜的主要作用是降低設備接地部分的接地電阻,從而提高設備的安全性。在電力系統中,設備接地是必不可少的環節,而接地電阻柜則能夠有效地降低接地部分的電阻值,保證設備在異常情況下能夠迅速地將電流引入大地,避免設備受到損壞。 接地電阻柜的應用范圍非常廣泛。例如,在電力系統的變電站中,接地電阻柜被安裝在變壓器、斷路器、隔離開關等重要設備上,用于保護這些設備免受雷電過電壓、操作過電壓等異常情況的影響。此外,在通信系統、計算機房、工業自動化控制系統等場合,接地電阻柜也被廣泛應用于保護設備安全和數據可靠性方面。 接地電阻柜的設計和結構也因應用場景的不同而有所差異。例如,在電力系統中,接地電阻柜需要具備高效降阻、耐腐蝕、防水等性能特點,同時還需要具備防火、防爆等功能,以確保設備安全和人身安全。而在通信系統、計算機房等場合,接地電阻柜則需要具備低電感、低電阻等性能特點,以確