現在好多配電房都是設置在地下室的。前幾天遇到一項目2000Kva干式變壓器進配電室,變壓器基礎離地300mm,變壓器銘牌自重4.8T。請教一下如何安裝?人防工程。吊車吊裝下去。機械叉車進不去。買了個5T的地拖車。路邊不平,又不好拖。大家出出主意有什么好辦法,哪怕做個什么支架。難道非要用原始的鋼管鋪路推進去,三腳架倒鏈提上去嗎?
設計里說“牽引整流機組由整流變壓器和整流器組成,兩臺整流變壓器二次側輸出電壓相位角相差15°,并聯運行構成等效24脈波直流電源。” 連接組別:Dy5/Dd0(順時針移相7.5°),Dy7/Dd2(逆時針移相7.5
大容量交流變壓器勵磁涌流可能產生大量諧波,影響電源質量,甚至可能誘發操作過電壓,損壞電氣設備。嚴重時,突然增大電流,
從前文中提到:大容量交流變壓器產生勵磁涌流的原因有哪些呢?鐵芯中的磁鏈突變
交流變壓器采購時,技術規范書的編寫可以參照。我有的部分將陸續上傳,沒有的部分希望大家您能補齊。
有一個單相AC220變AC24的duma 變壓器,圖片后附。接上交流電后輸出上沒有電壓是怎么回事?用小型萬用表打輸出兩端是通路,應該嗎?
知識點:變壓變頻電源
下面圖片中的題目為計算最低電壓,請教為什么可采用鋼鐵手冊中的對應公式(已標注為紅色),提前謝謝您的回復。
請教下面圖片中的變流變壓器閥側繞組的最低相電壓為什么可采用圖中標注為紅色橢圓形內的公式進行計算(在下理解該公式并沒有指出用于最低相電壓的計算)?提前謝謝您的回復。
知識點:換流變壓器
1.整流變壓器的冷卻介質有哪幾種? 要把熱量從變頻器中帶出來,可以借助的介質一般有三種:空氣、水、油。高壓變頻器的發熱部件主要是兩部分:一是整流變壓器,二是功率元件。變壓器在早期主要采用油冷卻方式,即把變壓器浸泡在油箱中,由于油比空氣的比熱大、絕緣強度高,所以這種散熱方式目前在大功率變壓器上還是主流。但是,由于油品需要維護,引出線處的密封不好解決,隨著絕緣材料的進步,在中小功率等級,干式變壓器已經占主導地位。干式變壓器借助于空氣進行冷卻。變壓器還可以采用水冷的方式,即將變壓器的線圈做成中空的,內部通純凈水,利用純凈水帶走熱量。 2.變壓器設計的基本問題是什么? 變壓器設計的基本問題是磁通和電流密度。變壓器的電流與容量成正比,電流密度的大小(即導線的粗細)按照導體的發熱量來考慮。對于磁通,電磁學的基本關系式為u=4.44fwΦ,其中u為電壓;f為頻率,在這里為50Hz,定值;w為線圈的匝數;Φ是磁通量。由于硅鋼片的磁通密度B受到材料的限制,一般僅能設計到1.4-1.8特斯拉,而Φ=BS,所以,要增大Φ
整流變壓器前后兩端的功率守恒嗎?假設不考慮變壓器的功率因數。如果不收恒,又是消耗在了哪里?比如:有一臺整流變壓器,一次側額定電壓,電流分別為:380VAC 160A,二次側額定電壓,電流分別為:80kV 600mA 如何計算?向高手請教。
為什么整流變壓器的作用是什么?望高手解答
最近公司事故不斷,這部6300KVA的整流變壓器再燒一臺,拍啦幾張圖片有興趣的朋友看看,分析分析一下。[localimg=600,450]2[/localimg]
一般的電力變壓器高壓側是按照變壓器容量的30%-50%確定的,不知道整流變壓器得補償容量是如何確定的。如果不知道整流變壓器低壓側負載容量,如何根據變壓器容量估算低壓側得補償容量。
現在做一個活,要求將380伏交流變24伏直流供電,,,急求樣本或型號,再有,我看JMB系列變壓器能從380伏變24,但不知道這個24伏是交流還是直流??
下面圖片中題目的求的是變流變壓器輸出的空載電壓,用的是標注為紅色的公式25-40。然而在下的理解是變流變壓器輸出的應該是交流,而式25-40的計算結果是直流,所以在下認為不能使用式25-40進行計算。請教在下哪里理解錯了?提前謝謝您的回復。
知識點:聯接(換流)變壓器
中電電氣集團江蘇中電變壓器制造有限公司應用成熟技術,成功開發研制了ZPSG型Nomex絕緣干式整流變頻變壓器。 該產品包括9相、12相、18相以及27相等自冷及風冷類型的整流變頻變壓器,充分考慮了中高壓變頻器的各種類型,具有體積小、高過載能力、低局放電、抗短路、不燃燒、低噪聲等特點。 干式整流變頻變壓器采用延邊三角形移相原理,通過多個不同的移相角二次繞組,可以有效將諧波進行抵消,達到改善變頻器輸出波形的目的,是一種專門為中高壓變頻器提供多相整流電源的裝置。
配電柜跳閘,經檢查,整流變壓器燒毀(如圖),換新整流變壓器后工作正常(變壓器溫度,電流正常)。第7天歷史重演!配電柜跳閘,整流變壓器又燒了!而且兩次都是燒的同一相繞組!求各位大俠給指點!