長期以來,電流互感變壓器作為儀器設備中的一種標準器件一直用來測量精密電流。即使在惡劣的環境和高溫條件下,這種器件也非常精確,使用方便可靠。 在諸如開關電源、馬達電流負載檢測、照明及儀器等應用中,電流互感變壓器一般作為控制、電路保護和監測器件來使用。隨著電流互感變壓器現貨的日益增多,如何選擇一款合適的電流互感變壓器需要考慮多方面的因素,本文介紹一種簡單的選擇方法,這種方法在很多應用中對于選擇合適的高性價比器件非常有幫助。雖然現貨器件價格便宜,立等可取,但是在使用上有一些功能限制,某些應用可能需要特殊的產品,甚至需要完全定制。 電流互感變壓器的選擇要考慮多種因素,例如尺寸大小、頻率、功能和電流范圍等。 輸入電流 首先,電流互感變壓器的選擇必須明確并驗證多項指標,例如尺寸大小、頻率、功能和采樣電流的范圍。它的精度和效率實際上取決于這些參數指標。除了可能會在電流互感變壓器精度上進行折中之外,如果電流互感變壓器使用時的電流超過了制造商規定的額定電流規范,那么其工作溫度就會不斷上升且無法控制,從而導致電路失效。 另外,如果某種電
設計里說“牽引整流機組由整流變壓器和整流器組成,兩臺整流變壓器二次側輸出電壓相位角相差15°,并聯運行構成等效24脈波直流電源。” 連接組別:Dy5/Dd0(順時針移相7.5°),Dy7/Dd2(逆時針移相7.5
現有一1300KVA的三相380V變壓器,出線為兩個單相380V,接到額定電流為2500A的自動切換柜,如圖! 怎么選擇電纜截面以及根數?求解答,謝謝!
有一個單相AC220變AC24的duma 變壓器,圖片后附。接上交流電后輸出上沒有電壓是怎么回事?用小型萬用表打輸出兩端是通路,應該嗎?
一臺三相整流變壓器,初級經接觸器控制通斷,次級帶六只可控制硅整流。工作時先接觸器吸合接通初級,由PLC延時2秒后使590控制器觸發可控硅導通工作。現在發現問題是:當接觸器吸合接通變壓器初級瞬時,電流很大,量程600A的電流指針打到盡,上一級配電空氣開關(C型:3*IN)IN=180A安跳閘,而本級動力空氣開關(D型:10*IN)IN=250A沒有跳,估計當時電流超過1000A以上,2~3秒后電流表指針指向正常值,不超過200A(系統工作最大電流約為200A)。這種情況是偶然發生,有時起動電流不大,不知道為什么會這樣?是不是跟變壓器有關?有什么方法解決?對供電系統有影響嗎?我們現在唯一辦法是只好將配電空氣開關瞬時脫扣功能拆了。。。但問題還是不明白為什么會這樣?接觸器吸合接通變壓器初級時,次級可控硅還沒導通呀,不可能出現次級短路吧???請各位幫忙想想。。。
各位大師,請問變壓器一次繞組如果匝數減少,一次側電壓(10KV))不變,請問空載電流是變大還是變小?變壓器的額定功率會降低多少?
請教已經變壓器二次側三相短路電流I,一次側的流過的短路電流是否需要歸算?如何歸算?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10這樣來歸算啊?
小弟正做一個10kV單相變壓器供電任務,由于尚未接觸過此方面技術,特向各位高手請教: 1、低壓側是二線,但也有了解是三線架設的,那三線是怎么接的呢? 2、單相變壓器能不能出380V,如能,和三相變壓器出的380V有何區別,單相變壓器出的380V用在哪些地方呢? 3、單相供電變壓器的接地系統采用哪種形式?
對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源、升降電壓和分配電力的場所,是聯系發電廠和用戶的中間環節。變電站有升壓和降壓之分。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中、小城市的主要變電站,電壓
前些天翻看《建筑電氣常用數據》一書,看到40頁,關于變壓器進出口電流,我原來計算時均采用公式:I=S/1.732*U,用此公式計算與圖集提供的電流雖然相差很小,但是好象還是有區別。請教,我錯在什么地方?
江蘇省電力公司推廣使用單相變,大家有什么好的建議與注意事項,請指點一二,謝謝.尤其是能否在養殖塘口使用單相變,請大家賜教.有沒有5千瓦左右或更大的單相水泵?還有就是單相負荷中零星三相負荷如何處理?
變壓器高壓側的額定電流一般都比較小,而高壓側的電氣設備(如高壓開關柜\高壓斷路器)額定電流為什么那么大呢(630A到幾千安以上?比如,一臺SC9-1600/10/0.4kV變壓器的高壓側額定電流才92.4A,請高手賜教!謝謝
請問大家BK變壓器100VA/220V/36V等于多少電流,是怎么算的,公式是怎樣?還有500KVA變壓器有多少電流?公式是怎樣?請各位高手指點.
新手上路,向各位請教來了。變壓器的電流怎樣,如10KV/0.4 1600KVA變壓器電流是多少?補償電容10KV 600Kar回路的電流是多少?
我想知道對于變壓器來說,它的高壓側和低壓側電流都是多少啊,10KV變400V的變壓器,有100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA.....630KVA,800KVA,1000KVA..,誰能指點一下啊,怎么算啊
變壓器零序電流差動保護視頻教程時長6分鐘
請教一個問題:一臺2500KVA的變壓器,高壓側為10KV,低壓側為0.4KV,如何簡便粗略計算高低壓兩側的電流.我的一位朋友告訴我,可以運用一個經驗公式:Ijs=變壓器容量(S)÷(√3×電壓等級),如:低側電流Ijs=2500÷(√3×0.4)=3608A.此種算法可作為選擇低壓側進線開關的依據嗎?
口訣: 三百八焊機容量,空載電流乘以五。 單相交流焊接變壓器實際上是一種特殊用途的降壓變壓器,與普通變壓器相比,其基本工作原理大致相同。為滿足焊接工藝的要求,焊接變壓器在短路狀態下工作,要求在焊接時具有一定的引弧電壓。當焊接電流增大時,輸出電壓急劇下降,當電壓降到零時(即二次側短路),二次側電流也不致過大等等,即焊接變壓器具有陡降的外特性,焊接變壓器的陡降外特性是靠電抗線圈產生的壓降而獲得的。空載時,由于無焊接電流通過,電抗線圈不產生壓降,此時空載電壓等于二次電壓,也就是說焊接變壓器空載時與普通變壓器空載時相同。變壓器的空載電流一般約為額定電流的6%~8%(國家規定空載電流不應大于額定電流的10%)。這就是口訣和公式的理論依據。
10/0.4KV變壓器低壓側短路電流簡便計算公式:Id=In/Uk%式中,In-10/0.4KV變壓器低壓側額定電流; Uk%-短路阻抗;
變壓器短延時過電流保護,長延時過電流保護是如何取值的? 比如下圖中長延時為什么要去額定電流的0.9倍;短延時為什么要取額定電流的4倍?時間為什么是0.4s,這些都是如何確定的?